Sobre se o filtro de meio requer licença para equipamentos especiais

2019-09-17View Original

Thread Content

A pressão é de 0,6 Mpa, o meio é água, o material de filtragem é areia de quartzo, o volume é de aproximadamente 8 m³, e a temperatura está abaixo de 30 graus. Gostaria de saber se este filtro de meio precisa de licença? É uma categoria especial? Ainda é um recipiente de pressão simples, necessário com urgência
Reply #22019-09-17
Se o meio for apenas água, sem outros gases, e a temperatura for inferior ao ponto de ebulição padrão, não se trata de um recipiente sob pressão
Reply #32019-09-17
Reservatórios sob pressão que não estão sujeitos a regulamentações de segurança: pode utilizá-los com tranquilidade, sem necessidade de certificados
Reply #42019-09-18
De acordo com a definição de recipiente sob pressão, seu filtro de meio não atende aos requisitos do terceiro ponto, portanto não se classifica como recipiente sob pressão. Definição de recipiente sob pressão: Para se diferenciar dos recipientes comuns (recipientes à pressão atmosférica), apenas aqueles que atendem simultaneamente às seguintes três condições podem ser considerados recipientes sob pressão: (1) A pressão de operação (nota 1) é maior ou igual a 0,1 Mpa (a pressão de operação refere-se à maior pressão que o recipiente pode alcançar em condições normais de funcionamento, sendo essa pressão a pressão manométrica); não inclui a pressão estática do líquido. (2) O diâmetro interno (para seções não circulares, refere-se ao seu tamanho máximo) é maior ou igual a 0,15 m. Além disso, o volume (V) deve ser maior ou igual a 0,025 metros cúbicos. O produto entre a pressão de operação e o volume deve ser maior ou igual a 2,5 MPa·L (o volume refere-se ao volume geométrico do recipiente). (3) O meio contido no recipiente deve ser gás, gás liquefeito ou líquido cuja temperatura máxima de operação seja maior ou igual ao seu ponto de ebulição padrão.
Reply #52019-09-19
Verifique se o volume do material carregado é suficiente para preencher o espaço disponível. Se o volume da parte não carregada for maior do que o permitido pelas normas de capacidade de carga, pode ser necessário reclassificar o material. O proprietário deve consultar as notas das normas de capacidade de carga para tomar uma decisão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.