Em relação à pressão de ajuste da válvula de segurança do gerador de vapor

2019-08-27View Original

Thread Content

Existem duas válvulas de segurança em cada um dos evaporadores de calor residual recém-instalados em nossa fábrica. Por que as pressões de ajuste destas duas válvulas de segurança são diferentes? Um é 0,58 e o outro é 0,6. Qual é a base para este design?
Reply #22019-08-27
Pode haver duas válvulas de segurança, uma principal e uma de reserva (geralmente a pressão de disparo de uma é 1,05 vezes a da outra), ou uma em uso e outra de reserva.
Reply #32019-08-27
Qual é a base para este projeto, padrões ou especificações relevantes?
Reply #42019-08-27
Qual é a pressão de projeto do contêiner?
Reply #52019-08-27
Qual é a pressão de projeto do equipamento?
Reply #62019-08-27
Li este regulamento e ele não reflete por que as duas válvulas de segurança de uma caldeira têm pressões de ajuste diferentes. Só tem regulamento de quantidade.
Reply #72019-08-27
Existem disposições no Apêndice B do GB150.1
Reply #82019-08-28
Ficará claro se você olhar o Artigo B3.2.2 do GB/T150.1.
Reply #92019-08-28
Consulte TSG G0001-2012 "Regulamentos de Supervisão Técnica de Segurança de Caldeiras"
Reply #102019-09-27
O andar 16 está certo, diz

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.