Thread Content
Quais normas devem ser consideradas no projeto de uma sala de fornos a óleo térmico? O “Padrão de Projeto para Salas de Caldeiras” pode ser utilizado? ? ?
Artigo 1.0.2: Esta norma aplica-se ao projeto de caldeiras industriais, civis, regionais e de tubulações de aquecimento externo, nos seguintes casos: I. Caldeiras a vapor que utilizam água como meio de transmissão de calor, cuja capacidade de evaporação nominal varia de 1 a 65 t/h. A pressão nominal do vapor de saída fica entre 0,1 e 3,82 MPa, e a temperatura nominal do vapor de saída é igual ou inferior a 450°C℃; II. Na sala de caldeiras dos caldeirões a água quente, a potência nominal dos caldeirões varia de 0,7 a 58 MW. A pressão nominal da água de saída é de 0,1 a 2,5 MPa em relação à pressão atmosférica. A temperatura nominal da água de saída é menor ou igual a 180°C℃ ; III. Tubulações de vapor externas, tubulações de água condensada e sistemas de água quente em ciclo fechado que atendam aos parâmetros estabelecidos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Acho que o ponto 1.0.3 não se aplica. Esta norma não é válida para a projetagem de caldeiras de calor residual, de caldeiras de tipos especiais, bem como para sistemas de distribuição de calor em áreas específicas. Artigo 1.0.4: Além de seguir as disposições desta norma, o projeto da sala das caldeiras também deve estar em conformidade com as **normas e regulamentos aplicáveis atualmente**.