Thread Content
Para geradores de vapor que não estão sujeitos a inspeção de supervisão, a corrosão das tubulações na fronteira entre vapor e água é a mais grave. Por não estarem sujeitos a inspeção de supervisão, o volume de água do corpo principal deve ser controlado dentro de 30L, e os tubos aquecidos devem ser tubos de pequeno diâmetro. Se, de acordo com o Artigo 7.5.1 do GB/T16508.3, a espessura adicional for aumentada de 2 mm para 4 mm quando calculada com base no tubo da cúpula (devido ao limite vapor-água), então a espessura da parede do tubo do tubo de aquecimento do evaporador que não está sujeito à inspeção de supervisão aumentará inevitavelmente. Esta questão é bastante confusa, todos são bem-vindos para discuti-la.
Se o gerador de vapor não for inspecionado, a espessura adicional da parede do tubo certamente não será selecionada de acordo com GB/T16508.
Seu problema é causado pela corrosão do oxigênio. Se você considerar aumentar a espessura da parede, isso só poderá atrasar um pouco a vida útil, mas não significa muito. Eu sugiro que você considere a qualidade da água.
Não é apropriado calculá-lo de acordo com o tubo celeste e as condições de suporte de pressão são inconsistentes.
Como entender que as condições de pressão são inconsistentes? Mesma pressão, apenas volumes diferentes
Concordo com o 4º andar. O gerador de vapor sem tambor é uma caldeira de circulação forçada de passagem única e a qualidade da água deve atender aos requisitos de uma caldeira de passagem única.
Um tubo com espessura de cerca de 3 mm pode ser usado na fronteira vapor-água?