Requisitos para parafusos de rosca

2019-05-11View Original

Thread Content

O tanque de armazenamento de nitrogênio tem uma pressão de projeto de 2,85 MPa, e a abertura de acesso possui diâmetro de DN600. Quais são os requisitos técnicos especiais para os parafusos M42 utilizados nessa abertura de acesso?
Reply #22019-05-11
É possível dar uma olhada em GBT150.4—6.7.3, P327
Reply #32019-05-11
A norma HG/T20613 estipula que, para valores de PN maiores que 100, deve-se realizar teste de partículas magnéticas em cada tubo individualmente
Reply #42019-05-11
O grau de pressão das flanges desse seu equipamento provavelmente não atinge o PN100; portanto, não se pode seguir um padrão mais baixo do que o exigido, certo? Além disso, os parafusos acima do M36 são componentes sujeitos a compressão principal.
Reply #52019-05-11
É necessário realizar testes de dureza nas porcas? O tratamento térmico geral deste equipamento
Reply #62019-05-11
Este tópico foi editado pela última vez por yechao25038 em 11/05/2019, às 11:46. Acho que não é necessário. Os vários testes exigidos para 150 pares de parafusos e porcas são, em sua maioria, direcionados às peças brutas
Reply #72019-05-11
Os principais componentes sob pressão exigem especificações de material mais elevadas na fase de inspeção
Reply #82019-06-05
TSG21-2016 8.3.10 Após a limpeza individual, verificar se há danos ou rachaduras. Aqueles com rachaduras circulares são considerados inválidos; quando necessário, deve-se realizar inspeção não destrutiva. Geralmente, o que está ruim precisa ser trocado.
Reply #92019-06-11
Este tópico foi editado pela última vez por cuizhu2005 em 11/06/2019, às 09:43. Foi feita a alteração de acordo com as normas GBT150.4-2011 P328, para MT-Ⅰ ou PT-Ⅰ
Reply #102019-06-11
Essa é a exigência na saída da fábrica; após a colocação em uso, não é obrigatório fazer tratamento na superfície.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.