Thread Content
O revestimento do tanque de reação que utiliza óleo térmico para transferência de calor é considerado um recipiente sob pressão?
Veja a definição mais recente de vasos de pressão GB150
Se atender à GB150, é considerado um recipiente sob pressão; se há necessidade de inspeção, isso depende das normas relativas a recipientes sob pressão.
Dependendo das condições de projeto do seu reator, não é apenas a pressão que importa; as propriedades do meio químico também são fatores essenciais. Ao adquirir um reator, as condições técnicas que você fornecer à fabricante determinarão suas características. Olhe para o desenho.
Só com essa frase do autor não é possível fazer um julgamento.
Se o cilindro interno não pertence à categoria de vasos de pressão acima mencionada, então o revestimento externo com óleo térmico também não se enquadra na mesma categoria de vasos de pressão.
Os recipientes sob pressão são geralmente divididos em “recipientes GB 150” e “recipientes regulamentados”. Aqueles que não são submetidos a inspeção são considerados recipientes GB 150, enquanto aqueles que estão sujeitos às normas de regulação são chamados de recipientes regulamentados
Se o meio do revestimento for óleo térmico, ele não atende às condições para classificação segundo as normas de capacidade fixa. Se o cilindro interno não se enquadra em uma categoria, então este equipamento também não se enquadra em nenhuma categoria.
Também depende de quais são os parâmetros do seu cilindro interno
Reservatórios de pressão são equipamentos fechados que armazenam gases ou líquidos, suportando uma determinada pressão. Eles são definidos como reservatórios fixos ou móveis cuja pressão máxima de operação seja igual ou superior a 0,1 MPa (pressão absoluta), para gases e gases liquefeitos; ou cuja temperatura máxima de operação seja igual ou superior ao ponto de ebulição padrão, para líquidos. Além disso, esses reservatórios devem ter um volume igual ou superior a 30 L, e seu diâmetro interno (para seções não circulares, refere-se ao maior tamanho geométrico das bordas da seção) deve ser igual ou superior a 150 mm; Gases, gases liquefeitos e recipientes para líquidos cujo ponto de ebulição padrão é igual ou inferior a 60°C, com uma pressão nominal de funcionamento maior ou igual a 0,2 MPa (pressão manométrica), e cujo produto entre a pressão e o volume seja maior ou igual a 1,0 MPa•L ; Câmara de oxigênio. É necessário verificar a pressão dentro do tanque para fazer o julgamento.
Cilindros de gás, gases liquefeitos e líquidos cujo ponto de ebulição padrão é igual ou inferior a 60°C, nos quais o produto da pressão pelo volume é maior ou igual a 1,0 MPa•L; Câmara de oxigênio. (Adicionando algo que não ficou claro)
Anúncio da Administração Geral de Inspeção de Qualidade sobre a revisão do “Catálogo de Equipamentos Especiais” (nº 114, de 2014); o texto foi enviado de forma incorreta, com caracteres distorcidos. Vamos verificar isso.
Se o óleo térmico apenas circula pelo revestimento externo,, do ponto de vista desse revestimento, não se trata de um recipiente sob pressão. É preciso verificar se o interior do tanque também é considerado um recipiente sob pressão
Um recipiente sob pressão é um equipamento fechado que contém gases ou líquidos e suporta uma certa pressão. O autor perguntou se é regulamentado?