Thread Content
O item B3.2.1 do Anexo B da norma “Recipientes sob pressão” (GB150.1-2011) estipula que, quando há apenas um dispositivo de alívio instalado no recipiente, a pressão de ativação desse dispositivo não deve ser maior do que a pressão de projeto. Além disso, o limite de sobrepressão do recipiente não deve exceder 10% da pressão de projeto, ou o valor maior entre 20 kPa e esse percentual. Pergunta: Como entender esta frase? Se houver apenas uma válvula de segurança instalada no recipiente, a pressão de ajuste da válvula de segurança deve ser ≤ a pressão de projeto, ou a pressão de ajuste pode exceder 10% da pressão de projeto, ou o valor maior entre 20 kPa?
Digamos assim! De qualquer forma, deve haver uma válvula de segurança cuja pressão não exceda a pressão de projeto ou a pressão máxima permitida para operação.
150 é apenas um padrão; deve-se seguir as regulamentações de nível superior, a TSG 21-2016.
O limite de sobrepressão e a pressão de ajuste são dois conceitos diferentes.
A pressão de ajuste é também a pressão de acionamento; após o disparo da válvula de segurança, a pressão pode aumentar ainda mais, mas não deve ultrapassar a soma da pressão de projeto e do limite de sobrepressão.
É preciso atender a dois requisitos: primeiro, a pressão de operação, ou seja, a pressão de ajuste. A pressão de ajuste da válvula de segurança deve ser ≤ a pressão de projeto. Em segundo lugar, a pressão de descarga da válvula de segurança deve ser ≤ max (1,1 vezes a pressão de projeto, ou pressão de projeto + 20 kPa). Para garantir a estabilidade do funcionamento, a pressão de descarga da válvula de segurança geralmente é igual a max(1,1 vezes a pressão de projeto, pressão de projeto + 20 kPa). Em seguida, com base nos parâmetros da válvula de segurança, determina-se a pressão de ajuste, de modo que ela seja menor ou igual à pressão de projeto.
O limite de sobrepressão é o valor adicional em relação à pressão ajustada. Os dois não são o mesmo conceito.
Pressão máxima de alívio – Superapressão = Pressão de ajuste da válvula de segurança
A pressão de ajuste da válvula de segurança não deve exceder a pressão de projeto.
Calcule com 1,1 vezes a pressão de trabalho máxima; 1,08 ou 1,15 estão ambos ok, mas as caldeiras são exceção
Este tópico foi editado pela última vez por rookieboyz em 25/03/2020, às 09:04. Quando há apenas um dispositivo de alívio instalado no recipiente, a pressão de operação desse dispositivo não deve ser maior do que a pressão de projeto. O limite de sobrepressão do recipiente é utilizado pelo SW6 para calcular o dispositivo de alívio de segurança adequado. Por exemplo, se a pressão de projeto for de 0,84 MPa, então a pressão de ajuste da válvula de segurança deve ser menor que 0,84 MPa; por exemplo, pode-se usar 0,82 MPa. Nesse caso, o limite de sobrepressão do recipiente é de 0,084 MPa, valor utilizado no cálculo do dispositivo de alívio de pressão.