Padrão da indústria de produção de segurança AQ da República Popular da China AQ/T: Prefácio Esta norma foi elaborada de acordo com as regras fornecidas em GB/T 1.1-2009. Esta norma é proposta pelo Ministério de Gestão de Emergências da República Popular da China. Esta norma está sob a jurisdição do Comitê Subtécnico de Segurança Química do Comitê Técnico Nacional para Padronização de Segurança de Produção (SAC/TC288/SC3). Esta norma foi elaborada por: Centro de Registro de Produtos Químicos do Departamento de Gerenciamento de Emergências. O principal redator desta norma: xxx, xxx, xxx são os principais revisores desta norma: xxx, xxx, xxx Este padrão é lançado pela primeira vez. Índice 1 Escopo 1 2 Referências normativas 1 3 Termos e definições 2 4 Seleção do local 4 5 Segurança do projeto de construção do parque de tanques 5 6 Layout 8 7 Segurança de equipamentos e instalações 9 8 Operação 16 9 Inspeção e manutenção de tanques 18 10 Interrupção, sucateamento e desmontagem 21 11 Gerenciamento de segurança 22 Especificações de gerenciamento de segurança do parque de tanques de óleo 1 Escopo Esta norma especifica os requisitos básicos de segurança para todo o ciclo de vida do tanque de óleo seleção do local da fazenda, segurança do projeto de construção, layout, segurança de equipamentos e instalações, operação, inspeção e manutenção de tanques, interrupção e desmantelamento, bem como o gerenciamento de segurança da unidade de construção. Esta norma se aplica ao gerenciamento de segurança e supervisão de áreas de tanques de óleo recém-construídas, ampliadas, reformadas e em serviço que constituem grandes fontes de perigo. O termo "área de tanque", conforme mencionado nesta norma, refere-se às instalações de armazenamento acima do solo para recebimento, recebimento e armazenamento de petróleo bruto, óleo refinado, óleo semiacabado, óleo solvente, hidrocarbonetos liquefeitos, etc. Esta norma não se aplica aos seguintes parques de tanques ou tanques de armazenamento: (1) Coberto com solo, semi-coberto com solo e área de tanque-caverna. (2) Áreas de tanques para indústrias não petroquímicas. (3) Tanques de armazenamento para líquidos corrosivos. 2 Referências normativas Os seguintes documentos são indispensáveis para a aplicação deste documento. Para documentos referenciados datados, apenas a versão datada se aplica a este documento. Para documentos referenciados sem data, a versão mais recente (incluindo todas as alterações) aplica-se a este documento. GB 2894 Sinais de segurança e diretrizes para seu uso GB 3836 Equipamento elétrico para ambientes com gases explosivos GB/T 9110 Método de cálculo para medir o volume de óleo em tanques verticais de metal para petróleo bruto GB 11651 Especificações para a seleção de equipamentos de proteção individual GB 12158 Diretrizes gerais para prevenção de acidentes eletrostáticos GB/T 13347 Corta-chamas de gasodutos de petróleo GB 15599 Especificações de segurança contra raios para instalações de petróleo e petróleo GB 17681 Requisitos técnicos para aceitação de sistemas de monitoramento de segurança e alerta precoce para parques de tanques inflamáveis e explosivos GB/T 18273 Método de medição estática direta para volume de óleo em tanques verticais de petróleo e produtos petrolíferos líquidos (método de medição de qualidade HTG) GB/27921 Tecnologia de avaliação de risco de gerenciamento de risco GB/T 29639 Diretrizes para a preparação de planos de emergência para acidentes de segurança de produção em unidades de produção e operação GB/T 37243 Método para determinar a distância de proteção de segurança externa de equipamentos de produção de produtos químicos perigosos e instalações de armazenamento GB 50057 Especificações de projeto de proteção contra raios para edifícios GB 50058 Especificações de projeto para instalações elétricas em ambientes perigosos explosivos GB 50074 Especificações de projeto para depósitos de petróleo GB 50116 Especificações de projeto para sistemas automáticos de alarme de incêndio GB 50128 Especificações de construção para tanques de armazenamento cilíndricos verticais de aço soldado GB 50151 Especificações de projeto para sistemas de extinção de incêndio por espuma GB 50160 Projetar padrões de proteção contra incêndio para empresas petroquímicas GB 50183 Especificações de proteção contra incêndio para projetos de engenharia de petróleo e gás natural GB 50257 Especificações para a construção e aceitação de instalações elétricas em ambientes com risco de explosão e incêndio para projetos de instalações elétricas GB 50252 Padrões uniformes para aceitação de qualidade de construção de projetos de instalações industriais GB 50300 Padrões uniformes para aceitação de qualidade de construção de projetos de construção GB 50341 Especificações para o projeto de tanques de óleo soldados de aço cilíndricos verticais GB 50351 Especificações para o projeto de aterros de incêndio em áreas de tanques de armazenamento GB/T 50393 Normas técnicas para engenharia anticorrosiva de tanques de armazenamento de petróleo de aço GB/T 50493 Padrões de projeto de alarme e detecção de gases inflamáveis e tóxicos petroquímicos GB 50650 Especificações de projeto de proteção contra raios de equipamentos petroquímicos GB 50737 Especificações de projeto de depósito de armazenamento de petróleo GB/T 50770 Especificações de projeto de sistema de instrumentos de segurança petroquímica AQ 3013 Especificações gerais de padronização de segurança de unidade de indústria química perigosa AQ 3035 Especificações técnicas gerais para monitoramento de segurança de fontes de perigo grave de produtos químicos perigosos AQ 3036 Especificações para a instalação de equipamentos de monitoramento de segurança no local em parques de tanques com grandes fontes perigosas de produtos químicos perigosos AQ 3047 Especificações para sinais de alerta de segurança em locais de trabalho químicos AQ/T 9006 Especificações básicas para padronização de produção de segurança empresarial SH/T 3007 Especificações para projeto de parques de tanques de armazenamento petroquímico e sistemas de transporte SH/T 3019 Especificações para projeto de instrumentação petroquímica e linhas de oleodutos SH/T 3022 Especificações para projeto anticorrosão de equipamentos petroquímicos e revestimentos de oleodutos SH/T 3097 Especificação de projeto de aterramento eletrostático petroquímico SH/T 3528 Fundação de tanque de armazenamento de aço petroquímico e construção de fundação e especificação de aceitação SY/T 0511 Acessórios para tanques de armazenamento de petróleo SY/T 0608 Projeto e construção de grandes tanques de armazenamento soldados de baixa pressão SY 4200 Aceitação de qualidade de construção de projeto de construção de petróleo e gás natural especificação geral SY 4202 Projeto de construção de petróleo e gás natural especificação de aceitação de qualidade de construção engenharia de tanques de armazenamento SY/T 5225 Especificações técnicas para segurança contra incêndio e explosão Produção em perfuração, desenvolvimento, armazenamento e transporte de petróleo e gás SY/T 5921 Especificações para operação, manutenção e reparo de tanques de óleo soldados de aço cilíndrico vertical SY 6306 Especificações para segurança de operação de tanques de armazenamento de petróleo bruto de aço SY 6503 Especificações de segurança para Sistemas de detecção e alarme de gases combustíveis em engenharia de petróleo e gás natural SY/T 6620 Inspeção, reparo, reconstrução e reconstrução de tanques de petróleo SY/T 6696 Especificações para limpeza mecânica de tanques de armazenamento SY/T 6820 Entrada segura e limpeza de tanques de armazenamento de petróleo JB/T 4730 Teste não destrutivo de equipamentos de pressão TB 10063 Especificações de proteção contra incêndio para projetos de engenharia ferroviária API Std 2000 Ventilação de tanques de armazenamento atmosféricos e de baixa pressão ISO 16852 Corta-chamas - Requisitos de desempenho, métodos de teste e limites de uso 3 Termos e definições Os termos e definições a seguir se aplicam a este documento. 3.1 Parque de tanques é uma área composta por um ou vários grupos de tanques. Os tipos de áreas de tanques incluem áreas de tanques de depósitos de petróleo, áreas de tanques de reserva, áreas de tanques de equipamentos, áreas de tanques de estações de produtos petrolíferos e áreas de tanques de estações de transporte de oleodutos. 3.2 Um grupo de tanques Um grupo de tanques de armazenamento acima do solo dispostos no mesmo dique de incêndio. 3.3 O parque de tanques no depósito de petróleo é uma instalação independente para receber, receber e armazenar petróleo bruto, óleo refinado e outros produtos químicos líquidos inflamáveis e combustíveis. Também inclui parques de tanques afiliados a empresas, parques de tanques independentes de oleodutos, etc. 3.4 Parque de tanques de reservas estratégicas de energia de petróleo Parque de tanques de reservas estratégicas de energia de petróleo * * Designação coletiva das áreas de tanques de armazenamento de petróleo e áreas de tanques de armazenamento de petróleo empresariais com capacidade total superior ou igual a 1.200.000m³. 3.5 Parque de tanques dentro da planta de processo é uma área composta por tanques de armazenamento localizados dentro dos limites de uma empresa petroquímica e não diretamente envolvidos no processo de produção do dispositivo. No entanto, de acordo com os requisitos do processo, os tanques de armazenamento precisam ser dispostos dentro do dispositivo para produção equilibrada, testes de qualidade do produto ou investimento único. 3.6 Parque de tanques no posto de petróleo e gás é um parque de tanques instalado no posto de campo de petróleo e gás para armazenar líquidos inflamáveis e combustíveis. 3.7 Parque de tanques na estação de oleoduto é um parque de tanques instalado na estação de oleoduto para armazenar líquidos inflamáveis e combustíveis. É especialmente utilizado para o envio, recebimento e armazenamento de produtos petrolíferos em oleodutos. 3.8 O parque de tanques independente na estação de oleoduto está conectado à estação de oleoduto, que é diferente do parque de tanques na estação de oleoduto. Não se trata de uma instalação de recebimento, recebimento e armazenamento de derivados de petróleo especialmente projetada para atender à operação de oleodutos. 3.9 Parque de tanques vinculado a uma empresa refere-se a um parque de tanques localizado dentro dos limites de uma empresa não petroquímica e servindo à produção ou operação da empresa. 3.10 Super parque de tanques de petróleo O super parque de tanques de petróleo refere-se a um parque de tanques de petróleo que armazena petróleo bruto e líquidos inflamáveis e combustíveis não brutos, e a capacidade total calculada do tanque de armazenamento é maior ou igual a 1.200.000 m³. 3.11 Hidrocarbonetos liquefeitos Hidrocarbonetos líquidos e outros líquidos similares com pressão de vapor superior a 0,1 MPa a 15°C, excluindo gás natural liquefeito. 3.12 Tanque metálico de camada dupla acima do solo Tanque de armazenamento que consiste em um tanque interno e um tanque externo. Há um certo espaço entre as paredes interna e externa do tanque e as placas superior e inferior do fundo do tanque. O tanque externo pode armazenar o líquido vazado do tanque interno para evitar vazamentos adicionais do meio de armazenamento para o ambiente externo. ; O líquido que vaza da placa inferior do tanque superior flui para o topo da placa inferior do tanque e pode fluir para o exterior da fundação do tanque, para que o pessoal possa detectar imediatamente a condição completa da placa inferior do tanque. 3.13 Dique de incêndio é uma estrutura utilizada para evitar o transbordamento de líquidos inflamáveis e combustíveis e a propagação do fogo quando um tanque de armazenamento vaza. 3.14 Dique divisório é uma estrutura utilizada para dividir um grupo de tanques de armazenamento em múltiplas áreas, a fim de reduzir o impacto do transbordamento de líquidos inflamáveis e combustíveis quando ocorre um pequeno acidente de vazamento no tanque de armazenamento do dique de incêndio. 3.15 Ensecadeira é uma estrutura utilizada para reduzir o escopo de influência quando ocorre um pequeno acidente de vazamento em um tanque de armazenamento em um bunker, e para isolar os tanques de armazenamento em um bunker, um por um. 3.16 Avaliação quantitativa de riscos (QRA) Método sistemático que analisa quantitativamente a frequência e as consequências de acidentes em uma determinada instalação ou atividade operacional e os compara com padrões de aceitação de risco. 3.17 Equipamentos de monitoramento e controle de segurança Equipamentos de monitoramento e controle de segurança Equipamentos relacionados para monitoramento, alarme e controle dos fatores de risco (parâmetros) da área do tanque, geralmente incluindo parâmetros de processo como nível de líquido, temperatura e pressão do meio no tanque, concentração de gases inflamáveis/tóxicos na área do tanque, chamas abertas, parâmetros meteorológicos e sinais de vídeo, etc. Os principais indicadores de alerta e alarme precoce incluem limites de excesso de nível de líquido alto e baixo relacionados ao nível de líquido, temperatura, pressão, vazão e limites de excesso de fluxo, concentrações de gases inflamáveis e tóxicos no ar, fontes de chamas abertas, velocidade do vento e outros limites excedentes e condições anormais. 3.18 Válvula de alívio de emergência: Quando a pressão no tanque de armazenamento ultrapassa o valor especificado, evita que a pressão no tanque de armazenamento exceda o valor especificado, liberando gás para o exterior do tanque de armazenamento. 4 Seleção do local 4.1 Requisitos gerais (1) A seleção do local do parque de tanques deve ser planejada de maneira uniforme e organizada de maneira centralizada, com prioridade para localização em parque industrial químico ou área de concentração industrial. (2) A localização do parque de tanques também deve cumprir os requisitos de planeamento urbano e rural, de protecção ambiental e de segurança contra incêndios. A localização do parque de tanques deve ser longe de áreas densamente povoadas, fontes de água potável, importantes centros de transporte e outras áreas. (3) As áreas de tanques esféricos de hidrocarbonetos liquefeitos em áreas montanhosas ou montanhosas devem evitar ser localizadas em áreas com muito vento. (4) Quando múltiplas unidades de construção são implantadas em conjunto, a escala global de armazenamento da área deve ser controlada durante o planeamento. (5) Ao selecionar a localização do parque de tanques, devem ser evitadas linhas aéreas de comunicação regionais e linhas elétricas aéreas. (6) Quando itens importantes são armazenados em armazéns (ou pátios), * * Quando instalações, aeroportos, etc. tiverem requisitos especiais para a distância de proteção de segurança externa da área do tanque, eles deverão ser implementados de acordo com os regulamentos relevantes ou resolvidos através de negociação. 4.2 Distância externa A distância entre a área do tanque de armazenamento, a área do tanque do depósito de petróleo, a área do tanque de instalação, a área do tanque da estação e áreas residenciais circundantes, empresas industriais e de mineração, linhas de transporte, etc. deve cumprir as disposições relevantes de GB 50737, GB 50074, GB 50160 e GB 50183, respectivamente. Entre eles, a distância entre a área do tanque e a estrada externa também deve cumprir as disposições pertinentes do “Regulamento de Proteção de Segurança Rodoviária” e TB 10063. Além de atender aos requisitos acima, as seguintes disposições também devem ser atendidas: (1) Quando os requisitos de distância externa de diferentes tipos de parques de tanques entrarem em conflito, prevalecerão as disposições de segurança mais rigorosas. Quando não há um requisito claro na especificação padrão, a distância de proteção de segurança externa de equipamentos de produção de produtos químicos perigosos e instalações de armazenamento pode ser determinada de acordo com as disposições relevantes da GB/T 37243. (2) Para áreas de tanques que constituem fontes primárias e secundárias de perigos graves, podem ser utilizados métodos quantitativos de avaliação de riscos para determinar a distância externa de proteção de segurança. No entanto, a distância externa de proteção de segurança calculada através da avaliação quantitativa de riscos não pode ser inferior à distância exigida pela norma. Quando os valores de risco pessoal e social são superiores aos padrões limite relevantes, devem ser tomadas medidas de redução de risco. (3) Para tanques de armazenamento que utilizam paredes de tanque de camada dupla acima do solo, a distância entre o tanque de armazenamento e as instalações externas pode ser adequadamente reduzida após avaliação e aprovação pela autoridade competente, caso contrário não deve ser inferior à distância externa exigida pelas especificações correspondentes. 4.2.1 Quando a distância externa não atender aos requisitos das normas vigentes. Se a distância entre a área construída do tanque e as instalações vizinhas atender às especificações do período de construção, mas não atender às especificações atuais, deverá ser realizada uma demonstração de segurança. O uso pode continuar quando o risco for aceitável ; Quando os riscos são inaceitáveis, a retificação deve ser realizada de acordo com o princípio de “construir mais tarde, seguido de construir primeiro”. 