Thread Content
Atualmente, existe um tanque de armazenamento DN2700, cuja entrada de vapor saturado fica na parede do tanque. A velocidade do fluxo de vapor é de 30 m/s. Isso pode causar corrosão por erosão na parede oposta do tanque? Gostaria de saber como se calcula algo assim
Essa velocidade faz com que a corrente chegue à parede oposta em 0,1 segundo. Mesmo após entrar no tanque, haja uma expansão indireta do diâmetro, mas, na minha opinião, a erosão é inevitável... PS: Qual é a principal função desse vapor? Por que não se pode usar algum dispositivo de divisão igual para evitar isso?
O vapor é usado como catalisador de redução. Para aperfeiçoar os equipamentos, existe algum modelo de cálculo para esse tipo de erosão nas paredes dos tubos? O dispositivo de divisão igual que você mencionou é desse tipo, já foi feito antes? Nós já instalamos distribuidores no nosso interior, mas achei que seria um pouco complicado aplicá-los nesses tanques de armazenamento. Não esperava que fosse adequado.
Sim, é possível configurar barreiras de proteção. Gostaria de saber algo semelhante: por exemplo, a que velocidade do fluxo é necessário instalá-las, ou em quais situações elas são necessárias. Existe alguma regulamentação a respeito, ou algum valor baseado em experiência? Obrigado pela sua resposta
A erosão é mais severa no lado externo do tubo interno, voltado para a entrada de vapor durante o aquecimento por vapor em camisa. Na concepção do sistema, geralmente se estabelece que ρ·ν² < 740 (kg/m²·s) na área da entrada de vapor. Além disso, costuma-se soldar uma placa resistente à erosão no lado externo do tubo interno, voltado para a entrada de vapor, a fim de evitar danos causados pela erosão no próprio tubo.
Olá, pergunto: para o conteúdo do recipiente, existem regulamentações semelhantes em termos de valores? Onde é que isso está estipulado, ou é uma questão de experiência?
Semelhante ao tubo indicado por 11 na figura.
Geralmente, não há necessidade de se preocupar com o problema de erosão na entrada do tubo de vapor no tanque; além disso, a entrada do tubo pode ser feita no formato de um tubo inserido. ρ·ν**2 < 740 é um valor empírico, referente às condições de instalação de placas de proteção na entrada do trocador de calor (considerando-se que a entrada de gás é um meio corrosivo).
Do ponto de vista técnico, é necessário instalar placas de bloqueio na entrada e placas de drenagem
Hmm, já usei esse tipo antes também. Vou conversar mais com o departamento de produção. Obrigado pela resposta
Hmm, já usei esse tipo antes também. Vou conversar mais com o departamento de produção. Obrigado pela resposta