Vaso de expansão de vapor – Fissuras

2020-05-22View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por **hai** em 22/05/2020, às 10:01. Trata-se de um reservatório de vapor com diâmetro de 1200 e comprimento de 6000. O material utilizado é Q345R, com espessura de 10 mm. A pressão de operação é de 5,5 kg, e a temperatura, de 210°C. O design atende aos requisitos e normas estabelecidas. Já está em uso há 6 anos, e foi detectada uma rachadura na parte superior do reservatório. Por favor, ajudem a analisar as causas. Obrigado
Reply #22020-05-22
Rachaduras na solda ou no material base? Imagens? Espessura da tampa?
Reply #32020-05-22
Troque! Em fábricas de aço e usinas elétricas desse tamanho, geralmente são utilizadas condições de alta temperatura e alta pressão. As fissuras no material principal provavelmente já existiam desde a saída da fábrica, a menos que tenham sido causadas por impactos externos durante o transporte ou uso.
Reply #42020-05-22
Se a chapa de aço não for produzida por uma fábrica grande, as tensões geradas durante o processamento do corpo do recipiente podem causar essas rachaduras após muitos anos de uso.
Reply #52020-05-22
Então, como é que isso pode desenvolver rachaduras após 7 anos de uso?
Reply #62020-05-22
Você precisa tirar uma foto para fazer uma análise preliminar;, em geral, não há risco de fissuras na matéria-prima. Na maioria dos casos, os problemas de qualidade presentes desde a fabricação não foram detectados. Encontrar a causa disso também é muito difícil.
Reply #72020-05-22
As fissuras no material principal provavelmente já existiam desde a saída da fábrica
Reply #82020-05-23
As rachaduras perto da área afetada pelo calor devem ser causadas por esse motivo. Eu também já enfrentei esse problema aqui; na região de Xinjiang, três vasos de pressão se quebraram em um período de 3 anos. Esses vasos foram produzidos por empresas diferentes. No final, eu mesmo consertei o meu vaso de pressão, e até hoje não houve mais problemas. A razão específica não pode ser analisada. São basicamente defeitos nos materiais, defeitos na soldagem, defeitos no processo de fabricação, entre outros. Como não é possível identificar a causa exata, deve-se tomar medidas preventivas para cada possível causa. Normalização do material em 2 etapas, pré-aquecimento antes da soldagem e tratamento térmico pós-soldagem para eliminar tensões residuais, além de inspeção não destrutiva de 100%. Recipiente de categoria 1, com espessura de 16.
Reply #92020-05-23
Se todos fizerem com tanto empenho como você, é difícil que surjam problemas.
Reply #102020-05-24
O equipamento possui registros regulares de medição da espessura? Se o equipamento estiver funcionando normalmente, notifique a fabricante para que realize uma verificação. A vida útil dos equipamentos do tipo “vaporizador” geralmente é de 8 anos; isso pode ser visto nos planos técnicos.
Reply #112020-05-24
Que materiais você usou para fazer esse equipamento? Mas qual é a base para você fazer isso? Só porque o equipamento original apresentou rachaduras?
Reply #122020-05-25
A base para isso é o fato de que 3 unidades já se quebraram anteriormente; foram diferentes equipes as responsáveis, mas a localização das rupturas foi mais ou menos a mesma, a cerca de 10 cm da costura do anel de fechamento. Isso mostra que as rachaduras não se devem a problemas no material ou no processo de fabricação, mas sim a fatores relacionados ao uso do produto. Como não é possível determinar a causa exata, a única solução é tentar evitar as possíveis causas. O princípio é evitar fatores que possam causar rachaduras. É claro que sua estrutura também difere da de um vaso de expansão comum.
Reply #132020-05-26
Os vasos de pressão devem ser considerados recipientes sob pressão, e esses recipientes geralmente passam por inspeções periódicas. Durante essas inspeções, quaisquer fissuras ou defeitos são detectados por meio de métodos como o uso de pó magnético

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.