Ajuda, relação entre a pressão de projeto e a pressão de ajuste da válvula de segurança

2019-04-07View Original

Thread Content

Por exemplo, se a pressão de projeto de um recipiente for de 0,6 MPa, mas a pressão de operação do recipiente for de 0,2 MPa, será que basta que a pressão do válvula de segurança seja igual ou menor que a pressão de projeto? Posso definir a pressão de ajuste da válvula de segurança em 0,6 MPa, ou devo definí-la com base na pressão de operação de 1,05–1,1 MPa?
Reply #22019-04-07
Este tópico foi editado pela última vez por sdwfsgyykai em 07/04/2019, às 08:01. É melhor definir a pressão de trabalho máxima de acordo com as suas condições. A válvula de segurança é configurada de acordo com o projeto do seu processo, e a pressão de operação do recipiente também é definida com base na faixa de pressão de uso desejada. Como a pressão de operação do recipiente é maior do que a pressão de uso, maior será o fator de segurança. É algo diferente da válvula de segurança configurada.
Reply #32019-04-07
O normal é, como você disse, seguir o valor de 150,1 do Anexo B; a pressão de ajuste é determinada com base na pressão de trabalho, sendo que a pressão de projeto é ligeiramente maior que a pressão de ajuste. Mas, na prática, geralmente o cliente e o vendedor já definiram as exigências em termos de design. Vou contar como faço, para sua referência. A pressão de ajuste da válvula de segurança deve ser menor que a pressão de projeto (pressão máxima permitida para operação), no valor de pressão de ajuste × 1,03 (ou seja, ±0,015 MPa; deve-se usar o valor maior entre os dois). Além disso, essa pressão deve ser o mais próximo possível da pressão de projeto (pressão máxima permitida para operação) ; Corresponde aos requisitos de 150,1 B.4.6 para o desvio de pressão da válvula de segurança.
Reply #42019-04-07
Use um multiplicador de 1,05 a 1,1; isso depende principalmente da pressão no seu trabalho.
Reply #52019-04-07
Defina a pressão de ajuste da válvula de segurança para uma pressão de operação de 1,05–1,1
Reply #62019-04-07
Isso deve ser considerado pelo sistema de processamento; geralmente, utiliza-se a pressão de projeto. Também é preciso levar em consideração as condições de partida e parada, bem como as situações de purga ou acidentes. A diferença entre a pressão de operação e a pressão de projeto é um pouco grande; usar apenas um valor ligeiramente maior que a pressão de operação pode não ser suficiente
Reply #72019-04-07
Se o equipamento precisar passar por um teste de estanqueidade, a pressão de ajuste da válvula de segurança deve ser maior que a pressão de projeto.
Reply #82019-04-08
Claro, deve-se definir de acordo com a pressão de operação do recipiente, entre 1,05 e 1,1.
Reply #92019-04-08
Para aqueles que não exigem teste de estanqueidade, a pressão de ajuste da válvula de segurança costuma ser de 1,05 a 1,10 vezes a pressão de operação, preferencialmente próxima à pressão de projeto; Quando o equipamento precisa passar por testes de estanqueidade, deve-se indicar a pressão máxima permitida para seu funcionamento. A pressão de ajuste da válvula de segurança não pode ser superior à pressão máxima permitida pelo equipamento; basicamente, não há relação alguma com a pressão de funcionamento.
Reply #102019-04-08
A pressão de selagem de uma válvula de segurança comum é de aproximadamente 90% da pressão de ajuste. Portanto, é necessário garantir que a pressão de operação do equipamento não exceda a pressão de selagem da válvula de segurança. Além disso, se houver apenas um dispositivo de alívio de pressão, a pressão de ajuste da válvula de segurança não deve ser superior à pressão de projeto do recipiente ou à pressão máxima permitida para operação.
Reply #112019-04-12
A pressão de ajuste da válvula de segurança geralmente deve ser menor que a pressão de projeto; o ideal é ajustá-la entre 1,05 e 1,1 vezes a maior pressão de operação. Dessa forma, mesmo em caso de sobrepressão, o equipamento e a segurança são garantidos!
Reply #122019-04-12
Além de proteger o equipamento (tubulações) contra pressões excessivas, a função da válvula de segurança é também atender às exigências relacionadas ao controle de pressão no âmbito do processo de produção, já que os projetistas levam isso em consideração durante a concepção do dispositivo. Portanto, é melhor seguir os valores definidos no projeto, a menos que se entenda profundamente a intenção por trás dele. Afinal, seja a norma de grande capacidade ou 150, elas apenas estabelecem um intervalo relativamente amplo. Dentro desse intervalo, embora haja conformidade, isso não significa necessariamente que seja a opção mais adequada para as necessidades do seu equipamento.
Reply #132019-04-12
“Por exemplo, se a pressão de projeto de um recipiente for de 0,6 MPa, mas a pressão de operação do recipiente for de 0,2 MPa… Como é que a pressão de projeto pode ser 3 vezes maior que a pressão de operação? Isso é um desperdício!
Reply #142019-04-14
Pressão de projeto > Pressão de ajuste > Pressão máxima de operação projetada > Pressão de operação real. A pressão de ajuste da válvula de segurança é geralmente definida com base na pressão máxima de operação projetada. Dependendo do grau de pressão, o coeficiente de ajuste também varia, ficando geralmente entre 1,04 e 1,06. Se a pressão de operação real for especificada no sistema de processo, a seleção da válvula de segurança pode ser feita com base nessa pressão real.
Reply #152019-04-14
Defina a pressão de ajuste da válvula de segurança para uma pressão de operação de 1,05–1,1

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.