5 Segurança do projeto de construção da área do tanque 5.1 Requisitos gerais (1) As instalações de segurança do projeto de construção devem ser projetadas e construídas ao mesmo tempo que o projeto principal e colocadas em produção e uso ao mesmo tempo. (2) Ao realizar estudos de viabilidade em projetos de construção, a unidade de construção deve confiar a uma agência de avaliação de segurança com as qualificações correspondentes a condução da pré-avaliação de segurança do projeto de construção e solicitar ao departamento competente a revisão das condições de segurança. (3) Se um projeto de construção que passou na revisão ou arquivamento das condições de segurança apresentar qualquer uma das seguintes circunstâncias, a unidade de construção deverá reorganizar a avaliação de segurança do projeto de construção e solicitar novamente a revisão ou arquivamento: ——Mudanças significativas nas condições ambientais do projeto de construção ; ——Mudança de endereço de construção ; ——Mudanças significativas na tecnologia principal, na mídia de armazenamento ou na escala do equipamento ; ——A construção de um projeto de construção não foi iniciada dentro do prazo de validade do parecer de revisão das condições de segurança e a construção precisa ser iniciada após o término do prazo. (4) Se o projeto das instalações de segurança do projeto de construção que foi aprovado tiver qualquer uma das seguintes circunstâncias, a unidade de construção deverá solicitar ao departamento de revisão original a revisão da alteração do projeto das instalações de segurança do projeto de construção: ——Principais mudanças na escala, processo de produção, matérias-primas e equipamentos do projeto de construção ; ——Mudanças no projeto das instalações de segurança que podem reduzir o desempenho da segurança ; ——Redesenhado durante a construção. 5.2 Projeto 5.2.1 Qualificação da unidade de projeto A unidade de projeto do projeto de construção deve obter a qualificação Grau A para projetos de engenharia química, petroquímica, de petróleo e gás e outros projetos de engenharia relacionados, estipulados nos "Padrões de Qualificação de Projeto de Engenharia". 5.2.2 Responsabilidades da unidade de projeto (1) O representante legal da unidade de projeto será totalmente responsável pela concepção de segurança do projeto. (2) O pessoal em cargos de gestão e de design em todos os níveis da unidade de design será responsável pela concepção de segurança do projecto durante toda a vida. (3) As unidades de projeto devem adotar ativamente tecnologias estrangeiras avançadas de segurança e métodos de gestão de risco com base nas condições reais dos projetos de construção nacionais para melhorar os níveis de projeto de segurança intrínseca. (4) Para projectos de construção que utilizem novas estruturas, novos materiais e novos processos, a unidade de projecto deve propor medidas para garantir a segurança dos trabalhadores da construção e prevenir acidentes de segurança de produção no projecto. 5.2.3 Responsabilidades da unidade de construção (1) A unidade de construção deve confiar uma unidade de projeto com as qualificações correspondentes para projetar as instalações de segurança do projeto de construção ao mesmo tempo durante a fase de projeto preliminar (ou básico) da construção do projeto, preparar um artigo especial sobre o projeto de instalações de segurança e solicitar ao departamento competente para revisão. (2) A unidade de construção deve adotar processos, tecnologias, equipamentos e sistemas de controle automático que conduzam à melhoria do nível de segurança dos tanques de armazenamento. (3) Quando o tanque de armazenamento adota a corrente * * ou novas tecnologias, novos processos, novos equipamentos e novos materiais que não estejam claramente especificados nas normas da indústria, a unidade de construção deve organizar unidades relevantes, tais como concepção, investigação, testes, construção e segurança, para realizar revisões técnicas e avaliações de risco. 5.2.4 Base do Projeto O projeto da área do tanque de armazenamento de petróleo deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da GB 50737, o projeto da área do tanque de armazenamento de petróleo deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da GB 50074, o projeto da área do tanque do equipamento deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da GB 50160, e o projeto da área do tanque da estação de campo de petróleo e gás e da área do tanque da estação de transporte de oleodutos deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da GB 50183. 5.2.5 Documentos de projeto Os documentos de projeto do parque de tanques devem incluir: ——padrão de design ; ——Requisitos técnicos de fabricação e instalação de equipamentos ; ——Avaliação da adequação às condições de trabalho ; ——Identificação de perigo ; ——Relatório de análise HAZOP. 5.2.6 Revisão de segurança Durante a fase de projeto preliminar do projeto, a unidade de projeto deverá realizar uma revisão de segurança dos seguintes documentos de projeto com base nas características do projeto de construção: ——Planta geral ; ——Desenho de layout de equipamento ; ——Mapa de divisão de área de risco de explosão ; ——Diagrama de tubulação e instrumentação de processo (PID) ; ——Intertravamento de segurança, sistema de parada de emergência e sistema de instrumentos de segurança ; ——Sistema de detecção de vazamento de materiais inflamáveis e tóxicos ; ——Sistemas e instalações de proteção contra incêndio. 5.3 Construção e Aceitação 5.3.1 Requisitos Gerais (1) Os projetos de construção não deverão iniciar a construção ou ser colocados em produção (uso) sem revisão de segurança e aceitação de conclusão das instalações de segurança. (2) Antes de o novo parque de tanques ser colocado em produção experimental, ele deve obter testes de terceiros para proteção contra explosão elétrica, proteção contra raios e antiestático, aceitação de proteção contra incêndio e argumentação de especialistas sobre o plano de produção experimental. (3) Quando surgirem objecções aos pareceres de aceitação especiais, deverá ser confiada a uma unidade qualificada a realização de uma avaliação de segurança especial. 5.3.2 Qualificações da unidade de construção Os projetos de construção devem ser construídos por * * A unidade de construção com qualificações especificadas deverá realizar a construção, e a unidade de construção deverá revisar e confirmar as qualificações da unidade de construção. 5.3.3 Responsabilidades da unidade de construção (1) A unidade de construção deverá projetar e construir de acordo com as instalações de segurança aprovadas e ser responsável pela qualidade de construção da área do tanque. (2) Após a conclusão da construção das instalações de segurança, a unidade de construção deverá preparar um relatório sobre o estado de construção das instalações de segurança do projeto de construção. O relatório sobre o estado de construção das instalações de segurança num projeto de construção deve incluir o seguinte conteúdo: ——As informações básicas da unidade de construção, incluindo o status de construção dos projetos de construção realizados pela unidade de construção no passado ; ——Qualificações da unidade de construção ; ——Leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes nos quais a construção se baseia e é implementada * * padrões, padrões da indústria ; ——Controle de qualidade de construção ; ——Alterações na construção, incluindo alterações nas instalações relacionadas à segurança da produção durante a construção e produção experimental do projeto de construção. 5.3.4 Requisitos de construção (1) Se houver quaisquer requisitos de modificação nos documentos de projeto originais da área do tanque durante o processo de construção, uma confirmação por escrito da unidade de projeto original deverá ser obtida antecipadamente e registros detalhados das peças modificadas deverão ser feitos. (2) Durante o processo de construção, é proibida a utilização de equipamentos e técnicas de construção que tenham sido explicitamente eliminados e sucateados. 5.3.5 Responsabilidades da unidade de construção (1) A unidade de construção deve fortalecer a gestão de mudanças no projeto e na construção. Quando ocorrerem alterações importantes, as unidades de projeto e construção deverão ser novamente submetidas à aprovação de acordo com os procedimentos de gestão. As alterações não devem afetar a segurança e a qualidade do projeto. (2) Quando o investimento total em um projeto de construção exceder 30 milhões de yuans, a unidade de construção confiará à unidade de supervisão a supervisão do progresso da construção, a qualidade e a segurança da construção ao longo de todo o processo, e conduzirá a inspeção de aceitação juntamente com a unidade de supervisão. A unidade de supervisão deve ter as qualificações profissionais correspondentes e a unidade de construção deve rever e confirmar as qualificações da unidade de supervisão. (3) Antes de o novo parque de tanques ser concluído e colocado em produção ou utilização, a unidade de construção deve organizar peritos para rever o plano de produção experimental e confirmar as instalações de segurança. (4) A unidade de construção deve concluir a identificação, avaliação e classificação de segurança, registro e arquivamento de fontes de perigo grave antes da aceitação da conclusão do projeto de construção. (5) Durante a produção experimental de instalações de segurança, a unidade de construção confiará a uma instituição de avaliação de segurança com as qualificações correspondentes para realizar a avaliação de aceitação de segurança de instalações de segurança, e não confiará à mesma instituição de avaliação de segurança que conduziu a avaliação de segurança durante a fase de estudo de viabilidade. 5.3.6 Responsabilidades da unidade de projeto (1) A unidade de projeto deverá participar de todo o processo de construção e deverá preparar desenhos as-built após a conclusão da construção. (2) Durante a fase de comissionamento e comissionamento, a unidade de projeto deve participar da revisão de segurança antes da área do tanque ser colocada em uso e fornecer suporte técnico para o comissionamento de segurança. (3) Dentro de 2 anos após o projeto de construção para o qual o projeto foi realizado ser concluído e colocado em operação, a unidade de projeto deverá realizar uma visita de retorno para compreender as questões de segurança expostas durante a produção e operação da área do tanque e as modificações no projeto original no local, de modo a melhorar continuamente a qualidade do projeto. 5.3.7 Aceitação do projeto de construção Antes do projeto de construção ser entregue para uso, a qualidade da construção deve ser inspecionada e aceita de acordo com os padrões e especificações aplicáveis, como documentos de projeto, GB 50300, GB 50252, SY 4200, GB 50128, SY 4202 e SH/T 3528. 6 Disposição do piso 6.1 Requisitos gerais (1) As instalações na área do tanque devem ser dispostas na mesma elevação, e devem ser tomadas medidas para evitar que líquidos inflamáveis vazem para dispositivos de processo, instalações importantes em toda a planta ou locais onde as pessoas estejam concentradas. Quando as condições determinam que devem ser dispostos em altitudes diferentes, não devem estar inclinados para edifícios civis ou outras instalações importantes, e instalações importantes, como salas de controlo, áreas de serviço, estações de transformação e distribuição de energia e estações de bombas de incêndio, devem ser dispostas em locais altos. (2) A unidade de construção deve tomar medidas para evitar que líquidos inflamáveis e água de incêndio contaminada que vaze da área do tanque sejam descarregados fora da fábrica. (3) Deve haver instalações de demarcação claras entre a área do tanque e a área de estar e de escritório. 6.2 Distância de proteção contra incêndio entre tanques de armazenamento adjacentes e tanques de armazenamento e edifícios (estruturas) adjacentes. A distância de proteção contra incêndio entre tanques de armazenamento adjacentes no mesmo dique de incêndio, bem como a distância de proteção contra incêndio entre tanques de armazenamento e grupos de tanques adjacentes, tanques de armazenamento, edifícios (estruturas), etc., devem cumprir os regulamentos relevantes. Entre eles, a área do tanque de armazenamento de óleo deve ser implementada de acordo com os regulamentos relevantes da GB 50074, a área do tanque de armazenamento de óleo deve ser implementada de acordo com os regulamentos relevantes da GB 50737, e a área do tanque de instalação deve ser implementada de acordo com os regulamentos relevantes da GB 50737. As disposições relevantes da GB 50160 devem ser implementadas, e a área do tanque da estação deve ser implementada de acordo com as disposições relevantes da GB 50183. Além de cumprir os requisitos da norma acima, a distância de proteção contra incêndio entre tanques de armazenamento adjacentes e tanques de armazenamento e edifícios (estruturas) adjacentes também deve cumprir os seguintes regulamentos: (1) Para partes como distâncias de separação contra incêndio e larguras de estradas contra incêndio que são projetadas de acordo com as normas durante o período de construção e não podem ser retificadas de acordo com as normas atuais, devem ser tomadas medidas de segurança para reduzir os riscos com base nos resultados da avaliação de riscos. (2) Para tanques de armazenamento que utilizam paredes de tanque de camada dupla acima do solo, a distância de separação contra incêndio entre o tanque de armazenamento e as instalações na área do tanque e entre os tanques de armazenamento pode ser adequadamente reduzida com base na avaliação de segurança e com a aprovação do departamento competente. (3) Para empreendimentos com múltiplas unidades de área de tanques de pessoas jurídicas na mesma área de reservatório, a distância de segurança entre elas pode ser tratada como empreendimentos similares. ; As unidades de construção devem assinar acordos de segurança e implementar uma gestão de segurança unificada. 6.3 Diques de incêndio 6.3.1 Requisitos gerais A instalação de diques de incêndio deverá ser realizada de acordo com as disposições relevantes da GB 50351. Além disso, também deverá atender às seguintes disposições.: (1) Os diques de incêndio deverão ser construídos com materiais incombustíveis e deverão ser densos, fechados e estanques. (2) A distância da parede do tanque de armazenamento ao rodapé dentro do dique de incêndio não deve ser inferior a metade da altura da parede do tanque. Para tanques de armazenamento construídos na encosta de uma montanha, o lado voltado para a montanha não deve ser menor que 3 m. (3) Várias tubulações e cabos que entram e saem do grupo de tanques de armazenamento devem cruzar o topo do aterro contra incêndio e da parede de proteção ou passar abaixo do solo. Quando for necessário atravessar diretamente um aterro contra incêndio ou parede de proteção, um invólucro deve ser montado e hermeticamente vedado com materiais incombustíveis, ou um tubo curto fixo deve ser usado e ambas as extremidades devem ser vedadas e conectadas por mangueiras. (4) Instalações de captação de água deverão ser instaladas no aterro contra incêndio. As tubulações de drenagem de águas pluviais conectadas às instalações de coleta de água devem fluir do aterro contra incêndio, do subsolo para o exterior do aterro, e um dispositivo seguro e confiável de interceptação e drenagem de óleo deve ser instalado. (5) A ecologização é estritamente proibida no interior do dique de incêndio do grupo de tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. (6) O grupo de tanques de hidrocarbonetos liquefeitos totalmente refrigerados, de dupla prova ou totalmente à prova, não necessita de dique de incêndio. 6.3.2 Capacidade efetiva do dique de incêndio O volume efetivo do dique de incêndio não deve ser inferior ao volume do maior tanque de armazenamento do grupo de tanques. Quando o teto flutuante e o grupo de tanques com teto flutuante interno não puderem atender a este requisito, um tanque de armazenamento de líquidos acidentais deve ser instalado para armazenar a parte restante, mas o volume efetivo do dique de incêndio não deve ser inferior à metade do volume do maior tanque de armazenamento no grupo de tanques. 6.4 Layout do tanque de armazenamento (1) O número total de tanques de armazenamento em um único grupo de tanques deve atender aos seguintes requisitos: ——Ao construir um novo tanque de armazenamento com capacidade máxima de tanque único superior a 50.000 m3, o número de tanques de armazenamento não deve exceder 4 ; ——Quando a capacidade máxima do tanque único for maior ou igual a 10.000m3, o número de tanques de armazenamento não deverá exceder 12 ; ——Quando a capacidade máxima do tanque único for maior ou igual a 1000m3, o número de tanques de armazenamento não deverá exceder 16 ; ——Caso a capacidade de um único tanque seja inferior a 1000m³ ou de um grupo de tanques que armazene apenas líquidos Classe C e B, não há limite no número de tanques de armazenamento. (2) Os tanques de armazenamento devem ser organizados em grupos de acordo com as seguintes disposições: ——Os tanques de armazenamento de óleo Classe A, B, B e C A podem ser dispostos no mesmo grupo de tanques ; Os tanques de armazenamento de líquidos das categorias C e B devem ser equipados com grupos de tanques independentes ; ——Os tanques de armazenamento de pressão atmosférica não devem ser dispostos no mesmo grupo de tanques que os tanques de armazenamento de hidrocarbonetos liquefeitos ; ——Os tanques de armazenamento de líquidos com transbordamento não devem ser dispostos no mesmo grupo que os tanques de armazenamento de líquidos sem fervura ; ——Os tanques de armazenamento verticais não devem ser dispostos no mesmo grupo de tanques de armazenamento que os tanques de alto nível e os tanques de armazenamento horizontais. ; ——Os tanques que armazenam líquidos tóxicos das Classes I e II não devem ser dispostos no mesmo grupo de tanques com outros tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. ; ——Quando os tanques de armazenamento não conseguem se adaptar à temperatura mais baixa causada pelo vazamento de qualquer meio no grupo de tanques, eles não devem ser dispostos no mesmo grupo de tanques. (3) A capacidade total dos tanques de armazenamento em um único grupo de tanques deverá atender aos seguintes requisitos: ——O grupo de tanques de armazenamento de teto fixo não deve ser maior que 120.000m³ ; ——O grupo de tanques mistos de tanques de armazenamento de teto fixo e teto flutuante externo ou teto flutuante interno não deve ser maior que 120.000m³. Entre eles, a capacidade dos tanques de armazenamento externos com teto flutuante e dos tanques internos de armazenamento com teto flutuante feitos de materiais de aço para o teto flutuante pode ser incluída na capacidade total do grupo de tanques mistos em 50% ; ——O grupo de tanques de armazenamento com teto flutuante externo não deve ser maior que 600.000m³. (4) Dentro do mesmo dique de incêndio, deverão ser utilizados diques para separar grupos de tanques de armazenamento. A colocação de diques deverá obedecer às seguintes normas: ——Quando a capacidade de um único tanque for superior a 20.000m3, o número de tanques de armazenamento no dique não deverá ser superior a 1 ; ——Quando a capacidade de um único tanque for maior ou igual a 5.000m3 e menor ou igual a 20.000m3, o número de tanques de armazenamento no dique não deve ser superior a 4 ; ——Quando a capacidade de um único tanque for inferior a 5.000m³, o número de tanques de armazenamento no dique não deverá exceder 6 ; ——Para tanques de armazenamento de óleo fervido, o número de tanques de armazenamento dentro do dique não deve ser superior a 2 ; ——Para tanques de armazenamento de petróleo não fervendo das Classes C e B, o número de tanques de armazenamento no dique não está sujeito às restrições acima. (5) Para tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis Classe A B e B A com volume superior a 5.000 m3 e menor ou igual a 20.000 m3, devem ser instaladas ensecadeiras com altura não inferior a 300 mm entre os tanques de armazenamento. (6) Os tanques de armazenamento que armazenam líquidos das Classes C e B com capacidade de tanque único inferior a 1000m3 não devem exceder 4 fileiras ; Outros tanques de armazenamento não devem exceder 2 filas. (7) Os tanques horizontais de armazenamento de hidrocarbonetos liquefeitos totalmente refrigerados não devem ser dispostos em múltiplas camadas. 