Thread Content
A minha empresa possui um queimador a gás MAXON que acende normalmente, mas apaga-se após alguns minutos de funcionamento. Isso continua acontecendo, mesmo após ajustar a frequência do ventilador do queimador e a válvula de gás. O controlador indica que a chama é instável. Troquei o detector de chama por um novo, bem como todo o conjunto de válvulas de gás, mas isso não resolveu o problema. A pressão do gás é de 40 kPa. Pergunto aos especialistas: por onde devo começar para resolver esse problema?
Será que esse sensor não consegue sequer detectar a chama? Você já mediu essa distância?
Os queimadores da nossa empresa são capazes de detectar os raios ultravioleta da chama; o sensor de detecção é da série QRI da Siemens
Já faz muito tempo que não é usado; provavelmente, as configurações e os feedbacks estão incorretos. Envie-me as informações
Eu não estou dizendo se o sensor está ou não funcionando bem. O que me preocupa é se o local onde o sensor se encontra impede a radiação da luz, fazendo com que o sensor fique, na verdade, muito longe da chama.
O LMV51 possui função de ajuste PID
Nós também consideramos essa possibilidade; testamos movendo a arma de ignição e o detector de chama para outra abertura, mas o resultado continuou sendo o mesmo de antes
Eu não conheço bem o seu equipamento. Não é possível definir uma temperatura para a queima? O que é usado para determinar essa temperatura? Para controlar a temperatura, não se utiliza o PID? Geralmente, não há problemas com o hardware; as causas desse tipo de problema devem ser procuradas no software