Vazamento no fundo do tanque de gasolina. Descrição do vazamento: o tanque tem 16 metros de altura; quando o nível do líquido no tanque ultrapassa 10 metros, começa a haver vazamento de gasolina no fundo do tanque. Mais tarde, quando o nível do líquido passa de 6 metros, o vazamento de gasolina no fundo do tanque se torna ainda mais intenso. Solução: Esvaziar o tanque de óleo, limpar o óleo que está dentro dele. Em seguida, remover a tinta das soldas localizadas no lado onde há vazamentos. Primeiro, observar visualmente quais são os pontos com defeitos nas soldas durante o processo de soldagem e marcar esses locais. Depois, realizar um teste de vácuo nesses pontos com defeito. Não foram encontrados pontos de vazamento. Em seguida, realizar outro teste de vácuo nessas mesmas soldas, com uma pressão negativa de -0,005 MPa. Novamente, não foram encontrados pontos de vazamento. Existe alguma outra maneira melhor de detectar pontos de vazamento? Peço a ajuda de todos vocês que sabem mais!
Reply #22019-12-23
Primeiro, use a inspeção por coloração, que permite realizar o procedimento em grandes áreas.
Reply #32019-12-23
Olá, você já lidou com casos semelhantes?
Reply #42019-12-23
Vazamentos no fundo do tanque são acidentes de grande gravidade, e seu tratamento inadequado pode causar muitos problemas. O “Plano de Reparo de Vazamentos” deve ser avaliado com cuidado.
Reply #52019-12-23
Testes de inspeção sem danos à superfície, testes de vazamento em caixas a vácuo – se feitos corretamente, com certeza os pontos de vazamento serão detectados!
Reply #62019-12-24
Fazer a detecção de vazamento de campo magnético na placa de base é um processo bastante abrangente e rápido, mas é preciso remover toda a ferrugem primeiro
Reply #72019-12-24
Com o uso prolongado dos tanques de óleo, vazamentos na base do tanque são algo comum. Se o vazamento for devido ao afinamento da base, recomenda-se substituí-la.
Reply #82019-12-24
Olá, vocês já tiveram experiência semelhante em lidar com isso?
Reply #92019-12-24
Já aconteceu de um pote vazar apenas seis meses após ser limpo; agora, todos os potes que abrimos passam por inspeção. Pode-se prestar atenção à posição das pernas de suporte da placa flutuante; da última vez, houve perfurações sob as buchas.
Reply #102019-12-25
No método do compartimento a vácuo, a pressão negativa parece ser de pelo menos 53 Kpa, ou seja, -0,053 mPA. Na prova de detecção de vazamentos realizada pelo autor usando esse método, a pressão é muito baixa
Reply #112020-05-12
Certo, que tipo de problema pode ser detectado com uma pressão negativa tão pequena em uma caixa de vácuo? Use bem a caixa de vácuo para fazer as verificações conforme exigido; é mais confiável do que PT e MT.
Reply #122020-05-19
Vazamento de óleo no fundo do tanque pode ser causado por defeitos nas soldas, ou por perfurações decorrentes da corrosão. Devido aos problemas de esforço aplicado, as soldas em placas de tamanho médio raramente apresentam propagação de fissuras. Até agora, só vi casos em que as soldas nos cantos de tanques com capacidade de 100 mil metros cúbicos desenvolveram fissuras devido a defeitos na soldagem. Recomenda-se uma inspeção completa do fundo do tanque. A detecção por magnetização residual é adequada para inspeções em grandes áreas. Não é adequado procurar por falhas apenas por observação visual; você utilizou uma caixa de vácuo para verificar as soldas, mas não seguiu os procedimentos padrão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.