7 Segurança de equipamentos e instalações 7.1 Segurança de tanques de armazenamento 7.1.1 Requisitos gerais O projeto de tanques de armazenamento atmosféricos deve ser realizado de acordo com as disposições pertinentes da norma vigente GB 50341 ; O projeto de tanques de armazenamento de baixa pressão deve ser realizado de acordo com as disposições pertinentes da norma atual SY/T 0608 ; O projeto e a seleção dos acessórios do tanque também devem cumprir as disposições relevantes da norma atual SY/T 0511. Além das normas acima, o projeto dos tanques de armazenamento também deve atender aos seguintes regulamentos: (1) Os tanques externos de armazenamento com teto flutuante com capacidade igual ou superior a 50.000m³ devem ser equipados com duas escadas sinuosas ou escadas na parede externa. Plataformas operacionais duplas devem ser instaladas na parte superior do tanque. Cada plataforma deve ser equipada com tubo vertical de espuma e distribuidor de água. (2) O furo de drenagem de emergência no teto flutuante deve ter a função de vedar a água e evitar o refluxo do líquido armazenado. (3) Duas válvulas devem ser instaladas na saída de drenagem no fundo do tanque, e uma válvula gaveta de aço deve ser instalada na saída do tubo de drenagem central. (4) Os tanques de armazenamento equipados com aquecedores a vapor devem tomar medidas para evitar o superaquecimento do líquido. (5) Além de cumprir as especificações relevantes, o tamanho e a capacidade do tanque de armazenamento também devem cumprir as seguintes disposições: ——A capacidade de um único tanque de armazenamento com teto flutuante não deve ser superior a 150.000m3 ; ——O diâmetro dos tanques de teto fixo e de teto flutuante interno que armazenam líquidos inflamáveis Classe A, B e B A não deve ser superior a 48m. ; ——A altura da parede do tanque de teto flutuante, teto flutuante interno e tanques de armazenamento de teto fixo não deve exceder 24m ; ——Os tanques de armazenamento para líquidos Classe A, B e B A que armazenam toxicidade de Nível I e II não devem ser maiores que 10.000 m3 ; (6) Os tanques de armazenamento de hidrocarbonetos liquefeitos a plena pressão devem tomar medidas de injeção de água para evitar vazamentos de hidrocarbonetos liquefeitos. 7.1.2 Válvula respiratória Os tanques de armazenamento de teto fixo que armazenam líquidos das classes A, B e B, bem como os tanques de armazenamento que utilizam nitrogênio ou outros sistemas de proteção de vedação de gás inerte, devem ser equipados com válvulas respiratórias. A configuração da válvula respiratória deve cumprir os seguintes regulamentos: (1) A válvula respiratória deve ter função anticongelante ou tomar medidas anticongelantes. Quando é provável que o material cristalize à temperatura ambiente, a válvula respiratória deve tomar medidas anticristalização. (2) A pressão de exaustão da válvula respiratória deve ser menor que a pressão positiva de projeto do tanque de armazenamento, e a pressão de entrada da válvula respiratória deve ser maior que a pressão negativa de projeto do tanque de armazenamento. (3) O número e o volume de ventilação das válvulas respiratórias devem cumprir as disposições relevantes das normas atuais SH/T 3007 e SY/T 0511. 7.1.3 Corta-chamas Para tanques de armazenamento com teto fixo que armazenam líquidos das categorias A, B, B e C, os ramais de conexão de gás no topo do tanque usando nitrogênio ou outros sistemas de proteção de vedação de gás inerte e o tubo de ventilação central no topo dos tanques de armazenamento com teto flutuante interno devem ser equipados com corta-chamas. A configuração do corta-chamas deve cumprir os seguintes regulamentos: (1) O corta-chamas na válvula respiratória deve ser instalado fora da válvula respiratória. (2) O corta-chamas deve ter uma função anticongelante ou tomar medidas anticongelantes. Quando o material pode cristalizar à temperatura ambiente, o corta-chamas deve tomar medidas anticristalização. (3) O corta-chamas no ramal de conexão de gás no topo do tanque deve ser um corta-chamas do tipo detonação. As partes internas do corta-chamas devem ser feitas de aço inoxidável ; Se o meio for corrosivo ou o corta-chamas for usado em um ambiente corrosivo, o material do invólucro também deverá ser de aço inoxidável. (4) A queda de pressão do corta-chamas não deve ser superior a 0,3kPa. 7.1.4 Válvula de alívio de emergência O ajuste da válvula de alívio de emergência do tanque de armazenamento deve atender aos seguintes requisitos: (1) A capacidade de descarga da válvula de alívio de emergência deve ser maior ou igual ao volume de descarga segura do tanque de armazenamento, e a capacidade de descarga e o volume de descarga segura devem estar em conformidade com as disposições relevantes da norma atual API Std 2000. (2) A válvula de alívio de emergência só pode ser instalada e usada após passar na verificação. Após passar na verificação, a unidade de verificação emitirá um relatório de verificação e instalará uma vedação de chumbo na válvula de segurança qualificada. (3) A unidade de calibração da válvula de alívio de emergência deve possuir técnicos de calibração, instrumentos de calibração, dispositivos e locais adequados para o trabalho de calibração. 7.1.5 Conexão flexível de dutos. As tubulações de entrada e saída dos tanques de armazenamento devem ser conectadas com conexões flexíveis. Caso não existam ligações flexíveis, a capacidade de compensação das condutas deverá ser calculada de acordo com o impacto do sismo. (1) A mangueira deve ser conectada de forma confiável, e o ajuste do tirante auxiliar do compensador corrugado deve atender às normas do tanque de armazenamento, deixando uma margem razoável. (2) Devem ser utilizadas mangueiras metálicas ou compensadores corrugados para locais de Categoria IV na zona de intensidade sísmica de 6 graus, locais de Categoria III e IV na zona de intensidade sísmica de 7 graus, e locais de Categoria II, III e IV nas zonas de intensidade sísmica de 8 e 9 graus. (3) Mangueiras não metálicas não devem ser usadas para conectar tubulações de líquidos inflamáveis. (4) As tubulações de hidrocarbonetos liquefeitos não deverão ser conectadas por mangueiras. 7.1.6 Medidas para controlar o vazamento de VOCs dos tanques de armazenamento Devem ser tomadas medidas correspondentes para evitar o vazamento de VOCs para aberturas penetrantes em acessórios de telhado flutuante, como tubos guia, pilares, furos de imersão de óleo, portas de amostragem, drenos de emergência e respiradouros automáticos. e cumprirá as seguintes disposições: (1) A vedação primária e a vedação secundária devem ser fornecidas na borda da placa flutuante do tanque de armazenamento com teto flutuante externo. Em áreas propensas a tempestades, vedações macias devem ser usadas para vedação primária e métodos de instalação imersos em líquido devem ser usados. ; Também devem ser tomadas medidas para reduzir o espaço de óleo e gás entre as vedações primárias e secundárias. (2) Sob a condição de que o desvio da distância de vedação anular entre a placa da borda externa do teto flutuante e a parede do tanque seja de ± 100 mm, as vedações da vedação primária e da vedação secundária ainda devem manter um bom contato com a parede do tanque. (3) O tubo guia do telhado flutuante, o tubo de medição de óleo e o suporte do telhado flutuante devem ser equipados com medidas de vedação para evitar vazamentos de óleo e gás. (4) As saídas de drenagem de emergência devem ser equipadas com dispositivos de vedação de água ou outros dispositivos para evitar vazamentos de óleo e gás. (5) Devem ser tomadas medidas de controle de emissões de petróleo e gás para tanques internos com teto flutuante que armazenam produtos químicos perigosos, como benzeno, tolueno e xileno, e a concentração de emissões de petróleo e gás deve cumprir os regulamentos de proteção ambiental correspondentes. 7.1.7 Instalações de vedação de nitrogênio (ou outro gás inerte) O projeto de instalações de vedação de nitrogênio (ou outro gás inerte) deve ser baseado nos princípios de segurança, economia e facilidade de operação e manutenção para alcançar uma operação segura e econômica de tanques de armazenamento. A instalação de instalações de vedação de nitrogênio (ou outro gás inerte) para tanques de armazenamento deve cumprir os seguintes regulamentos: (1) Os seguintes tipos de tanques de armazenamento devem ser equipados com instalações de vedação de nitrogênio (ou outro gás inerte): ——Tanques de armazenamento para líquidos Classe A, B e B A com toxicidade de nível I e II ; ——Tanques de armazenamento para matérias-primas intermediárias de Categoria A, B e Categoria B e A ; ——Tanques de armazenamento de hidrocarbonetos aromáticos, tanques de armazenamento de óleo sujo leve, tanques de água ácida ; ——Tanques de armazenamento de petróleo, gás e sulfureto cuja concentração nos gases de escape exceda 1% (limite inferior de explosão 50%, 25mg) ; ——Tanques de teto fixo para óleo pesado com temperaturas de armazenamento superiores a 140°C ; ——Armazene meios instáveis que são propensos à oxidação e polimerização. (2) Após o tanque de armazenamento ser modificado com vedação de nitrogênio (ou outro gás inerte), uma válvula respiratória com corta-chamas e uma válvula de alívio de pressão de emergência devem ser adicionadas. A pressão constante da válvula de alívio de emergência não deve ser superior ao limite superior de pressão de projeto do tanque de armazenamento. (3) Os ajustes de pressão da válvula respiratória, válvula de alívio de emergência ou válvula de controle não devem se sobrepor. (4) Quando a vedação de nitrogênio (ou outro gás inerte) do tanque de armazenamento for modificada, a resistência do tanque de armazenamento deve ser verificada novamente, a estrutura do tanque deve ser adaptada e as pressões de entrada e exaustão da válvula respiratória devem ser ajustadas de acordo com a capacidade de suporte de pressão do tanque de armazenamento. 7.1.8 Conexão de gás do tanque de armazenamento Para áreas de tanques que conectam tanques de armazenamento, o foco da prevenção e controle de riscos de segurança deve ser evitar incêndios em tanques de grandes grupos e deve cumprir os seguintes regulamentos: (1) O ramal da fase gasosa de COVs de cada tanque de armazenamento deve ser equipado com um corta-chamas resistente à detonação próximo ao tanque de armazenamento e na entrada do dispositivo de tratamento de gases de escape, e o material deve ser de aço inoxidável. Quando um corta-chamas de detonação em estado estacionário é selecionado, sua instalação deve evitar a posição de detonação em estado estacionário. (2) O corta-chamas resistente à detonação deve passar nos requisitos de teste dos padrões atuais ISO 16852 e GB/T 13347 e emitir documentos de verificação experimental de terceiros, e a queda de resistência não deve ser superior a 0,3kPa. (3) Quando são utilizados equipamentos de chama aberta ou sistemas de tocha para processar COV, a análise HAZOP deve ser realizada na conexão de petróleo e gás e no processo de coleta de COV no topo do tanque, e os requisitos técnicos de segurança do equipamento de processamento subsequente devem ser atendidos. 7.1.9 Dispositivo de corte de emergência Os tanques de armazenamento que constituem fontes primárias e secundárias de perigo grave devem ter uma função de corte de emergência. O atuador da válvula de corte de emergência deve ter medidas de segurança e poder ser operado remotamente. A válvula de corte de emergência de um tanque de armazenamento de hidrocarbonetos liquefeitos de pressão total deve ser instalada na base do tanque. 7.1.10 Intertravamento de nível de líquido alto-alto, baixo-baixo (1) Os tanques de armazenamento que armazenam líquidos tóxicos primários e secundários e constituem fontes primárias e secundárias de perigo grave devem ser equipados com sistemas de intertravamento de nível de líquido alto e alto. Os tanques de armazenamento com teto flutuante externo e os tanques de armazenamento com teto flutuante interno com capacidade maior ou igual a 50.000m³ devem ser equipados com sistemas de intertravamento de baixo e baixo nível de líquido. A função de segurança do sistema de intertravamento de estacionamento pode ser implementada através de um sistema básico de controle de processo (PLC, DCS ou SCADA) ou através de um sistema SIS. A configuração do sistema de intertravamento de nível de líquido deve considerar o impacto causado pelo intertravamento e deve obedecer às seguintes regulamentações: ——As áreas de tanques em serviço que não foram submetidas a estudos HAZOP e avaliações SIL devem ser equipadas com sistemas SIS independentes. ——As áreas de tanques com fontes primárias ou secundárias de perigo grave para líquidos altamente tóxicos devem ser equipadas com um sistema SIS independente. ——O sistema SIS do tanque de armazenamento deve ser definido de acordo com o nível SIL da avaliação de segurança e deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da GB/T 50770. ——Os componentes de detecção e atuadores de cada loop do sistema SIS devem ser configurados de forma independente, e o nível de integridade de segurança deve ser considerado de acordo com SIL2. (2) Os tanques de armazenamento de hidrocarbonetos liquefeitos devem ser equipados com alarmes de alto nível de líquido e medidas de intertravamento automático de alto e alto nível de líquido para cortar a alimentação. A altura de ajuste do alarme de nível de líquido alto não deve ser maior que a altura quando o volume de líquido atinge 90% do volume calculado do tanque de armazenamento. 7.2 Proteção contra corrosão do tanque de armazenamento 7.2.1 Requisitos gerais (1) O projeto anticorrosivo do tanque de armazenamento deve ser projetado, construído e colocado em uso ao mesmo tempo que o projeto principal do tanque de armazenamento. (2) O projeto de projetos anticorrosivos de tanques de armazenamento, requisitos de qualidade de matérias-primas e métodos de inspeção, construção, aceitação e requisitos de segurança relacionados devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes de GB/T 50393 e SH/T 3022. 7.2.2 Supervisão de projetos anticorrosivos A unidade de construção deve supervisionar e gerenciar os projetos anticorrosivos de tanques de armazenamento e implementar o gerenciamento completo do processo, desde o projeto, seleção de materiais, construção até a aceitação final dos projetos anticorrosivos. Os usuários do tanque devem estabelecer arquivos de corrosão do tanque. 7.2.3 Requisitos de qualificação para unidades construtivas. As unidades anticorrosivas devem possuir um certificado de qualificação anticorrosivo chinês e um certificado de segurança anticorrosivo chinês correspondente. As unidades envolvidas no projeto anticorrosivo de tanques de armazenamento devem ter um certificado de qualificação de projeto anticorrosivo emitido pela Associação de Tecnologia Anticorrosiva da China ou um certificado básico de qualificação de projeto anticorrosivo. ; As unidades envolvidas na construção anticorrosiva de tanques de armazenamento devem ter um certificado de qualificação de construção de Nível 2 ou superior emitido pela Associação Chinesa de Tecnologia Anticorrosiva. 7.2.4 Os fornecedores de matérias-primas utilizadas em projetos anticorrosivos de certificação de tintas devem realizar autoinspeção dos materiais e emitir documentos de certificação de qualidade do produto. Os documentos devem incluir pelo menos o seguinte conteúdo: (1) Os materiais são atuais * * Padrão, incluindo relatório de teste de material e certificado de produto ; Nenhum material * * Padrão, incluindo indicadores técnicos de qualidade e métodos de teste correspondentes. (2) Propriedades físicas (riscos) e precauções de cada componente do revestimento. 