Como se instalam válvulas de respiração e extintores de chama em tanques com ponto de solidificação elevado?

2019-12-27View Original

Thread Content

Atualmente, os órgãos responsáveis pela proteção ambiental exigem que os tanques de armazenamento de anhídrido maleico e ácido maleico sejam herméticos, e que os gases sejam reciclados. Como o ponto de congelamento do anhídrido maleico é de 52 graus, e o do ácido maleico é de 130 graus, como devem ser instaladas válvulas de alívio e extintores de chama nos tanques com ponto de congelamento elevado?
Reply #22019-12-27
Existem requisitos específicos no local?
Reply #32019-12-28
Não há requisitos especiais no local; a única preocupação é que a válvula de respiração possa se entupir
Reply #42019-12-29
Entendo que o que você quer dizer é que o ponto de congelamento é baixo, o que faz com que os dispositivos de bloqueio de chamas e as válvulas de respiração fiquem obstruídos com facilidade. Pode-se considerar o uso de aquecimento ao redor da válvula de respiração, ou então a utilização de uma válvula de respiração com revestimento externo.
Reply #52019-12-30
Não se sabe qual será o desempenho de uma válvula de respiração com revestimento externo quando utilizado em um ponto de congelamento de 130 graus Você tem experiência em usar o 4º andar? A principal preocupação são as questões de segurança
Reply #62019-12-31
De acordo com a SHT3007 5.1.0, devem ser adotadas medidas de proteção contra o congelamento
Reply #72020-05-26
Aprendi* ~~~~~~~~~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.