Qual é a função de um teto fraco nos tanques de armazenamento?
O tanque utiliza uma estrutura de teto fraco com o objetivo de, em caso de explosão dos fluidos inflamáveis e explosivos que se encontram dentro dele, o teto do tanque se destrua antes das paredes do tanque. Dessa forma, a pressão da explosão e os fluidos inflamáveis são expelidos para cima, permitindo que a maior parte dos fluidos não inflamáveis permaneça dentro do tanque. Assim, evita-se que o próprio tanque se destrua, o que causaria uma expansão imediata da área afetada pela explosão. Seu objetivo é controlar desastres e reduzir as perdas. Isso se manifesta principalmente na junção entre o topo do tanque e suas paredes, onde são utilizadas conexões fracas; isso geralmente não afeta o funcionamento diário do tanque de armazenamento.
Esta publicação foi editada pela última vez por fzujunru em 19/03/2019, às 08:41. A conexão entre o topo do tanque e suas paredes (com aço de reforço nos cantos) deve, primeiro de tudo, atender à resistência necessária sob a pressão interna prevista no projeto. Um topo fraco é, do ponto de vista da segurança, a melhor opção, mas é difícil de implementar, pois as exigências para um topo fraco são muito rigorosas. De acordo com a norma GB50341, uma conexão com topo fraco geralmente não é viável. Nesse caso, é necessário instalar válvulas de alívio de emergência no topo do tanque
A tampa do tanque e as paredes do tanque possuem uma estrutura de conexão fraca, que serve como medida de alívio seguro em situações de emergência. A tampa do tanque e as paredes do tanque possuem uma estrutura de conexão fraca, que serve como medida de alívio seguro em situações de emergência. Ao determinar as condições para um topo fraco, de acordo com a API 650, são feitas as seguintes suposições principais: a força de elevação gerada pela pressão interna é suficiente para elevar o fundo do tanque até o ponto crítico; quando o material do anel de compressão atinge sua resistência à flexão de 220 MPa, teoricamente ocorre instabilidade plástica nos pontos de conexão fracos, o que permite uma liberação eficaz da pressão, protegendo assim o tanque. Quando a resistência à compressão real do material do anel de suporte não é de 220 MPa, ocorre um pequeno erro. As condições para estruturas de conexão fraca são estabelecidas de acordo com as especificações da API 650. Na norma GB50341-2014 para tanques de armazenamento, são estabelecidas apenas as condições que o teto fraco deve satisfazer; não há exigência obrigatória de se utilizar uma estrutura com teto fraco. Se o tanque de armazenamento deve utilizar uma estrutura de conexão com teto fraco, isso deve ser determinado pelo proprietário ou por outras normas de segurança. Na GB50074, não há requisitos específicos estabelecidos ; O item 6.2.20 da norma GB50160 estipula que a conexão entre a placa superior dos tanques de teto fixo, operados à pressão atmosférica, e as barras de aço que cercam essa placa deve ser feita por meio de uma estrutura de suporte fraco. O item 6.2.20 da GB50160 corresponde ao item 6.1.5 da SH3046. A função de alívio de pressão de emergência com teto fraco funciona apenas em condições de incêndio externo ao tanque, e não abrange situações como explosões internas ao tanque, reações químicas ou superenchimento que causem ruptura do teto.
Para ser honesto, depois de tantos anos projetando tanques de armazenamento, nunca usei um sistema de suporte fraco sequer uma vez