7.2.5 O projeto de anticorrosão do tanque só poderá iniciar a construção após as condições de construção no local atenderem às seguintes condições:: (1) Os documentos técnicos de projeto, construção e matérias-primas estão completos, e um plano de suporte de revestimento específico foi elaborado para esclarecer os requisitos de dosagem e espessura de cada revestimento. Os planos e desenhos de construção foram submetidos a revisão conjunta e explicação técnica. (2) O pessoal de construção do projeto anticorrosão do tanque de armazenamento recebeu treinamento técnico e de segurança profissional, está familiarizado com o processo de construção, os requisitos técnicos e as medidas de controle de qualidade correspondentes, e compreende os perigos químicos das matérias-primas e as medidas de manuseio seguro em caso de ferimentos pessoais. A equipa de construção deve ter pessoal dedicado responsável pela gestão da qualidade técnica e pela gestão da segurança da construção. (3) Um sistema completo de inspeção de segurança foi estabelecido para construção. O sistema de inspeção de segurança deve incluir pelo menos o seguinte conteúdo:: Sistema de responsabilidade de produção de segurança, proteção contra incêndio, proteção contra explosão, proteção contra raios, medidas de segurança antiestáticas, medidas de segurança de armazenamento de matérias-primas, medidas de proteção do operador, procedimentos operacionais seguros para remoção de ferrugem, operações de tanques de armazenamento, instalações elétricas, andaimes e outras instalações, bem como "três resíduos" (águas residuais, gases residuais e resíduos sólidos) medidas de controle em revestimento anticorrosivo, etc. (4) Todas as matérias-primas, máquinas de construção e instrumentos de inspeção foram testados e qualificados, são seguros e confiáveis e foram confirmados e assinados pelo departamento de gerenciamento de projetos e pela unidade de construção. Se necessário, a inspeção das matérias-primas anticorrosivas deverá ser confirmada por terceiros. (5) As instalações de proteção são completas, seguras e confiáveis, a ventilação do local está em boas condições e a água, eletricidade e gás da construção podem atender aos regulamentos relevantes para construção contínua. (6) Devem ser mantidas boas condições de ventilação no canteiro de obras de pintura e medidas de ventilação forçada devem ser tomadas quando necessário. (7) Se o tanque de armazenamento entrar em contato com líquidos altamente corrosivos, como água do mar, antes do uso, medidas temporárias de proteção do ânodo sacrificial devem ser adotadas no tanque de armazenamento. 7.2.6 Requisitos de qualidade anticorrosiva (1) Quando o tanque de armazenamento é protegido por revestimento, a vida útil projetada do revestimento anticorrosivo não deve ser inferior a 10 anos. (2) A superfície interna da placa inferior do tanque de armazenamento de petróleo bruto e a superfície interna da placa de parede abaixo do limite óleo-água devem ser protegidas por uma combinação de ânodos de sacrifício de liga de alumínio e revestimentos isolantes anticorrosivos. 7.3 Equipamento de monitoramento de segurança 7.3.1 Requisitos gerais (1) A instalação de equipamento de monitoramento de segurança na área do tanque deverá ser realizada de acordo com as disposições relevantes da GB 17681, AQ 3035 e AQ 3036. (2) Parâmetros de processo como nível de líquido, temperatura e pressão de tanques de armazenamento, bem como parâmetros de concentração e sinais de vídeo de gases inflamáveis e tóxicos no dique de incêndio, devem ser coletados continuamente e transmitidos remotamente para a sala de controle central. Os dados eletrônicos registrados devem ser mantidos por pelo menos 30 dias. Para tanques de armazenamento de hidrocarbonetos liquefeitos totalmente refrigerados, instalações de alívio de vácuo e detecção de altas e baixas temperaturas também devem ser instaladas e devem ser conectadas ao sistema de controle automático. (3) Os dados básicos de produtos químicos perigosos armazenados na área do tanque, os dados de monitorização e análise de riscos importantes e as imagens de videovigilância em tempo real de locais-chave devem ser ligados ao sistema provincial de monitorização de riscos de produtos químicos perigosos e de alerta precoce. (4) A configuração do equipamento de monitoramento deve ser dividida em áreas de risco de explosão de acordo com GB 3836 e GB 50058 e instrumentos e aparelhos elétricos de níveis correspondentes devem ser selecionados. (5) A colocação de cabos de transmissão de monitoramento de segurança deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes da GB 50257 e SH/T 3019. (6) Um sistema de alarme perimetral deverá ser instalado em uma área de tanque de hidrocarbonetos liquefeitos distante da área de produção ou independente, e o sistema de alarme perimetral deverá poder ser conectado ao sistema de monitoramento de televisão industrial. 7.3.2 Monitores meteorológicos Monitores meteorológicos devem ser instalados na área do tanque para monitorar a velocidade do vento, direção do vento, temperatura ambiente e outros parâmetros em tempo real. Os dados de monitoramento devem ser interligados com o sistema de monitoramento de segurança do parque de tanques. 7.3.3 Termômetro (1) O sensor de temperatura do tanque geralmente é instalado na parede do tanque ou suspenso na parte superior do tanque. O ponto de detecção de temperatura deve ser selecionado como um local representativo. Ao medir a temperatura do meio no tanque, um único ou vários pontos representativos de detecção de temperatura podem ser definidos de acordo com a capacidade do tanque e as características do meio. (2) Os tanques de armazenamento equipados com aquecedores a vapor devem ser equipados com instalações correspondentes que possam controlar a temperatura do meio. 7.3.4 Medidor de nível de líquido (1) Os tanques de armazenamento com capacidade superior a 100m³ devem ser equipados com instrumentos de transmissão remota para medição contínua de nível de líquido e devem ter funções de alarme de nível de líquido alto e baixo. (2) Os instrumentos de medição de nível de líquido equipados com sinais de alarme de nível de líquido alto, alto e baixo devem usar um instrumento de medição de nível de líquido contínuo separado ou interruptor de nível de líquido, e o sinal de alarme deve ser transmitido remotamente ao sistema de controle automático. A altura definida do alarme de nível de líquido alto não deve ser maior que a altura quando o volume de líquido atinge 90% do volume calculado do tanque esférico. (3) O mesmo tanque de armazenamento deverá estar equipado com pelo menos dois tipos diferentes de instrumentos de detecção de nível de líquido. (4) Os tanques esféricos de hidrocarbonetos liquefeitos devem ser equipados com medidores de nível de líquido locais e remotos. O medidor de nível local pode ser um medidor de nível de aba magnética, um medidor de nível de correia de aço, um radar ou um medidor de nível servo e um indicador de tanque. Medidores de nível de tubo de vidro (placa) não devem ser usados. Quando o medidor de nível de líquido local usa um radar ou indicador lateral do servotanque, o tanque esférico também deve ser equipado com um tipo diferente de instrumento de transmissão remota de nível de líquido. Os medidores de nível de líquido com aba magnética usados em áreas frias e severamente frias devem adotar medidas de rastreamento térmico ou isolamento. 7.3.5 Alarmes de gases combustíveis e tóxicos Alarmes de detecção de gases combustíveis ou tóxicos devem ser instalados nas áreas de concentração de válvulas e poços de drenagem em áreas de tanques onde são armazenados líquidos Classe A, B, B e líquidos tóxicos. A configuração do alarme deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes de GB/T 50493, SY 6503 e AQ 3036. Além de cumprir os requisitos da norma acima, a configuração do alarme deve cumprir as seguintes disposições.: (1) Alarmes de monitoramento de gases combustíveis (tóxicos) devem ser instalados nos diques de incêndio dos tanques de armazenamento de líquidos Classe A, Classe B e A que podem produzir gases inflamáveis, bem como nos tanques de armazenamento que produzem gases tóxicos ou vapores tóxicos que podem causar morte ou danos permanentes à saúde. A distância horizontal entre o alarme de monitoramento de gás inflamável (tóxico) e qualquer fonte de liberação dentro de sua cobertura não deve ser superior a 10m (inflamável) ou 4m (tóxico). (2) A altura de instalação dos alarmes de concentração de gases combustíveis e gases tóxicos deve ser determinada de acordo com fatores como a gravidade específica do meio de detecção e as condições ambientais. Ao detectar gases inflamáveis ou gases tóxicos mais pesados que o ar, a altura de instalação do alarme de monitoramento de gás inflamável (tóxico) deve ser de 0,3 a 0,6 m do chão. ; Ao detectar gases inflamáveis ou gases tóxicos mais leves que o ar, a altura de instalação do alarme de monitoramento de gás inflamável (tóxico) deve estar dentro de 2,0 m acima da fonte de liberação. Ao detectar gases inflamáveis ou tóxicos ligeiramente mais pesados que o ar, a altura de instalação do alarme de monitoramento de gás inflamável (tóxico) deve ser de 0,5 m a 1,0 m abaixo da fonte de liberação. ; Ao detectar gases inflamáveis ou gases tóxicos ligeiramente mais leves que o ar, a altura de instalação do alarme de monitoramento de gás inflamável (tóxico) deve ser 0,5 m ~ 1,0 m mais alta do que a fonte de liberação. 7.3.6 Sistema de alarme de incêndio O parque de tanques deverá ser equipado com sistema de alarme de incêndio. As configurações do sistema devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes da GB 50116 e devem cumprir as seguintes disposições.: (1) Instalações externas de alarme manual devem ser instaladas ao redor da estrada de incêndio e a distância entre elas não deve ser superior a 100m. (2) Um telefone de alarme de incêndio deverá ser instalado na sala de serviço do parque de tanques. (3) Os tanques externos de armazenamento com teto flutuante com capacidade superior ou igual a 50.000m³ devem ser equipados com sistema automático de alarme de incêndio, e as áreas de detecção dos detectores de incêndio devem ser divididas de acordo com os requisitos de controle de ligação do sistema de extinção de incêndio. 7.3.7 O parque de tanques de videovigilância deve ser equipado com sistema de alarme de videovigilância, e as configurações do sistema devem atender às seguintes normas: (1) A altura de instalação da câmera deve garantir que o topo do tanque possa ser monitorado de forma eficaz. (2) O sistema de monitoramento e alarme de vídeo da câmera deve ser capaz de obter ligação com monitoramento e alarme de parâmetros perigosos. (3) Se houver requisitos à prova de explosão, câmeras à prova de explosão devem ser usadas ou medidas à prova de explosão devem ser tomadas. (4) O sistema de monitoramento de TV deverá ser monitorado 24 horas por dia. 7.4 Proteção contra raios, segurança antiestática e elétrica 7.4.1 As medidas de proteção contra raios na área do tanque de proteção contra raios devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes de GB 50074, GB 70737, GB 50057, GB 50160, GB 50650, GB 15599 e GB 50183. Além das especificações acima, as medidas de proteção contra raios na área do tanque também devem atender às seguintes disposições: (1) Deve haver pelo menos 2 condutores de aterramento de proteção contra raios e eles devem ser dispostos uniformemente ao longo da circunferência do tanque. A distância entre condutores de descida não deve ser superior a 18m. A resistência de aterramento dos condutores de aterramento da proteção contra raios não deve ser superior a 10 Ω. (2) Os tanques com teto flutuante e os tanques com teto flutuante interno devem ter conexões elétricas dispostas uniformemente entre o teto flutuante e o corpo do tanque ao longo da circunferência da parede do tanque. O número de fios de conexão entre o teto flutuante externo e o corpo do tanque não deve ser inferior a 4, e os fios de conexão para outros tanques de armazenamento não devem ser inferiores a 2. A área da seção transversal dos fios de conexão elétrica não deve ser inferior a 50 mm2 para tanques de teto flutuante e não inferior a 25 mm2 para o topo flutuante interno. (3) A escada rolante rotativa do tanque com teto flutuante deve ser conectada eletricamente ao corpo do tanque e ao teto flutuante em dois locais. (4) A fiação elétrica e de instrumentos do tanque de armazenamento, o alarme automático de incêndio e o sistema de informações de detecção de instrumentos devem ser blindados e protegidos por tubos metálicos. As extremidades superior e inferior dos tubos metálicos da fiação devem ser conectadas eletricamente ao tanque. 7.4.2 Medidas de proteção antiestática de aterramento para parques de tanques antiestáticos devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes de GB 12158, GB 50074, GB 50160, GB 50183 e SH/T 3097. Além de cumprir as especificações acima, as medidas antiestáticas também devem cumprir as seguintes disposições: (1) O corpo de aterramento de segurança deve ser instalado em um local perigoso não explosivo. Deve haver mais de dois pontos de conexão entre a linha tronco de aterramento e o corpo de aterramento, e a resistência de aterramento de segurança deve ser inferior a 4Ω. (2) Devem ser tomadas medidas de aterramento eletrostático para as tubulações dos tanques de armazenamento nos pontos de entrada e saída dos equipamentos de produção e nos limites das áreas com risco de explosão. (3) A fita de vedação entre o teto flutuante e o tanque deve ser feita de material eletrostaticamente condutor. O raspador de borracha de vedação secundária deve adotar uma estrutura em forma de L ou T. Ao usar uma estrutura em forma de I, cada folha condutora e o telhado flutuante devem ser conectados eletricamente. (4) A válvula de ventilação automática, o orifício de medição de óleo, o orifício de amostragem e outras peças que são propensas à eletricidade estática do tanque de armazenamento devem ser eletricamente conectados ao tanque ou ao teto flutuante. (5) Todas as partes metálicas do tanque de armazenamento devem ser conectadas entre si com igual potencial. A tampa móvel com acessórios de abertura no teto flutuante deve ser conectada ao mesmo potencial do teto flutuante e conectada à peça de aterramento externa do tanque através da parede do tanque. (6) A área de trabalho relevante do tanque de armazenamento deve estar equipada com dispositivos para eliminar a eletricidade estática no corpo humano.: ——O dique de incêndio do tanque de armazenamento e a entrada da escada rolante para o tanque ; ——Um conjunto de dispositivos de eliminação de eletricidade estática do corpo humano deve ser instalado a 1,5 m de distância de ambos os lados da porta de amostragem do tanque de armazenamento. Ferramentas como cordas de amostragem e medidores devem ser conectadas à instalação, e a instalação deve ser equipotencialmente conectada ao tanque e aterrada. (7) A área da seção transversal do fio de ligação equipotencial não deve ser inferior a 10 mm2. (8) Se for usado revestimento anticorrosivo eletrostaticamente condutor na parede interna do tanque de armazenamento, a condutividade do revestimento deve ser maior que a do líquido de armazenamento e a resistividade superficial do revestimento deve ser 108Ω-1011Ω. Quando o revestimento anticorrosivo isolante é usado no tanque de armazenamento, a resistividade superficial do revestimento não deve ser inferior a 1013Ω. 7.4.3 Segurança elétrica As instalações elétricas na área do tanque devem utilizar aparelhos elétricos à prova de explosão, e sua seleção, instalação e layout de circuitos elétricos devem ser realizados de acordo com as disposições pertinentes da GB 50058. Além de atender às especificações acima, as seguintes disposições também devem ser cumpridas: (1) O sistema de controle do tanque deve ter fonte de alimentação dupla ou fonte de alimentação ininterrupta. (2) Instalações elétricas não à prova de explosão não devem ser usadas no dique de incêndio. (3) Os cabos de instrumentos colocados na área do tanque devem ser colocados no subsolo usando enterramento direto, tubos de proteção de cabos, valas de cabos e outros métodos de colocação subterrânea. Ao usar uma vala para cabos, a vala para cabos deve ser preenchida com areia. Os cabos que realmente precisam ser colocados no chão em algumas áreas devem ser protegidos contra incêndio. (4) Os cabos de distribuição dentro do aterro contra incêndio devem ser colocados diretamente enterrados ou preenchidos com areia em valas para cabos. Os cabos que realmente precisam ser colocados no chão em algumas áreas devem ser cabos retardadores de chamas. Os cabos dos atuadores das válvulas dentro do dique de incêndio devem ser protegidos contra incêndio. (5) Jumpers metálicos (exceto flanges isolantes) devem ser fornecidos nas conexões de flange que conectam as tubulações. Quando o flange é conectado com cinco ou mais parafusos, o flange não precisa ser conectado por fios metálicos, mas um caminho elétrico deve ser formado. (6) Ambas as extremidades dos cabos blindados na área do tanque devem ser aterradas. (7) O aterramento de trabalho, o aterramento de proteção, o aterramento do sistema de informação, etc. de equipamentos elétricos devem compartilhar a grade de aterramento e a resistência de aterramento medida não deve ser superior a 4Ω. (8) Todos os equipamentos elétricos e de instrumentos à prova de explosão na área do tanque devem ser equipados com conexões equipotenciais. (9) As linhas de transmissão enterradas não relacionadas com a área do tanque não deverão atravessar o aterro de incêndio. 