Problemas com as tampas de acesso aos equipamentos

2019-11-21View Original

Thread Content

Em um tanque de armazenamento de ar, os desenhos técnicos exigem que se utilize inspeção por penetração em aços de tipos diferentes. Quanto às tampas de acesso aos equipamentos, recomenda-se o uso de aço carbono revestido com camada anticorrosiva. Gostaria de obter a opinião de vocês. É necessário realizar inspeção por penetração aqui também?
Reply #22019-11-21
Nós também fazemos apenas selagem hermética; antes, não fazíamos testes de permeabilidade. Agora, o funcionário que está na fábrica fez um pedido, e eu preciso saber como convencê-lo.
Reply #32019-11-21
Você está colocando uma placa de revestimento dentro da tampa do poço? E quanto às soldas nas bordas e aos orifícios no meio, será que eles também são soldados? Fazer um PT na solda também não é um problema, certo? :lol
Reply #42019-11-21
Fazer mais é sempre bom, mas não há necessidade de fazer penetração aqui.
Reply #52019-11-21
Embora a solda de conexão entre a flange e a placa de revestimento seja uma junção entre aços diferentes, ela não suporta pressão; portanto, não faz sentido realizar inspeções na superfície. O importante é garantir que não haja vazamentos, ou seja, que a estrutura seja hermética.
Reply #62019-11-21
Primeiro, para as juntas de solda entre aços diferentes, o GB150 estabelece requisitos específicos. Em segundo lugar, se o equipamento operar sob pressão negativa, é preciso verificar se as placas de revestimento conseguem suportar essa pressão: lol
Reply #72019-11-22
Se há um contrato, então faça-se. Também não é difícil.
Reply #82019-11-22
Resposta para o usuário do 10º andar e do 12º andar: é um tanque de armazenamento de ar a pressão positiva. A camada de revestimento da tampa do poço é considerada apenas com o objetivo de evitar a corrosão, do ponto de vista da economia
Reply #92019-11-22
Não é necessário. Se o tanque de ar tiver pressão elevada e for considerado um tanque de pressão, é necessário seguir os planos de projeto.
Reply #102019-11-22
Não é uma questão de se deve ou não fazer, mas sim se o equipamento possui planos de construção, documentos técnicos ou especificações técnicas. A outra parte não vai fazer pedidos de teste de forma cega, certo? Se houver exigência documental, é preciso cumpri-la; caso contrário, peça que a outra parte apresente a base para isso. Preste atenção às palavras e à atitude.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.