Thread Content
Caros colegas: O trocador de calor DN325 é fabricado com tubos de aço sem costura. A pressão de projeto tanto no lado dos tubos quanto no lado do invólucro é de 0,5 MPa. São utilizadas flanges padrão PN16 e DN300. Por que então o cálculo das flanges não é considerado adequado? Como se escolhem, em geral, as flanges e as tampas para esses trocadores de calor de pequeno diâmetro?
Este tópico foi editado pela última vez por fzujunru em 2018-12-22, às 21:01. Devem ser utilizadas flanges de alta qualidade, do tipo HG20615. Geralmente, as conexões dos tubos devem ter um padrão PN20 ou superior; o valor PN16 que você mencionou não é suficiente. Para os selos, deve-se usar o tipo EHB. Além disso, se forem utilizados anéis de vedação, certifique-se de que o diâmetro interno desses anéis seja maior ou igual a 300
O cálculo da flange indica se ela não consegue suportar as condições de aperto prévio ou as condições de operação. A pressão de operação utilizada pelo proprietário do edifício não é alta; caso seja o primeiro caso, é possível ajustar a situação alterando o material dos parafusos.
Essa situação é bastante comum: mesmo quando se escolhem flanges de grande diâmetro de acordo com a norma NB/T47010, às vezes não é possível fazer o cálculo adequado. Se houver dúvidas, pode-se aumentar a espessura do flange mantendo as dimensões originais (o que equivale a um flange personalizado). Geralmente, opta-se diretamente pelo uso desses flanges.
Não foi especificada a temperatura de projeto, nem o material da flange. É possível verificar a pressão máxima de operação permitida consultando a tabela 7.0.1-4 da norma HG/T 20592. Se não houver problemas, pode-se utilizá-la diretamente, sem necessidade de cálculos.
Não é preciso calcular. A flange de tubulação garante sua resistência ao se assegurar de que a tensão aplicada durante o selamento não exceda a tensão admissível dos parafusos. De acordo com a HG/T20592, basta selecionar diretamente as flanges, parafusos e buchas correspondentes à classe desejada.
Este tópico foi editado pela última vez por Kusimura em 24/12/2018, às 17:08. Concordo com o comentário #5. É necessário verificar a pressão máxima permitida de operação. Para flanges da mesma especificação, mas de diferentes grupos de materiais, a faixa de pressão aplicável é diferente. Após a seleção do modelo, deve-se verificar isso de acordo com o grupo de material específico. Se não for possível, considere trocar o material ou escolher um modelo de categoria superior. As flanges selecionadas de acordo com as normas podem ser dispensadas de cálculo. Mas é preciso seguir rigorosamente os padrões