7.5 Equipamento de combate a incêndio A configuração do equipamento de combate a incêndio na área do tanque deverá ser realizada de acordo com as disposições relevantes de GB 50151, GB 50737, GB 50074, GB 50160 e GB 50183. Além de atender às especificações acima, as seguintes disposições também devem ser cumpridas: (1) A bomba principal da bomba de água contra incêndio deve ser uma bomba elétrica, e a bomba reserva deve ser uma bomba a diesel, e deve ser configurada com 100% da capacidade reserva. A reserva de óleo do motor diesel deve ser capaz de atender aos requisitos de operação contínua da unidade por 6 horas. ; A instalação, layout, ventilação, dissipação de calor e outras condições do motor diesel devem atender aos requisitos da unidade diesel. (2) O volume de água da fonte de água do sistema de extinção de incêndio por espuma deve atender aos requisitos máximos de fluxo de projeto e tempo de fornecimento do sistema. (3) O projeto do sistema fixo de extinção de incêndio por espuma deve ser tal que, após a bomba de espuma ou bomba de mistura de espuma ser iniciada, o tempo para fornecer a mistura de espuma ou espuma ao objeto protegido não exceda 5 minutos. (4) Líquido de espuma, bombas de combate a incêndio de espuma, bombas de líquido misto de espuma, bombas de líquido de espuma, misturadores (dispositivos) proporcionadores de espuma, vasos de pressão, dispositivos geradores de espuma, dispositivos de detecção de incêndio e controle de inicialização, válvulas de controle e tubulações, etc., devem ser usados. * * Produtos que passaram na inspeção da agência de supervisão e inspeção de qualidade do produto e devem atender aos requisitos de projeto do sistema. (5) Líquidos solúveis em água Classe A, B e C e outros líquidos Classe A, B e C que são destrutivos para espumas comuns, e se um sistema for usado para proteger simultaneamente líquidos solúveis em água e não solúveis em água Classe A, B e C, líquidos de espuma anti-dissolução devem ser usados. Quando a água do mar é usada como fonte de água para o sistema de proteção contra incêndio, deve-se selecionar um líquido de espuma adequado para água do mar. Os agentes extintores de espuma que não estejam mais em uso devem ser devolvidos ao fornecedor. (6) Para tanques de armazenamento e áreas de instalação que produzem e armazenam líquidos inflamáveis de baixo ponto de ebulição, como óxido de propileno e n-pentano, devem ser usados agentes extintores de espuma especiais para líquidos inflamáveis de baixo ponto de ebulição. 7.6 Sinais de segurança e sinais de alerta Sinais de segurança e sinais de alerta devem ser instalados na área do tanque. Os sinais de alerta devem ser colocados em locais óbvios na área do tanque, e as medidas de resposta a emergências em caso de emergência devem ser escritas. Os sinais de segurança e de alerta também devem ser instalados de acordo com os regulamentos relevantes da GB 2894 e AQ 3047. 8 Operação 8.1 Inspeção diária 8.1.1 Requisitos gerais (1) A inspeção diária inclui a inspeção da aparência do tanque de armazenamento e acessórios, a inspeção do dique de incêndio, das tubulações dentro do dique de incêndio e do poço de vedação de água. Os itens de inspeção devem ser realizados de acordo com as disposições relevantes do SY/T 5921 e SY 6306. (2) As instalações de segurança dos tanques e os sistemas de monitoramento de segurança devem ser inspecionados, mantidos e calibrados regularmente, e os registros devem ser mantidos, assinados e confirmados pelo pessoal relevante para manter sua operação normal. (3) Antes de entrar na área do tanque, os operadores devem usar macacões antiestáticos e sapatos de proteção. É proibido o uso de iluminação, instalações elétricas, ferramentas e equipamentos eletrônicos não à prova de explosão. Antes de entrar na área do tanque, deve-se realizar a descarga eletrostática do corpo humano. 8.1.2 Frequência das inspeções A unidade de construção pode determinar por si só a frequência das inspeções gerais na área dos tanques com base nas reais necessidades de produção e gerenciamento da unidade. A frequência das inspeções de instalações de segurança importantes deve atender pelo menos aos seguintes requisitos: (1) Válvulas respiratórias, válvulas de segurança, corta-chamas e atuadores de corte de emergência devem ser inspecionados uma vez por mês e uma vez por semana no inverno para garantir flexibilidade e facilidade de uso. (2) O alarme de detecção de gás combustível deve ser inspecionado uma vez por mês para garantir que o alarme seja sensível e funcione normalmente. (3) O sistema de fornecimento e distribuição de energia, sistema de alarme de incêndio, sistema de extinção de incêndio por espuma, sistema de sprinklers de água de resfriamento, válvulas elétricas e partes rotativas elétricas do canhão de incêndio devem ser inspecionados uma vez por mês. (4) Durante a estação de trovoadas, detecte a concentração de gás combustível dentro e fora da vedação secundária de cada tanque de armazenamento com teto flutuante externo, no topo do teto flutuante interno e fora das aberturas da parede do tanque todos os meses. Para tanques de armazenamento cuja concentração de detecção de gás combustível exceda 25% do limite inferior de explosão, as razões devem ser prontamente encontradas e medidas corretivas devem ser tomadas imediatamente se as condições permitirem. ; Se a retificação não puder ser feita imediatamente, o monitoramento de incêndios deverá ser reforçado durante trovoadas. (5) O sistema de alarme de incêndio do tanque de armazenamento e o dispositivo de alarme manual na área do tanque devem ser testados trimestralmente para garantir que sejam sensíveis e fáceis de usar. (6) Um teste de descarga de água deve ser realizado no sistema de sprinklers contra incêndio e no canhão de água contra incêndio trimestralmente para garantir que as tubulações e os sistemas de sprinklers de água estejam lisos. (7) Os sistemas fixos e semifixos de extinção de incêndio por espuma e as portas de descarga de escória dos tubos verticais de pulverização de água de resfriamento devem ser inspecionados e limpos uma vez por ano. (8) Testes de injeção de espuma devem ser realizados anualmente nos dispositivos de mistura de dosagem de espuma dos bombeiros e estações de espuma para garantir que o sistema de mistura de espuma esteja funcionando corretamente. (9) Os agentes extintores de espuma em serviço devem ser testados após metade do seu prazo de validade e, em seguida, amostrados todos os anos. (10) Os alarmes de nível de líquido alto e baixo dos tanques de armazenamento devem ser testados uma vez por ano, e os medidores de nível de líquido do tanque devem ser comparados e corrigidos com inspeção manual trimestralmente para garantir sensibilidade e precisão. 8.1.3 Requisitos para inspeção de carregamento de tanques A inspeção de carregamento de tanques deve atender aos seguintes requisitos: (1) O número de pessoas que carregam latas ao mesmo tempo não deve exceder 5, e elas não devem estar concentradas em um só lugar. (2) Quando houver trovoada ou vento forte acima do nível 6, o tanque não deve ser carregado. (3) Em dias de neve, a neve da escada rolante deve ser removida antes de carregar o tanque. (4) Equipamento de iluminação à prova de explosão deve ser usado ao carregar o tanque. (5) Sapatos com pregos e roupas antiestáticas não devem ser usados no tanque. (6) Quando o tanque de armazenamento externo com teto flutuante é elevado no pontão, ninguém é permitido no pontão. (7) Não podem subir mais de 3 pessoas na escada rolante ao mesmo tempo. 8.2 Operação do processo 8.2.1 Requisitos gerais A operação do tanque de armazenamento deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes do SY/T 5921 e SY 6306. Além de cumprir os requisitos da norma acima, também deve cumprir as seguintes disposições: (1) O tanque de armazenamento, seus acessórios e tubulações de processo devem estar em boas condições e o status do equipamento deve atender aos requisitos do processo. É estritamente proibido operar de forma incompleta ou com doença. (2) A operação dos sistemas de alarme de temperatura, pressão, nível de líquido, gases inflamáveis e tóxicos na área do tanque deve estar intacta, e a desativação arbitrária é estritamente proibida. (3) A configuração e operação dos alarmes de nível de líquido alto e baixo e o intertravamento automático do tanque de armazenamento devem estar intactos. O sistema de intertravamento do alarme de nível de líquido não deve ser desativado sem aprovação. (4) É estritamente proibido adicionar ilegalmente oxidantes fortes, fácil polimerização, corrosão forte e outras substâncias que possam causar reações químicas violentas no tanque de armazenamento ou na tubulação conectada ao tanque de armazenamento. (5) É estritamente proibido operar o tanque de armazenamento acima da temperatura, acima da pressão ou acima do nível do líquido e alterar o meio de armazenamento à vontade. 8.2.2 Requisitos de operação (1) A válvula de águas pluviais localizada fora do aterro contra incêndio deve estar normalmente fechada. (2) Durante o processo de corte de água, vazamento de tanques, carga e descarga de tanques de armazenamento, os operadores devem ser organizados para monitorar o local de trabalho. Se a válvula de drenagem não for usada por um longo período, a válvula deverá ser travada com uma trava ou outras medidas. (3) O esgoto que sai do tanque de armazenamento deve ser descarregado no sistema de tratamento de esgoto oleoso por meio de tubulações e é estritamente proibido ser descarregado em valas abertas. (4) Durante a operação do tanque de teto flutuante externo, a válvula central do tubo de drenagem deve estar normalmente aberta. (5) Para tanques de armazenamento que precisam ser aquecidos, o tanque só pode ser aquecido quando o nível do líquido no tanque estiver mais de 50 cm acima da serpentina de aquecimento. 8.2.3 Requisitos operacionais para envio e recebimento de óleo (1) As condições locais do tanque de armazenamento devem ser inspecionadas antes, durante e após o enchimento de óleo. (2) Ao enviar e receber óleo do tanque de armazenamento, a vazão inicial do óleo deve ser controlada antes que o tubo de entrada de óleo seja imerso, e a vazão deve ser restaurada após a imersão do tubo de entrada de óleo. (3) Não é adequado realizar operações de recuperação de petróleo em grande escala durante tempestades. (4) É estritamente proibido que a placa flutuante caia para o fundo durante a operação dos tanques de armazenamento com teto flutuante interno e externo. O nível mínimo do líquido deve ser mais de 0,5 m superior à altura do suporte da placa flutuante. 8.3 Ciclo de testes de equipamentos e instalações de segurança A unidade de construção deve confiar uma unidade com qualificações relevantes para testar o tanque de armazenamento e as instalações de segurança relacionadas. O ciclo de testes de equipamentos e instalações de segurança deve cumprir as seguintes disposições: (1) A unidade de construção deve testar a pressão de abertura da válvula respiratória e da válvula de segurança e o vazamento da válvula respiratória todos os anos e emitir um relatório de teste. (2) O teste de desempenho do corta-chamas deve passar nos requisitos de teste especificados na atual norma internacional ISO 16852 ; O fornecedor deve produzir um gráfico de queda de pressão versus fluxo certificado por terceiros. (3) O sistema de proteção contra incêndio deve ser inspecionado uma vez por ano. (4) Os alarmes de detecção de gases combustíveis devem ser testados uma vez por ano. (5) As instalações de proteção contra raios e aterramento antiestático dos tanques de armazenamento devem ser testadas a cada seis meses. (6) As inspeções de segurança à prova de explosão de equipamentos e instalações elétricas devem ser realizadas a cada três anos. 9 Inspeção e manutenção de tanques de armazenamento 9.1 Requisitos gerais (1) A avaliação de riscos de todo o processo operacional deve ser realizada antes da operação, e planos de operação, medidas de segurança e planos de emergência devem ser formulados. (2) Antes da operação, as qualificações da unidade operacional e as capacidades operacionais dos operadores devem ser confirmadas, e as qualificações dos operadores especiais devem ser confirmadas. (3) As máquinas, ferramentas e equipamentos necessários, seguros e confiáveis devem ser fornecidos para a operação e mantidos em boas condições. (4) Os escapamentos dos veículos automotores relacionados à inspeção e manutenção devem utilizar corta-chamas ao entrar na área do tanque. (5) Devem ser instalados sinais de segurança e painéis de notificação de perigo no local de trabalho, e equipamentos de segurança, como proteção contra incêndio e proteção contra gás, devem ser equipados. (6) Deve ser obtida uma licença de incêndio para operações que envolvam fogo. As licenças de operação correspondentes devem ser obtidas para operações que envolvam entrada em espaços restritos, uso temporário de eletricidade e locais altos. (7) A manutenção dos tanques de armazenamento deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes do SY/T 5921. 9.2 Os trabalhadores de proteção individual devem seguir rigorosamente as disposições da GB 11651 e usar suprimentos de proteção trabalhista adequados aos requisitos de segurança do local de trabalho e às características da operação. 9.3 Supervisão de segurança (1) Durante a operação, um responsável pela segurança deve ser estabelecido de acordo com os requisitos do plano de operação, e o responsável pela segurança deve conduzir a supervisão no local durante toda a operação. (2) Os responsáveis pela segurança devem ter recebido treinamento relevante em segurança operacional, possuir as qualificações operacionais para o cargo e devem estar familiarizados com os requisitos de supervisão de segurança. (3) O pessoal de monitoramento de segurança deve informar os trabalhadores sobre pontos perigosos e explicar as medidas e precauções de segurança. (4) Antes da operação, o responsável pela segurança deve verificar os equipamentos dos equipamentos de resgate de emergência, equipamentos e ferramentas de proteção de segurança e a implementação das medidas de segurança no local, um por um. (5) Os responsáveis pela segurança devem usar sinais de supervisão de segurança. (6) Os responsáveis pela segurança devem interromper imediatamente a operação quando constatarem que as operações sob supervisão não estão em conformidade com o bilhete de operação ou que as medidas de segurança não foram implementadas. Se ocorrer alguma anormalidade durante a operação, eles devem solicitar imediatamente a interrupção das operações relevantes e reportar imediatamente. (7) Se o operador constatar que o responsável pela segurança não está no local, deverá interromper a operação imediatamente. (8) Os departamentos locais de supervisão de segurança ou autoridades industriais podem implementar supervisão profissional terceirizada para operações especiais, como trabalho a quente. 9.4 Limpeza e vaporização de tanques 9.4.1 Requisitos gerais (1) Para operações de limpeza de tanques deverá ser emitido um ticket de trabalho, e a operação só poderá ser realizada após aprovação. (2) A gestão da segurança durante o processo de limpeza do tanque deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes do SY/T 5225. A limpeza mecânica do tanque deve cumprir os requisitos relevantes do SY/T 6696, e a limpeza manual do tanque deve cumprir as disposições relevantes do SY/T 6820. 9.4.2 Operações de limpeza Os tanques de armazenamento devem atender aos seguintes requisitos durante as operações de limpeza: (1) O fogo é estritamente proibido dentro de 30 m ao redor da área de trabalho antes da limpeza. (2) Verifique a integridade do aterramento da proteção contra raios antes de limpar. (3) Antes da limpeza, todas as válvulas da tubulação conectadas ao tanque de armazenamento devem ser separadas por placas cegas. É estritamente proibido utilizar válvulas em vez de placas cegas como medidas de isolamento. (4) Quando o pessoal estiver trabalhando no tanque, a ventilação forçada deve ser realizada no tanque, e o gás no tanque deve ser amostrado e analisado regularmente. O pessoal deve ser substituído a cada 30 minutos durante a operação. (5) Quando o pessoal estiver trabalhando dentro do tanque, deverá haver pelo menos 2 supervisores fora do tanque. (6) O equipamento de iluminação utilizado ao trabalhar dentro do tanque deve utilizar tensão segura. (7) Os equipamentos, máquinas e instrumentos utilizados nas operações de limpeza de tanques devem atender aos correspondentes requisitos de proteção contra incêndio, proteção contra explosão e antiestático. 9.4.3 Operação do tanque de vaporização Os tanques de armazenamento devem atender aos seguintes requisitos durante a operação do tanque de vaporização: (1) Antes de cozinhar o tanque com vapor, a fonte de alimentação dos acessórios do tanque de armazenamento deve ser cortada e os equipamentos elétricos, de instrumentação e outros equipamentos auxiliares do tanque devem ser removidos. (2) Antes de cozinhar o tanque com vapor, certifique-se de que a válvula na frente do tanque esteja fechada e travada e etiquetada. (3) Durante a operação do tanque de vaporização, o pessoal de serviço deverá realizar inspeções pelo menos uma vez por hora. (4) Durante o período de vaporização, se houver trovões e relâmpagos repentinos, chuva forte ou ventos fortes acima do nível 6 (velocidade do vento superior a 10,8 m/s), o pessoal deve ser estritamente proibido de entrar no tanque. (5) Se houver chuva repentina durante o período de vaporização, o vapor deve continuar a ser transportado para o tanque e o bueiro no fundo do tanque deve ser aberto imediatamente. Depois que a pressão dentro e fora do tanque estiver equilibrada, o fornecimento de vapor pode ser reduzido gradualmente até que a operação de vaporização seja interrompida. 9.5 Inspeção e avaliação A inspeção e avaliação de tanques de armazenamento devem atender às seguintes disposições: (1) As inspeções dos tanques de armazenamento devem ser realizadas por unidades e pessoal técnico com qualificações de inspeção correspondentes. (2) A unidade de inspeção será responsável pela preparação do plano de inspeção de acordo com os requisitos dos padrões de inspeção e reparo de tanques de armazenamento e documentos de projeto. O plano de fiscalização só poderá ser implementado após revisão e aprovação pela unidade construtora. (3) A unidade de teste será responsável pela autenticidade e confiabilidade dos resultados dos testes do tanque de armazenamento. (4) A unidade de inspeção deverá apresentar um relatório completo e detalhado de inspeção do tanque após a conclusão do trabalho de inspeção. O relatório deverá descrever o real estado do tanque de armazenamento, e os principais defeitos deverão ser explicados com texto, diagramas e fotos. (5) A unidade de teste deve avaliar a fundação do tanque, corrosão do tanque, deformação geométrica do tanque, acessórios, soldas, camadas anticorrosivas e de isolamento com base nos resultados do teste e padrões como GB 50128, SY/T 5921, SY/T 6620 e JB/T 4730. 