Problema de cálculo do débito de alívio da válvula de segurança do tanque de querosene

2019-01-16View Original

Thread Content

Prezados seniores, tenho uma pergunta que gostaria de fazer. Muito obrigado. O recipiente que criei contém querosene. Ao calcular a vazão do válvula de segurança, pretendo usar a fórmula para gases liquefeitos não explosivos em condições de incêndio: Ws=2,55×10^5·FAr^0,82/q. Portanto, preciso saber o calor latente de vaporização do querosene sob a pressão de liberação. E meu usuário questionou esse algoritmo, achando que o querosene não é um gás liquefeito e, portanto, não se aplica a essa fórmula. Os veteranos acham que meu método de cálculo está correto? Muito obrigado mesmo, é realmente um problema que me preocupa muito.
Reply #22019-01-16
Embora nunca tenha tido contato, acho que também não pode ser usado
Reply #32019-01-18
O querosene não é um gás liquefeito; portanto, a quantidade segura de vazamento pode ser calculada considerando-o como um meio líquido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.