Sobre as válvulas de segurança em recipientes sob pressão simples

2019-08-07View Original

Thread Content

Prezados especialistas: Gostaria de fazer uma pergunta. De acordo com a norma GB10560, é permitido que “em um mesmo sistema de pressão, se já houver uma válvula de segurança na fonte de pressão, os demais equipamentos não precisam ter válvulas de segurança”. Então, é possível que recipientes sob pressão tão simples não tenham válvulas de segurança? Se houver uma válvula de segurança, é necessário realizá-la inspeções periódicas?
Reply #22019-08-07
Dê uma olhada nos planos de conclusão da obra; às vezes não é necessário instalar válvulas de segurança. Geralmente, nos projetos novos, são indicados o modelo, o diâmetro e a pressão de ajuste da válvula de segurança. As fontes de pressão possuem acessórios de segurança eficazes; os outros dispositivos do sistema não precisam ter esses acessórios, mas ainda assim é preciso tratá-los de maneira diferenciada: 1. Geralmente, é melhor instalar esses acessórios, conforme indicado nos planos de conclusão da obra. 2. A pressão de ajuste da válvula de segurança contra pressões elevadas não deve exceder a pressão de projeto ou a pressão máxima permitida para os outros equipamentos do sistema. 3. Os outros equipamentos no sistema são, em geral, equipamentos de troca de calor.
Reply #32019-08-08
Os reservatórios de pressão simples, por si só, não precisam de inspeções periódicas durante sua vida útil. Mas e as válvulas de segurança instaladas neles? Elas precisam de inspeções regulares?
Reply #42019-08-08
Isso precisa ser verificado, mas os acessórios de segurança dos equipamentos que não estão sob regulamentação geralmente também não são fiscalizados. Claro, quem utiliza o equipamento tem a obrigação de realizá as verificações periódicas. Se ocorrer algum problema por falta de verificação, a responsabilidade recai inteiramente sobre quem usa o equipamento.
Reply #52019-08-08
Os instrumentos sujeitos a inspeção rigorosa acima também precisam ser calibrados.
Reply #62019-08-09
A válvula de segurança deve ser inspecionada anualmente; a falta de inspeção em tempo hábil representa um sério risco para o equipamento. Foi detectado, portanto, haverá multa.
Reply #72019-08-09
Se já houver uma válvula de segurança na fonte de pressão, não é necessário instalar outra. Caso não seja necessário ter uma válvula de segurança, ela ainda precisa ser verificada periodicamente.
Reply #82019-08-12
Embora os recipientes de pressão simples não necessitem de inspeções e registro periódicos. Mas ainda é necessário realizar inspeções periódicas por conta própria, que incluem inspeções anuais e mensais. As válvulas de segurança instaladas também devem ser verificadas regularmente.
Reply #92019-09-06
Em geral, é necessário instalar válvulas de segurança, que também precisam ser inspecionadas regularmente! Se você não fizer a verificação, como vai saber se está inoperante? !
Reply #102019-12-22
O gerenciamento do ciclo de vida dos recipientes a pressão simples geralmente segue os padrões aplicados aos recipientes a pressão fixos. Eles também possuem acessórios de segurança, como válvulas de segurança e manômetros. A norma TSG 21–2016 “Regulamentos técnicos para a inspeção de segurança de recipientes a pressão fixos” estipula, em seu item 9.1.1, que esses acessórios de segurança devem ser submetidos a inspeções periódicas. Portanto, as válvulas de segurança dos recipientes a pressão simples também precisam ser inspecionadas anualmente.
Reply #112019-12-25
Tudo o que encontrei é uma inspeção anual; na verdade, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, é possível prorrogar o período de inspeção.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.