9.6 Requisitos para interrupção das operações. Durante o processo de reparo do tanque de armazenamento, se forem encontradas as seguintes condições, a operação deverá ser interrompida imediatamente.: ——O conteúdo da tarefa não corresponde ao ticket da tarefa ; ——Medidas de segurança não são implementadas ; As instalações de segurança e os sistemas de monitorização e controlo não estão intactos. ; ——O segurança não está presente ; ——Condições meteorológicas severas, como tempestades e ventos fortes de categoria 6 e acima ; ——Outras emergências ou situações que afetem a segurança do trabalho. 9.7 Calibração do tanque de armazenamento A calibração dos tanques de armazenamento deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes da GB/T 18273 e GB/T 9110. 9.8 Gestão da integridade 9.8.1 Requisitos gerais (1) A unidade de construção deve estabelecer e implementar um sistema de gestão da integridade dos tanques de armazenamento e melhorá-lo continuamente. O gerenciamento abrangente da integridade do tanque inclui coleta e integração de dados, avaliação de riscos, avaliação de integridade, reparo e manutenção e avaliação de desempenho. (2) A gestão da integridade deve abranger todo o ciclo de vida do tanque de armazenamento. 9.8.2 Coleta e integração de dados (1) Os dados são a base para o gerenciamento da integridade dos tanques de armazenamento. A unidade de construção deve desenvolver um plano detalhado para coletar e gerenciar todos os dados necessários para a gestão da integridade do tanque de armazenamento. (2) As fontes de dados incluem dados gerados durante a concepção, construção, aceitação, utilização, inspecção, manutenção, etc., bem como dados estatísticos sobre condições anormais de trabalho e acidentes durante a operação dos tanques. Além disso, também inclui registros de levantamento e mapeamento, dados ambientais, dados financeiros, análise de falhas, avaliação de aplicabilidade, planos de emergência, etc. (3) A unidade de construção deve determinar o escopo da coleta de dados necessária para o gerenciamento da integridade. Os dados recolhidos devem incluir fatores que possam representar ameaças ao tanque de armazenamento e influenciar as consequências da falha. (4) A unidade de construção deve verificar regularmente os dados apresentados para confirmar se há alterações nos dados do tanque de armazenamento. Caso haja alguma alteração, a unidade construtiva deverá atualizar os dados em tempo hábil. 9.8.3 Avaliação de risco (1) A seleção e aplicação de técnicas de avaliação de risco serão realizadas de acordo com as disposições relevantes da GB/27921. (2) O nível de risco aceitável é determinado pela unidade de construção com base nas suas próprias circunstâncias. Quando o risco calculado quantitativamente atinge ou se aproxima do nível aceitável da unidade de construção, devem ser tomadas medidas específicas para reduzir o risco. Para tanques onde predominam as consequências da falha, devem ser consideradas medidas adicionais de controle de risco. (3) Quando o risco é determinado como inaceitável, é necessário propor medidas de controle de risco e analisar a sua eficácia. (4) O intervalo de tempo para avaliação de risco deverá ser determinado de acordo com os requisitos da gestão da integridade do tanque. Se o meio e o processo operacional do tanque de armazenamento mudarem, fazendo com que o mecanismo de danos e a taxa de danos mudem, a análise de risco deve ser realizada novamente e o risco reavaliado. 9.8.4 Avaliação de integridade (1) Os tanques de armazenamento devem passar por uma avaliação periódica formal de integridade. (2) A avaliação da integridade do tanque inclui a detecção e avaliação do corpo do tanque, fundação do tanque, sistema de vedação, proteção catódica, revestimento anticorrosivo, válvula respiratória, sistema de instrumentos, proteção contra raios e instalações antiestáticas, acessórios de segurança, etc. (3) O método de detecção deve ser selecionado com base em fatores como o mecanismo de dano do tanque de armazenamento, a localização do dano e a eficácia da detecção. (4) A avaliação da integridade dos tanques de armazenamento deverá ser realizada por pessoal experiente e certificado. 9.8.5 Reparo e manutenção (1) Medidas de reparo e manutenção são utilizadas para reduzir a possibilidade de falha e/ou reduzir as consequências da falha. (2) As medidas de reparo e manutenção podem incluir alterações no projeto estrutural (como espessura da parede), alterações no processo operacional (como controle de nível de líquido), testes on-line, planos de manutenção e reparo, etc. (3) Os reparos e a manutenção devem ser realizados nos aspectos de gerenciamento diário, reparo de defeitos, controle de corrosão, detecção de vazamentos, etc. 9.8.6 Avaliação da eficácia (1) Devem ser estabelecidos procedimentos relevantes para avaliar e supervisionar a conformidade do conteúdo da gestão da integridade, a eficácia dos projetos e a racionalidade da implementação, e devem ser realizadas auditorias regulares do sistema, revisões de conformidade e avaliações de eficácia. (2) O ciclo de revisão deve ser determinado com base na situação real de gestão para garantir que a empresa possa descobrir deficiências de gestão em tempo hábil. (3) A unidade de construção do tanque de armazenamento deverá registrar as não conformidades encontradas durante a auditoria e acompanhar as medidas corretivas até que todas sejam concluídas. (4) Após a conclusão da atividade de avaliação de desempenho, deverá ser emitido um relatório de avaliação de desempenho, incluindo: Resultados de avaliação de desempenho, sugestões ou requisitos para melhoria de desempenho. 10 Fora de serviço, desmantelamento e desmontagem 10.1 Condições fora de serviço Quando ocorrer qualquer uma das seguintes condições, o tanque de armazenamento deverá ser interrompido.: ——Após avaliação abrangente, ele não atende aos requisitos de GB 50341, GB 50128 e SY/T 5921, e os defeitos não podem ser reparados ou não têm valor de reparo. ; ——Mudanças significativas nas condições do processo ; ——A distância de segurança não atende aos requisitos das especificações de projeto durante a construção. 10.2 Requisitos de descomissionamento O descomissionamento, desmantelamento e desmantelamento de tanques de armazenamento deve ser solicitado pelo departamento usuário do tanque de armazenamento, e os procedimentos de desmantelamento devem ser tratados de acordo com os regulamentos relevantes da unidade de construção, e relatados à unidade de registro para arquivamento, e devem cumprir os seguintes regulamentos: (1) Antes de os tanques de armazenamento ficarem fora de serviço, sucateados e desmantelados, a gestão da segurança de produtos químicos altamente tóxicos e produtos químicos precursores de explosivos deve ser reforçada, e devem ser formulados planos para a limpeza e eliminação segura de produtos químicos perigosos abandonados e poluentes residuais para evitar perdas e roubos. (2) Para tanques de armazenamento fora de serviço, a unidade de construção deve usar isolamento de placa cega, esvaziar, limpar, substituir ou tomar medidas de proteção correspondentes, como vedação de nitrogênio para garantir a segurança intrínseca, e fazer um bom trabalho de marcação e manutenção fora de serviço. (3) Os tanques de armazenamento que foram sucateados não devem ser reutilizados, muito menos transferidos ou revendidos para outras unidades para utilização. 10.3 Sucateamento e desmantelamento O desmantelamento e desmantelamento de tanques de armazenamento pode ser realizado de duas maneiras diferentes: remoção de todo o tanque da área do tanque para desmontagem ou desmontagem e desmontagem no local. O desmantelamento e desmantelamento de tanques de armazenamento deverá obedecer aos seguintes regulamentos: (1) Antes de desmontar o tanque de armazenamento, deve ser realizada uma avaliação de riscos para avaliar os riscos do método de desmantelamento para equipamentos e sistemas adjacentes relacionados, e um plano de emergência deve ser formulado. (2) Medidas detalhadas de segurança contra incêndio e planos de desmantelamento devem ser formulados com base nas condições locais para desmantelamento de tanques de armazenamento e submetidos à produção, tecnologia, segurança, proteção contra incêndio e outros departamentos para aprovação. (3) Para tanques de armazenamento desmontados, os objetos desmontados devem ser tratados ambientalmente de acordo com os regulamentos relevantes antes de serem removidos do local para evitar poluição ambiental. (4) Após o desmantelamento dos tanques de armazenamento, a gestão do risco de poluição e o controlo dos terrenos desocupados devem ser reforçados e o tratamento e restauração devem ser reforçados para garantir que os terrenos desocupados cumprem os padrões de qualidade ambiental do solo para terrenos planeados. 11 Gestão da segurança 11.1 Requisitos gerais (1) A unidade de construção deve criar uma organização de gestão da segurança da produção e estar equipada com pessoal de gestão da segurança da produção em tempo integral. O número de pessoal de gestão da produção de segurança deve ser capaz de atender às necessidades da produção de segurança. (2) A unidade de construção deve estabelecer um sistema de responsabilidade de segurança na produção para todos os funcionários, a fim de garantir que a responsabilidade de segurança na produção de cada funcionário corresponda à sua posição e habilidades profissionais. (3) A unidade de construção deve garantir o investimento de capital de segurança necessário para uma produção segura na área dos tanques. 11.2 Sistema de gestão e informações (1) A unidade de construção deve formular e melhorar as seguintes regras e regulamentos principais de produção de segurança com base em sua própria situação real, incluindo, mas não se limitando a:: ——Sistema de reuniões de segurança de produção, como reuniões regulares de segurança de produção ; ——Sistema de garantia de investimento em segurança ; ——Sistema de recompensa e punição de produção de segurança ; ——Sistema de treinamento e educação em segurança ; ——Sistema para que quadros dirigentes se revezem na liderança de aulas presenciais ; ——Sistema de gestão de pessoal de operações especiais ; ——Inspeção de segurança e sistema de investigação e gerenciamento de perigos ocultos ; ——Sistema de avaliação e gestão de segurança para perigos graves ; ——sistema de gerenciamento de mudanças ; ——sistema de gerenciamento de emergência ; ——Acidente de segurança de produção ou sistema de gerenciamento de incidentes graves ; ——Prevenção de incêndio, prevenção de explosão, prevenção de envenenamento e sistema de gerenciamento de prevenção de vazamento ; ——Tecnologia, equipamentos, instrumentação elétrica e sistemas de gerenciamento de segurança de engenharia pública ; ——Sistema de gestão de segurança para operações como incêndio, entrada em espaços restritos, içamento, locais altos, extração de placas cegas, uso temporário de energia, movimentação de terras, interrupção de circuitos, inspeção e manutenção de equipamentos, etc. ; ——Sistema de gerenciamento de segurança de produtos químicos perigosos ; ——Sistema de gestão de saúde ocupacional ; ——Sistema de gerenciamento de uso e manutenção de equipamentos de proteção ao trabalho ; ——sistema de gerenciamento de empreiteiros ; ——Sistema de revisão regular do sistema de gestão de segurança e procedimentos operacionais. (2) A unidade de construção deve estabelecer e melhorar o sistema de gestão de segurança empresarial, incluindo, mas não se limitando a: ——Responsabilidades de segurança no trabalho ; ——procedimentos operacionais seguros ; ——sistema de inspeção itinerante ; ——Procedimentos de inspeção e manutenção ; ——Instruções para lição de casa ; ——lista de verificação de segurança ; ——plano de emergência ; ——Registro de operação ; ——Registro de transferência de turno ; ——Registros de inspeção e verificação de instalações de segurança, etc. (3) A unidade de construção deve esclarecer a pessoa responsável pelo tanque de armazenamento e o departamento responsável, e deve estabelecer e melhorar as informações de gestão do tanque de armazenamento, incluindo, mas não se limitando a: ——As fichas técnicas dos tanques de armazenamento devem ser aprimoradas de acordo com os requisitos de “um tanque, uma engrenagem” ; ——Desenvolver procedimentos operacionais seguros e listas de verificação de segurança para tanques de armazenamento ; ——Estabelecer uma conta das instalações de segurança, como válvulas de segurança de tanques, válvulas respiratórias, corta-chamas, medidores de nível de líquido, manômetros, termômetros, sistemas de alarme de incêndio, proteção contra raios e dispositivos antiestáticos, e relatórios de teste e calibração ; ——Estabelecer tabelas de volume de tanques de armazenamento, relatórios diários de operação e registros pós-inspeção, etc. ; ——Para tanques de armazenamento equipados com instalações de proteção catódica de corrente impressa, devem ser estabelecidos registros de dados operacionais, como localização do ponto de confluência, corrente de saída, tensão de saída e potencial de proteção. ; ——Sistema de gerenciamento de ciclo de vida completo para projeto, instalação, comissionamento, operação e manutenção de sistemas de intertravamento de instrumentos de segurança de tanques de armazenamento ; ——Os procedimentos operacionais do tanque de armazenamento e indicadores de controle de processo, procedimentos operacionais e indicadores de controle de processo devem atender aos requisitos de segurança ; ——Informações de gerenciamento de mudança de tanque de armazenamento ; ——Informações sobre inspeção e manutenção de tanques de armazenamento. 11.3 Qualificações e treinamento do pessoal 11.3.1 Principal responsável pela unidade de construção (1) O principal responsável pela unidade de construção e o responsável pela segurança devem ter conhecimentos de segurança e capacidades de gerenciamento adequados para suas atividades de produção e negócios, participar de treinamento de qualificação em segurança e passar na avaliação para obter um certificado de treinamento em segurança. (2) O principal responsável pela unidade de construção deve passar no exame de "Pontos-chave para avaliação do conhecimento de gerenciamento de produção de segurança dos principais responsáveis por empresas químicas (produtos químicos perigosos)" e "Pontos-chave de avaliação do conhecimento de gerenciamento de produção de segurança dos gerentes de produção de segurança da indústria química (produtos químicos perigosos)". (3) Após o treinamento e certificação de segurança do principal responsável pela unidade construtiva, eles deverão atender aos requisitos de qualificação durante a revisão. 11.3.2 Pessoal de gerenciamento de produção de segurança em tempo integral da unidade de construção (1) O pessoal de gerenciamento de produção de segurança em tempo integral deve ter conhecimentos de segurança e capacidades de gerenciamento adequados para suas atividades de produção e negócios, participar de treinamento de qualificação de segurança e passar na avaliação para obter um certificado de treinamento de segurança. (2) O pessoal de gerenciamento de produção de segurança em tempo integral deve passar no exame de "Pontos-chave para avaliação do conhecimento de gerenciamento de produção de segurança dos principais responsáveis pelas empresas da indústria química (produtos químicos perigosos)" e "Pontos-chave de avaliação do conhecimento de gerenciamento de produção de segurança dos gerentes de produção de segurança da indústria química (produtos químicos perigosos)". (3) O pessoal de gestão da produção de segurança em tempo integral deve realizar educação e treinamento em segurança para os funcionários. 11.3.3 Funcionários (1) Os funcionários devem estar familiarizados com os riscos de segurança e medidas de emergência de produtos químicos perigosos envolvidos em suas funções. (2) Os funcionários devem obter certificados após receberem educação e treinamento em segurança. (3) O pessoal novo e transferido deverá receber formação em segurança e só poderá assumir os seus cargos após aprovação no exame. (4) Quando o meio de armazenamento for alterado, a unidade de construção deverá fornecer formação específica aos profissionais relevantes. (5) Ao adotar novos processos, novas tecnologias, novos materiais ou utilizar novos equipamentos, a unidade de construção deverá realizar treinamento especial de segurança para os funcionários relevantes. 11.3.4 Pessoal de inspeção e manutenção e pessoal de operações especiais (1) O pessoal de operações especiais deverá obter certificados de operação de operações especiais após receber treinamento técnico especializado em segurança e passar no exame de acordo com os "Regulamentos sobre a Gestão de Treinamento Técnico de Segurança e Avaliação para Pessoal de Operações Especiais". (2) Antes das operações de inspeção e manutenção, deve ser realizada formação específica para o pessoal operacional com base nos resultados da avaliação de riscos e nas medidas de controlo que devem ser tomadas. 11.3.5 Pessoas de fora Antes de os trabalhadores externos entrarem no local de trabalho, a unidade de construção deve organizar treinamento e educação em segurança antes de entrar no local. 