Thread Content
É necessário instalar uma membrana de ruptura antes da válvula de segurança do tanque de amortecimento de cloro? Tanque de amortecimento de cloro com capacidade de 5 metros cúbicos, pressão de operação de 1,0 Mpa; a pressura de acionamento da válvula de segurança é de 1,12 Mpa. De acordo com a norma GB50160, em válvulas de segurança que podem ser corroídas pelos materiais com os quais entram em contato, deve-se instalar uma membrana de ruptura antes da válvula de segurança. Isso significa que pode ser incluído ou não? Por favor, que os especialistas possam dar uma explicação!
Não é necessário adicionar cloro seco; de qualquer forma, a nossa empresa não o adiciona.
O cloro não causa corrosão; os tanques de amortecimento dos nossos vaporizadores de cloro são feitos de aço carbono, então não há problema
O proprietário deve entender em quais situações não se pode usar o válvula de segurança sozinha. A válvula de segurança não deve ser utilizada isoladamente nos casos em que a válvula está selada e há risco de o meio em questão grudar nela ou de formarem-se cristais nesse meio. Não tem relação com o grau de toxicidade do meio.
Amigo, o significado desta frase é que é necessário instalar uma válvula de segurança. Quando o padrão diz “deve”, significa que é obrigatório. Além disso, a função da membrana de ruptura já é clara: evitar que os materiais corroam as válvulas de segurança.
Em uma norma, “deve” significa que é obrigatório. É preciso prestar atenção a algumas palavras nas normas: “deve”, “é apropriado”, etc
O que essa frase significa é que é necessário adicionar algo