Thread Content
Há duas situações: 1. É necessário ter válvula de segurança e manômetro? 2. É necessário instalar um conector para manômetro se ele estiver previsto no design?
Se houver válvula de segurança, deve-se também ter um manômetro, caso contrário, não é possível determinar se há pressão excessiva.
Em termos de design, é necessário instalar orifícios para manômetros e válvulas de segurança. Se os desenhos técnicos indicarem a presença de um sistema de válvulas de segurança, basta que esse sistema esteja presente; não é obrigatório que ele esteja localizado no próprio recipiente.
Geralmente, vêm incluídos; se não vierem, é indicado nos desenhos quais componentes devem ser utilizados no sistema de tubulações, dependendo do processo.
Os recipientes de armazenamento devem ser equipados com isso; os outros recipientes dependem do processo utilizado
Em termos de design, é necessário que todos os componentes necessários estejam presentes. No entanto, durante as verificações práticas, constatou-se que algumas unidades utilizadoras não instalaram os acessórios de segurança de acordo com o projeto original. Em alguns casos, as saídas destinadas às válvulas de segurança foram substituídas por placas de fechamento. Acho que isso é uma atitude irresponsável. A segurança não é algo trivial; quando surgem problemas, é tarde demais para se arrepender. As válvulas de segurança e os manômetros também precisam ser verificados regularmente. Não se deve poupar esforços só para economizar tempo
A resposta do 3º andar está correta, mas também é permitido instalar válvulas de segurança que atendam aos requisitos nos pontos de aplicação da pressão.
“Grandes Regras de Segurança” – Relativas aos acessórios de segurança
O sistema deve ter válvulas de segurança e manômetros; os equipamentos e tubulações também devem contar com válvulas de segurança e manômetros. No desenho técnico do corpo do equipamento, devem estar indicados a válvula de segurança e o manômetro; eles são obrigatórios.
Já foi explicado em detalhes lá em cima. As válvulas de segurança e os manômetros dos reservatórios sob pressão não precisam estar no próprio corpo do reservatório; eles também podem estar no sistema. Se o próprio equipamento tiver válvulas de segurança e manômetros instalados, eles devem ser equipados. E realizar inspeções periódicas. A inspeção anual dos recipientes sob pressão, as inspeções periódicas – todos esses acessórios de segurança devem ser verificados.
Gostaria de pedir a opinião de todos: nos sistemas de refrigeração adquiridos pela empresa, os evaporadores e condensadores não possuem manômetros nos reservatórios de pressão. Há um sistema de controle automático que exibe os dados de pressão. No entanto, quem veio fazer a inspeção disse que é necessário instalar manômetros nos próprios reservatórios de pressão. Existe alguma base técnica para a instalação de manômetros de leitura direta nos reservatórios de pressão? Obrigado
As normas relativas às válvulas de segurança são as seguintes: quando a fonte de pressão está localizada fora do recipiente e é controlada de maneira confiável, o dispositivo de alívio de pressão pode ser instalado diretamente no recipiente. Se é necessário instalar um medidor de pressão e que tipo de medidor deve ser utilizado, isso é decidido pelo cliente ou pela empresa responsável pelo projeto, com base em todo o processo ou sistema em questão. Não existem normas ou regulamentos que exijam que os recipientes sob pressão tenham necessariamente um medidor de pressão de leitura direta. A regulamentação estipula apenas quais são os requisitos para a instalação, calibração e faixa de medição, caso se entenda necessário instalar um manômetro.
Você pode pedir aos inspetores que mostrem a base para suas ações.
Os manômetros de pressão remotos possuem display local, mas se houver algum problema, a leitura não será possível. Por isso, é necessário instalar um manômetro de pressão local, para evitar que a falha impeça a leitura da pressão. Além disso, ele também serve para fazer calibrações