11.4 Avaliação do estado de segurança (1) A unidade de construção deve confiar * * As instituições com qualificações específicas devem realizar uma avaliação de segurança das condições de segurança da produção da empresa a cada três anos e apresentar um relatório de avaliação de segurança. A unidade de construção deve retificar os problemas existentes de produção de segurança de acordo com os pareceres do relatório de avaliação de segurança, e a situação real após a retificação deve ser consistente com os resultados da avaliação de segurança. (2) A unidade de construção deve realizar a identificação, avaliação de segurança e classificação de fontes de perigo grave de produtos químicos perigosos na área do tanque. Se ocorrer uma das seguintes situações, a unidade de construção deverá realizar reidentificação, avaliação de segurança e classificação: ——A avaliação de segurança foi concluída há três anos ; ——Nova construção, reconstrução e expansão de parques de tanques ; ——Mudanças nos meios de armazenamento, quantidade, produção, processos de uso ou métodos de armazenamento, equipamentos e instalações importantes, etc., que afetem o nível ou grau de fontes de perigo grave ; ——Mudanças nos fatores externos do ambiente de segurança da produção que afetam o nível e o grau das principais fontes de perigo ; ——Ocorre um acidente que causa a morte, ou mais de 10 pessoas ficam feridas, ou afeta a segurança pública ; ——Relevante para a identificação de fontes de perigo grave e avaliação de segurança * * Os padrões e padrões da indústria mudaram. 11.5 A unidade de construção de padronização de produção de segurança deve realizar trabalhos de padronização de produção de segurança de acordo com as disposições relevantes de AQ/T 9006 e AQ 3013. Depois que a unidade de construção obtiver o certificado de grau de padronização de produção de segurança, se ocorrer um acidente fatal ou acidente grave com vazamento de explosão, o grau de conformidade da unidade de construção será cancelado. 11.6 Gerenciamento de Mudanças 11.6.1 Conteúdo de Mudanças Os procedimentos de mudança para equipamentos e instalações na área do tanque, como mudança de modelo, mudança de meio de armazenamento, mudança de fluxo de processo, etapas operacionais, parâmetros operacionais, valores de intertravamento de alarme, etc., devem ser concluídos. 11.6.2 Processo de mudança (1) A avaliação de riscos deve ser realizada antes da aprovação da mudança. A avaliação deve ser conduzida por uma equipe profissional e deve ser emitida uma conclusão da avaliação do risco de mudança. Nenhuma aprovação será dada sem avaliação. (2) Após a implementação da mudança, o departamento de aprovação deve organizar uma avaliação do efeito da mudança e registar o processo de avaliação e as conclusões. (3) Os documentos e informações envolvidos nas alterações devem ser atualizados em tempo hábil e comunicados ao pessoal relevante. (4) A unidade de construção deve informar com veracidade os riscos de doenças ocupacionais, consequências, condições de proteção à saúde ocupacional, etc. que possam surgir após a mudança e não deve ocultá-los. 11.7 Gestão do Empreiteiro 11.7.1 Revisão da Qualificação de Segurança do Empreiteiro (1) A unidade de construção deverá revisar e confirmar as qualificações de segurança, qualificações profissionais e desempenho de produção de segurança do empreiteiro. (2) A unidade de construção tratará os subcontratados do empreiteiro como empreiteiros e os administrará. (3) Deve ser estabelecido um sistema de lista negra de empreiteiros para proibir a utilização de empreiteiros incluídos na lista negra. 11.7.2 Treinamento de segurança do empreiteiro A unidade de construção deverá fornecer treinamento e educação em segurança a todo o pessoal contratado do empreiteiro e obter passes de admissão após passar no exame. 11.7.3 Supervisão de segurança do empreiteiro (1) O empreiteiro geral está proibido de subcontratar o projeto principal, subcontratar projetos subcontratados e subcontratar ilegalmente. (2) A unidade de construção deverá realizar supervisão no local e monitoramento de vídeo do processo operacional do empreiteiro. (3) A unidade de construção deve providenciar profissionais para realizar inspeções pré-entrada nas máquinas e equipamentos operacionais do empreiteiro, e somente após passar na inspeção será afixada uma sinalização antes da entrada. (4) A unidade de construção deve verificar se os certificados de operação especial do pessoal de operações especiais e dos operadores de equipamentos especiais do empreiteiro são qualificados e válidos. 11.8 Resposta a emergências em acidentes 11.8.1 Plano de emergência (1) A unidade de construção deve formular um plano de emergência em nível empresarial que seja consistente com as condições reais para emergências graves, como vazamento, incêndio e explosão que possam ocorrer na área do tanque. O plano de emergência deve ser científico, direcionado, prático e operacional. (2) Cada instalação importante no parque de tanques deve preparar um plano de emergência escrito (plano de emergência especial ou plano de eliminação no local), especificando as medidas a serem tomadas quando ocorrer um acidente na instalação. O conteúdo do plano de emergência deve cumprir as disposições pertinentes da GB 29639. (3) O plano de emergência deverá ser avaliado regularmente e deverá ser tirada uma conclusão sobre se necessita de ser revisto. Quando houver alterações nos materiais, equipamentos e condições operacionais, ou grandes alterações em recursos de emergência importantes, ou quando forem descobertos problemas importantes que exijam revisão do plano durante exercícios de emergência e resgate de emergência em acidentes, o plano de emergência deverá ser revisado e arquivado em tempo hábil. A revisão e arquivo dos planos de emergência deverão obedecer * * e lugar * * requisitos relevantes. (4) A unidade de construção deve garantir que o plano de emergência esteja de acordo com as normas locais * * Conecte-se efetivamente com os planos de emergência relevantes de seus departamentos e equipes de resgate de emergência. (5) A unidade de construção deve estabelecer uma organização de emergência e mobilizar pessoal de resgate de emergência, equipar-se com os equipamentos de proteção individual necessários e instalações, equipamentos e materiais de resgate de emergência, e garantir que estejam intactos e fáceis de usar. (6) Com base na preparação de planos de emergência, as unidades de construção devem preparar e promover activamente a utilização de cartões de resposta a emergências com base nas características do local de trabalho e dos cargos, e esclarecer "o que fazer", "como fazer" e "quem o fará" para o pessoal do posto em emergências. (7) A unidade de construção deverá informar as unidades e o pessoal que possa ser afetado de maneira apropriada sobre as consequências, extensão do impacto, precauções de emergência e outras informações que possam ocorrer na área do tanque. (8) As consequências, o grau de dano e as medidas de prevenção e controle de eventos secundários e derivados devem ser considerados no plano de emergência. Por exemplo, considere a possibilidade de o esgoto de incêndio transbordar do aterro durante o combate a incêndio e resgate, e as medidas de prevenção e controle. (9) A unidade de construção deverá cumprir as disposições pertinentes das "Medidas de Gestão para Planos de Emergência para Acidentes de Segurança de Produção" e as normas locais * * De acordo com as exigências da gestão, serão arquivados planos de emergência. 11.8.2 Recursos de emergência (1) A unidade de construção deve estabelecer informações básicas sobre a estrutura de organização de emergência e o layout regional das forças de resgate externas, incluindo o diagrama de organização da equipe de resgate de emergência existente da unidade, o diagrama de layout regional e informações de contato das forças de resgate de emergência na área de defesa conjunta, e o diagrama de layout distrital e urbano das forças de resgate de emergência social circundantes que podem ser usadas. (2) Para áreas de tanques onde existem gases tóxicos e nocivos inaláveis, a unidade de construção deve estar equipada com equipamento portátil de detecção de concentração de gases tóxicos e nocivos, respiradores de ar, roupas de proteção química, equipamento de obstrução de vazamentos e outros equipamentos e equipamentos de emergência. ; As áreas dos tanques que envolvem gases altamente tóxicos também devem ser equipadas com dois ou mais conjuntos de roupas de proteção química herméticas. ; As áreas de tanques que envolvem gases inflamáveis e explosivos ou vapores de líquidos inflamáveis também devem ser equipadas com um certo número de equipamentos portáteis de detecção de gases inflamáveis. (3) As áreas dos tanques que armazenam substâncias altamente tóxicas deverão estar equipadas com equipamento de protecção especial. (4) A unidade de construção deve estabelecer uma lista de suprimentos de emergência para sua própria unidade e unidades externas de defesa conjunta, incluindo equipamentos de emergência, tipos de materiais, nomes, quantidades e mapas de localização. (5) A unidade de construção também deve estabelecer uma tabela de informações para importantes empresas de produção de suprimentos de emergência. 11.8.3 Preparação para emergências (1) Os relatórios de emergência que possam afetar a segurança das empresas vizinhas e do público devem ser comunicados ao governo local em tempo hábil. * * , as empresas vizinhas e o público emitiram mensagens de alerta precoce. (2) Quando for necessária cooperação externa, a unidade de construção deve comunicar imediatamente a emergência ao governo local * * , e entre em contato com organizações profissionais de resgate de emergência que assinaram um acordo de resgate de emergência e defesa conjunta, e a unidade de construção coordenará e dirigirá as unidades de defesa conjunta para realizar o resgate de emergência. 11.8.4 Simulações de emergência (1) A unidade de construção deve formular um plano de simulação de emergência para acidentes. O plano de emergência especial deverá ser perfurado pelo menos uma vez por ano, e o plano de disposição no local deverá ser perfurado pelo menos uma vez a cada seis meses. (2) Os exercícios de emergência são realizados principalmente sem aviso prévio. Durante o exercício, apenas os assuntos e cenários do exercício são esclarecidos, e não é apropriado preparar roteiros de exercício com antecedência. (3) Após o exercício do plano de emergência, a unidade de construção deve avaliar a eficácia do exercício do plano de emergência, preparar um relatório de avaliação do exercício do plano de emergência, analisar os problemas existentes, propor modificações ao plano de emergência e revisá-lo e melhorá-lo em tempo hábil para formar uma gestão de circuito fechado. 11.9 Gestão de Acidentes 11.9.1 Relatório de Acidente (1) Após a ocorrência do acidente, o pessoal relevante no local do acidente deve reportar imediatamente ao responsável pela unidade de construção. Após receber o relatório, o responsável pela unidade deverá comunicar às pessoas do concelho onde ocorreu o acidente no prazo de 1 hora. * * Relatórios do departamento de gestão de emergências e dos departamentos relevantes responsáveis pela supervisão e gestão da segurança da produção. Em caso de emergência, o pessoal relevante no local do acidente pode reportar-se diretamente às pessoas no nível do condado onde o acidente ocorreu ou acima dele. * * Relatórios do departamento de gestão de emergências e dos departamentos relevantes responsáveis pela supervisão e gestão da segurança da produção. (2) O relatório do acidente deve incluir o seguinte conteúdo: ——Visão geral da unidade onde ocorreu o acidente ; ——A hora e o local do acidente e as circunstâncias do local do acidente ; ——Breve histórico do acidente ; ——O número de vítimas que o acidente causou ou pode causar e as perdas econômicas diretas estimadas preliminarmente ; ——medidas já tomadas ; ——Outras circunstâncias relatáveis. (3) Após receber o relatório do acidente, o responsável pela unidade de construção deve acionar imediatamente o plano de resposta a emergências do acidente, ou tomar medidas eficazes para organizar o resgate para evitar a expansão do acidente e reduzir o número de vítimas e perdas patrimoniais. (4) A unidade de construção deve estabelecer e melhorar o sistema de divulgação de notícias sobre acidentes e o mecanismo de resposta à mídia, e anunciar prontamente, proativamente, com precisão e objetividade as circunstâncias relevantes do acidente à mídia. 11.9.2 Proteção no local Durante o processo de resgate de acidentes, as unidades e o pessoal relevantes devem proteger adequadamente o local do acidente e as evidências relevantes. Nenhuma unidade ou indivíduo pode danificar o local do acidente ou destruir provas relevantes. Quando for necessária a movimentação de objetos no local do acidente por motivos como resgate de pessoas, prevenção da expansão do acidente e liberação do trânsito, deverão ser feitas marcações, traçado um diagrama simplificado do local e feitos registros escritos, e vestígios e evidências importantes no local deverão ser devidamente preservados. 11.9.3 Aceitação da investigação (1) A unidade de construção e os indivíduos devem cooperar ativamente com a equipe de investigação do acidente para compreender a situação relacionada ao acidente e fornecer documentos e informações relevantes conforme necessário. O pessoal relacionado ao acidente não deverá deixar seus cargos sem autorização durante a investigação do acidente e deverá aceitar consultas da equipe de investigação do acidente a qualquer momento e fornecer informações relevantes com veracidade. (2) A equipa de investigação de acidentes deverá incluir pelo menos uma equipa de gestão e uma equipa técnica. A equipe de gestão concentra-se na investigação e análise dos motivos de gestão do acidente, e a equipe técnica concentra-se na investigação e análise de defeitos em normas técnicas, planos técnicos, procedimentos operacionais, etc. (3) A causa do acidente deve ser analisada para identificar as causas diretas, as razões de gestão e as causas profundas, centrando-se nas razões de gestão e nas causas profundas. A equipe de investigação de acidentes deve ser responsável pela análise das causas do acidente e pela determinação da responsabilidade. (4) As medidas de prevenção de acidentes constantes do relatório de investigação deverão ser propostas após acordo entre a equipa de investigação de acidentes e a unidade de construção. 11.9.4 Implementação da rectificação (1) A unidade de construção deve aprender cuidadosamente as lições do acidente, implementar medidas de prevenção e rectificação para evitar a recorrência do acidente, e a implementação de medidas de prevenção e rectificação deve estar sujeita à supervisão do sindicato e dos trabalhadores. (2) A unidade de construção deve analisar e propor medidas de retificação de acidentes com base nos resultados da investigação de acidentes nos aspectos de projeto, tecnologia, equipamentos e instalações, sistemas de gestão, procedimentos operacionais, planos de emergência, treinamento de pessoal, etc. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "Especificações de gerenciamento de segurança para áreas de tanques de petróleo" (rascunho para comentários) Instruções de preparação Grupo de preparação padrão 1. Visão geral do trabalho (1) Origem da tarefa e unidades colaboradoras De acordo com os requisitos da proposta da CCPPC do Acadêmico Cao Xianghong, este padrão foi proposto pelo Ministério de Gerenciamento de Emergências da República Popular da China, sob a jurisdição do Comitê Subtécnico de Segurança Química do Comitê Técnico Nacional para Padronização de Segurança do Trabalho, e elaborado pelo Centro de Registro Químico do Ministério de Gestão de Emergências. (2) Processo de trabalho principal Depois de receber a tarefa, a equipe de redação da norma consultou uma grande quantidade de literatura e realizou pesquisas no local em parques de tanques como Sinopec, PetroChina e CNOOC para compreender o status atual de segurança dos parques de tanques de petróleo domésticos. Mou Shanjun, líder do principal grupo de redação de padronização, é responsável pela organização e coordenação desta norma. Tao Bin, Zhang Yuping, Guan Xiaorui, Ma Kailiang, etc. são responsáveis pela preparação do manuscrito desta norma e são responsáveis pela comunicação com unidades e departamentos relevantes. Os membros da equipe de redação Liu Quanzhen, Jiang Chunming, Qu Funian, Han Jun, He Longhui, Cao Danfu, Lu Chenggang, Shuai Jian e Chang Yi são responsáveis pela revisão e revisão do manuscrito padrão e pela participação na coleção de regulamentos e normas técnicas e na discussão técnica de segurança desta norma. O primeiro rascunho da norma foi concluído em outubro de 2019. Após discussões internas e comunicação multipartidária, o rascunho desta norma foi concluído em fevereiro de 2020, após modificações e melhorias. Está planeado solicitar extensivamente opiniões de unidades industriais, institutos de investigação científica e outras unidades através do website do Ministério da Gestão de Emergências em Março de 2020, e depois revisá-lo e melhorá-lo. 2. Preparação de princípios e argumentos para determinação do conteúdo técnico principal da norma. O conteúdo específico desta norma é baseado nas leis, regulamentos e padrões de segurança de produção do meu país e segue os seguintes princípios de preparação de padrões: (1) O conteúdo do caderno de especificações deve ser sistemático e completo. Como especificação de segurança para a área do tanque, o conteúdo deve ser sistemático e completo, implementando integralmente a ideia do sistema de segurança, abrangendo os requisitos de segurança de cada elo (como projeto, construção, uso e manutenção) durante todo o ciclo de vida do tanque de armazenamento, desde o projeto até o desmantelamento. Também apresenta requisitos claros nos aspectos de gestão de segurança e gestão de emergências e fornece opiniões orientadoras da função de segurança geral. (2) A especificação cobre apenas questões relacionadas com a segurança das áreas dos tanques de armazenamento. Aborda principalmente questões e ligações na concepção, construção, utilização, manutenção, etc. de tanques de armazenamento que podem causar