Problema de eletricidade estática do flange

2019-03-15View Original

Thread Content

Durante uma inspeção no local ontem, o mestre apontou para o jumper antiestático no flange de uma tubulação de ar comprimido e me perguntou: Eu preciso deste jumper antiestático? Fiquei confuso por um momento. Eu já tinha conectado, então por que não precisei dele? O velho mestre disse: Não é necessário aqui, sabe por quê? Eu perguntei desconfiado: Porque há ar no tubo? O velho mestre disse: Este flange possui 8 parafusos e quaisquer parafusos que excedam 4 não precisam ser ajustados. ah? Existe alguma outra maneira de dizer isso? Olá amigos, por favor, discutam ativamente qual padrão contém esta declaração? Além disso, existem outras situações em que os jumpers antiestáticos não são necessários?
Reply #22019-03-15
Não são necessários mais de 4 parafusos, ora, pergunto!
Reply #32019-03-15
Especificação de projeto de aterramento eletrostático petroquímico SH3097-2000 4.3.3 Quando o flange de metal é fixado com parafusos ou clipes de metal, geralmente não é necessário instalar fios de conexão eletrostáticos adicionais, mas deve-se garantir que haja uma boa superfície de contato condutora entre pelo menos dois parafusos ou clipes. Especificação de segurança contra descargas atmosféricas para petróleo e instalações petrolíferas GB 15599-2009 4.7 Oleodutos 4.7.1 Os próprios oleodutos podem ser usados ​​como dispositivos de terminação de ar. A resistência de transição de seus cotovelos, válvulas, flanges metálicos e outras conexões é superior a 0,03 ohms. As conexões devem ser interligadas com fios metálicos e as conexões devem ser crimpadas com blocos de terminais. Para flanges metálicos conectados por pelo menos 5 parafusos, nenhuma ponte é necessária em ambientes não corrosivos, mas um caminho elétrico deve ser formado.
Reply #42019-03-15
A ponte estática não é necessária se houver mais de quatro parafusos e juntas de metal forem usadas.
Reply #52019-03-16
Bobagem, os parafusos não conduzem eletricidade estática, inflamáveis, explosivos e antiestáticos são todos conectados por fios de cobre entre os dois flanges.
Reply #62019-03-16
Um flange com 8 parafusos não requer jumper estático porque a resistência é pequena o suficiente
Reply #72019-03-16
Não há necessidade de ponte se houver mais de 4 parafusos
Reply #82019-03-19
Se ninguém te responder, vou perguntar novamente por você.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.