problemas de segurança ou potenciais riscos de segurança porque as normas não os exigem ou os requisitos não estão em vigor. (3) Durante o processo de preparação das especificações, deve ser dada atenção à natureza avançada das normas com base na herança da tecnologia e experiência tradicionais. Não apenas consulte o atual sistema e conteúdo padrão, preste atenção para tirar lições da construção e uso de tanques de armazenamento domésticos, mas também aproveite adequadamente a experiência e os padrões avançados internacionais, preste atenção à adoção de novas tecnologias. Tais como monitoramento on-line e alerta precoce de tanques de armazenamento, alerta precoce de raios em áreas de tanques, proteção contra raios em tanques de armazenamento, principais indicadores de controle de risco em áreas de tanques, etc. (4) As normas apresentam o conceito de gestão da segurança da área dos tanques com base em riscos dinâmicos. Com o progresso da sociedade e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, os padrões de segurança também precisam ser continuamente melhorados e aprimorados. Por um lado, o desenvolvimento económico proporciona uma base para melhorar as regulamentações de segurança. ; Por outro lado, o progresso e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia de segurança proporcionam a possibilidade de melhoria dos padrões de segurança. Portanto, a segurança do passado não significa a segurança do presente, e a segurança do presente não significa a segurança do futuro. A gestão da segurança baseada em riscos dinâmicos é realizada continuamente através do desenvolvimento de tecnologia de segurança, reflexão sobre acidentes, melhoria da gestão, otimização e progresso da cultura. Esta norma especifica os requisitos básicos de segurança para todos os aspectos de todo o ciclo de vida dos parques de tanques de armazenamento de petróleo, incluindo seleção do local, projeto, construção, operação, inspeção e manutenção, desmantelamento e interrupção, e gerenciamento de segurança. Os regulamentos de segurança da área de tanques consistem principalmente nos seguintes aspectos:: (1) Seleção do local do parque de tanques: A avaliação de risco é introduzida ao selecionar o local do parque de tanques, e é dada total consideração ao ambiente circundante do parque de tanques, distâncias externas de segurança, etc. (2) Segurança dos projetos de construção de parques de tanques Durante o período de projeto, as qualificações da unidade de projeto, as responsabilidades da unidade de projeto e as responsabilidades da unidade usuária são enfatizadas, e os padrões de projeto de referência, o conteúdo do documento de projeto e a revisão de segurança de diferentes tipos de parques de tanques são esclarecidos. Durante o período de construção e aceitação, as qualificações da unidade de construção, as responsabilidades da unidade de construção, os requisitos de construção, as responsabilidades da unidade do usuário, as responsabilidades da unidade de projeto e o conteúdo de aceitação são esclarecidos. (3) Layout do plano Em termos de layout do plano, são apresentados requisitos relevantes para a distância de separação contra incêndio de cada edifício (estrutura) na área do tanque, layout do grupo de tanques, estradas de incêndio, aterros de incêndio, sinais de segurança e sinais de alerta. (4) A segurança de equipamentos e instalações estipula principalmente equipamentos e instalações de segurança de tanques de armazenamento, proteção contra corrosão de tanques de armazenamento, equipamentos de supervisão de segurança, proteção contra raios, segurança antiestática e elétrica, equipamentos de extinção de incêndio, ciclos de inspeção, etc. (5) A operação apresenta requisitos específicos para as responsabilidades dos utilizadores do parque de tanques, qualificações do pessoal, sistemas de gestão de segurança, informações de gestão dos tanques de armazenamento, inspeções diárias durante a operação e operações de processo. As agências correspondentes devem ser encarregadas de avaliar o status de segurança, realizar regularmente trabalhos de padronização da produção de segurança, melhorar a gestão de mudanças e realizar a gestão de integridade. (6) Inspeção e manutenção de tanques de armazenamento Ao realizar a inspeção e manutenção de tanques de armazenamento, devem ser implementadas normas relevantes para a gestão da segurança no local e são apresentados requisitos específicos para operações de inspeção e manutenção. (7) Interrupção, desmantelamento e desmantelamento Disposições claras são feitas sobre as condições de interrupção dos tanques de armazenamento, requisitos de interrupção, desmantelamento e desmantelamento. (8) A gestão da segurança apresenta requisitos para a gestão de emergências e o tratamento de incidentes com base em acidentes e riscos que possam ocorrer na área dos tanques. 3. Análise comparativa com leis, regulamentos e normas internacionais e estrangeiras. Actualmente, as regulamentações estrangeiras sobre áreas de tanques podem ser divididas em duas categorias.: O primeiro tipo são as especificações de segurança sistêmica, que incluem principalmente "Especificações para líquidos inflamáveis e combustíveis" (NFPA 30-2015), "Tanques de armazenamento de petróleo soldados em aço" (API 650-2009), "Projeto, construção, operação, manutenção e inspeção de depósitos de óleo de transferência e instalações de tanques de armazenamento" (API 2610-2005), etc. ; A primeira categoria são regulamentos de segurança profissional, incluindo "Inspeção, reparo, modificação e reconstrução de tanques de óleo" (API 653-2009), "Proteção catódica de tanques de óleo acima do solo" (API 651-2014), "Revestimento inferior de tanques de armazenamento de petróleo acima do solo" (API 652-2014), "Práticas recomendadas para proteção contra raios de tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis acima do solo" (API 545-2009), etc. Os regulamentos de segurança sistemáticos de tanques estrangeiros concentram-se na prevenção e controle de acidentes, cobrem todo o ciclo de vida dos tanques de armazenamento e estipulam os requisitos técnicos básicos de segurança e os requisitos de gerenciamento de segurança que devem ser seguidos desde o projeto, construção, operação, inspeção e manutenção do tanque de armazenamento até o descarte. Para requisitos técnicos detalhados profissionais, como projeto do corpo do tanque, projeto do sistema de alívio de pressão, requisitos de configuração do sistema de proteção contra incêndio, etc., os requisitos dos padrões técnicos profissionais devem ser implementados. Tomando como exemplo a NFPA 30, esta especificação visa prevenir e controlar acidentes de incêndio e explosão e estipula requisitos específicos para diferentes tipos de tanques de armazenamento em termos de layout de segurança, projeto e instalação de tanques, alívio seguro de pressão, controle de vazamento, proteção contra incêndio e explosão, sistemas elétricos e resposta a emergências. Além disso, são propostos especificamente requisitos de gestão de segurança para riscos de incêndio e explosão, incluindo análise de perigos, controlo de fontes de ignição, sistemas de detecção e alarme, sistemas de protecção contra incêndios, planos e formação de emergência, inspecção e manutenção, etc. Na API 2610, são apresentados requisitos específicos para a gestão de riscos de tanques de armazenamento, incluindo identificação de perigos, procedimentos operacionais, procedimentos de emergência e controle, gestão de mudanças, treinamento, revisão de segurança pré-inicialização, investigação de acidentes, gestão de empreiteiros, etc. Através da análise dos regulamentos de segurança sistemáticos da área de tanques estrangeiros, pode-se observar que eles geralmente incluem requisitos tanto em tecnologia de segurança quanto em gerenciamento de segurança. De acordo com o conceito de gestão de riscos, a prevenção e o controle de acidentes são a linha principal clara, e a ênfase é colocada na solução dos problemas de segurança da área do tanque através da identificação sistemática de riscos e do controle eficaz de riscos. Além disso, recomenda-se a adoção de métodos quantitativos de cálculo de riscos para calcular quantitativamente os riscos para uma gestão de riscos precisa e direcionada. Regulamentos de segurança sistemáticos são requisitos gerais para a segurança dos parques de tanques. Os requisitos técnicos profissionais são suportados por especificações técnicas profissionais. Os regulamentos de segurança nacionais para áreas de tanques baseiam-se principalmente em especificações profissionais e técnicas, e ainda não foram estabelecidos regulamentos de segurança sistemáticos para áreas de tanques. "Código de projeto de depósito de armazenamento de petróleo" (GB50737), "Código de projeto de depósito de petróleo" (GB 50074), "Código de proteção contra incêndio de projeto de engenharia de petróleo e gás natural" (GB 50183), "Padrão de proteção contra incêndio de projeto de empresa petroquímica" (GB 50160), etc. No entanto, estes são apenas os requisitos que o parque de tanques deve cumprir em termos de tecnologia de segurança. A ocorrência de acidentes em tanques é um problema sistêmico. Do ponto de vista da segurança do sistema, devemos basear-nos no conceito de regulamentos de segurança sistémicos estrangeiros e apresentar requisitos de segurança que abranjam todo o ciclo de vida do parque de tanques a partir de dois aspectos: tecnologia de segurança e gestão de segurança. 4. Relacionamento com leis, regulamentos e normas relevantes existentes. Esta norma está relacionada com a Lei de Segurança da Produção da República Popular da China, a Lei de Prevenção e Controle de Doenças Ocupacionais da República Popular da China, os Regulamentos sobre a Gestão de Segurança de Produtos Químicos Perigosos e a Lei de Proteção contra Incêndios da República Popular da China. Existe uma inter-relação com os seguintes padrões.: GB 2894 Sinais de segurança e diretrizes para seu uso GB 3836 Equipamento elétrico para ambientes com gases explosivos GB/T 9110 Método de cálculo para medir o volume de óleo em tanques verticais de metal para petróleo bruto GB 11651 Especificações para a seleção de equipamentos de proteção individual GB 12158 Diretrizes gerais para prevenção de acidentes eletrostáticos GB/T 13347 Corta-chamas de gasodutos de petróleo GB 15599 Especificações de segurança contra raios para instalações de petróleo e petróleo GB 17681 Requisitos técnicos para aceitação de sistemas de monitoramento de segurança e alerta precoce para parques de tanques inflamáveis e explosivos GB/T 18273 Método de medição estática direta para volume de óleo em tanques verticais de petróleo e produtos petrolíferos líquidos (método de medição de qualidade HTG) GB/27921 Tecnologia de avaliação de risco de gerenciamento de risco GB/T 29639 Diretrizes para a preparação de planos de emergência para acidentes de segurança de produção em unidades de produção e operação GB/T 37243 Método para determinar a distância de proteção de segurança externa de equipamentos de produção de produtos químicos perigosos e instalações de armazenamento GB 50057 Especificações de projeto de proteção contra raios para edifícios GB 50058 Especificações de projeto para instalações elétricas em ambientes perigosos explosivos GB 50074 Especificações de projeto para depósitos de petróleo GB 50116 Especificações de projeto para sistemas automáticos de alarme de incêndio GB 50128 Especificações de construção para tanques de armazenamento cilíndricos verticais de aço soldado GB 50151 Especificações de projeto para sistemas de extinção de incêndio por espuma GB 50160 Projetar padrões de proteção contra incêndio para empresas petroquímicas GB 50183 Especificações de proteção contra incêndio para projetos de engenharia de petróleo e gás natural GB 50257 Especificações para a construção e aceitação de instalações elétricas em ambientes com risco de explosão e incêndio para projetos de instalações elétricas GB 50252 Padrões uniformes para aceitação de qualidade de construção de projetos de instalações industriais GB 50300 Padrões uniformes para aceitação de qualidade de construção de projetos de construção GB 50341 Especificações para o projeto de tanques de óleo soldados de aço cilíndricos verticais GB 50351 Especificações para o projeto de aterros de incêndio em áreas de tanques de armazenamento GB/T 50393 Normas técnicas para engenharia anticorrosiva de tanques de armazenamento de petróleo de aço GB/T 50493 Padrões de projeto de alarme e detecção de gases inflamáveis e tóxicos petroquímicos GB 50650 Especificações de projeto de proteção contra raios de equipamentos petroquímicos GB 50737 Especificações de projeto de depósito de armazenamento de petróleo GB/T 50770 Especificações de projeto de sistema de instrumentos de segurança petroquímica AQ 3013 Especificações gerais de padronização de segurança de unidade de indústria química perigosa AQ 3035 Especificações técnicas gerais para monitoramento de segurança de fontes de perigo grave de produtos químicos perigosos AQ 3036 Especificações para a instalação de equipamentos de monitoramento de segurança no local em parques de tanques com grandes fontes perigosas de produtos químicos perigosos AQ 3047 Especificações para sinais de alerta de segurança em locais de trabalho químicos AQ/T 9006 Especificações básicas para padronização de produção de segurança empresarial SH/T 3007 Especificações para projeto de parques de tanques de armazenamento petroquímico e sistemas de transporte SH/T 3019 Especificações para projeto de instrumentação petroquímica e linhas de oleodutos SH/T 3022 Especificações para projeto anticorrosão de equipamentos petroquímicos e revestimentos de oleodutos SH/T 3097 Especificação de projeto de aterramento eletrostático petroquímico SH/T 3528 Fundação de tanque de armazenamento de aço petroquímico e construção de fundação e especificação de aceitação SY/T 0511 Acessórios para tanques de armazenamento de petróleo SY/T 0608 Projeto e construção de grandes tanques de armazenamento soldados de baixa pressão SY 4200 Aceitação de qualidade de construção de projeto de construção de petróleo e gás natural especificação geral SY 4202 Projeto de construção de petróleo e gás natural especificação de aceitação de qualidade de construção engenharia de tanques de armazenamento SY/T 5225 Especificações técnicas para segurança contra incêndio e explosão Produção em perfuração, desenvolvimento, armazenamento e transporte de petróleo e gás SY/T 5921 Especificações para operação, manutenção e reparo de tanques de óleo soldados de aço cilíndrico vertical SY 6306 Especificações para segurança de operação de tanques de armazenamento de petróleo bruto de aço SY 6503 Especificações de segurança para Sistemas de detecção e alarme de gases combustíveis em engenharia de petróleo e gás natural SY/T 6620 Inspeção, reparo, reconstrução e reconstrução de tanques de petróleo SY/T 6696 Especificações para limpeza mecânica de tanques de armazenamento SY/T 6820 Entrada segura e limpeza de tanques de armazenamento de petróleo JB/T 4730 Teste não destrutivo de equipamentos de pressão TB 10063 Especificações de proteção contra incêndio para projetos de engenharia ferroviária API Std 2000 Ventilação de tanques de armazenamento atmosféricos e de baixa pressão ISO 16852 Corta-chamas - Requisitos de desempenho, métodos de teste e limites de uso 5. Processo e base para lidar com divergências importantes Nenhum. 6. Natureza padrão As sugestões são padrões recomendados. 7. Sugestões sobre a data de implementação da norma. Recomenda-se que o período de transição seja de um ano. Através da implementação da norma, será promovido o desenvolvimento padronizado da indústria da área de tanques de petróleo. 8. Após a divulgação das recomendações relevantes de políticas e medidas para a implementação das normas, o departamento competente deve organizar a publicidade e a implementação para eliminar obstáculos à gestão separada dos departamentos e padronizar e unificar a gestão do ciclo de vida das áreas de tanques de produtos químicos perigosos para padronizar e melhorar o nível de gestão de segurança das áreas de tanques. 9. Não há sugestões para abolir as atuais normas relevantes. 10. Instruções relevantes relacionadas a patentes Esta norma não envolve patentes relacionadas. 11. Não existe catálogo de produtos, processos e serviços abrangidos pela norma. 12. Não há outros assuntos que devam ser explicados. de acordo com * * A pedido do Comitê de Padrões e do Ministério de Gestão de Emergências, o Departamento de Supervisão de Produtos Químicos Perigosos do Ministério de Gestão de Emergências organizou unidades relevantes para formular, revisar e compilar cinco projetos de normas para comentários, incluindo os "Princípios Gerais para Armazenamento de Produtos Químicos Perigosos", "Especificações de Gestão de Segurança para Áreas de Tanques de Petróleo", "Especificações de Gestão de Segurança de Cianeto", "Requisitos Técnicos para Barreira e Prevenção de Explosão para Tanques de Armazenamento de Petróleo (Gás) em Postos de Gasolina" e "Especificações Técnicas de Gestão de Segurança de Cianeto". Requisitos para dispositivos de reabastecimento (gás) montados em skids à prova de barreiras e à prova de explosão" (ver anexos 1-5, e a versão eletrônica está disponível no Departamento de Gerenciamento de Emergências * * Baixe-o na seção "Solicitar opiniões" da seção "Interativo" do site) e agora solicite opiniões do público. Este período de solicitação pública é de 27 de março de 2020 a 28 de maio de 2020. Para obter feedback, preencha o formulário padrão de solicitação de projeto de gerenciamento de emergências (ver anexo 6) e forneça feedback ao Departamento de Supervisão de Produtos Químicos Perigosos do Ministério de Gerenciamento de Emergências (a versão eletrônica deve ser enviada para o endereço de e-mail designado zhoujiling@ccsa.net.cn). Pessoa de contato e número de telefone: Zhou Jiling, 010-64464037, 64463902 (fax).