Meios extremamente perigosos: questões relacionadas à escolha entre SH3046 e GB50341

2020-06-28View Original

Thread Content

Atualmente, existem tanques que contêm mediadores extremamente e altamente perigosos, e sua estrutura é a de tanques de fundo plano. De acordo com a GB50341-2014, não é permitido seu uso. Substâncias não extremamente tóxicas conforme SH3046-92 podem ser utilizadas. Pergunta 1: Quais são as substâncias altamente tóxicas presentes no SH3046? O padrão não especifica a base para a classificação. Pergunta 2: Para tanques de grande capacidade que contêm substâncias extremamente e altamente perigosas, se não for possível usar o código 50341, será viável usar o código 3046? ; Existe algum outro método ou padrão mais adequado para lidar com isso?
Reply #22020-07-01
Você não entendeu o significado das normas: não se trata de uma proibição de uso, mas sim do fato de que tais tanques planos não são adequados para armazenar materiais extremamente perigosos. A classificação de substâncias altamente tóxicas pode ser encontrada na Lista de Substâncias Químicas Altamente Tóxicas (versão de 2015) ; Meios extremamente e altamente perigosos são termos utilizados na classificação da saúde ocupacional, e é necessário calculá-los.
Reply #32020-07-01
O SH3046 é da versão 92; já faz muito tempo, portanto não é adequado para os processos atuais. Deve-se seguir as normas GB50341
Reply #42020-07-01
A avaliação da toxicidade do meio presente nos recipientes sob pressão não é feita de acordo com a norma 20660? Eu não sei muito sobre isso; não tenho certeza se está correto
Reply #52020-07-02
O padrão foi ajustado para GB/T150.
Reply #62020-07-02
De acordo com a norma SH/T3167-2012
Reply #72020-07-02
As instruções do SH/T 3167-2012 também não recomendam seu uso com meios extremamente ou altamente perigosos; quando há necessidade, são exigidos requisitos mais rigorosos em termos de projeto, montagem e inspeção.
Reply #82020-07-03
Isso mesmo, é assim que está escrito na explicação padrão
Reply #92020-07-05
O GB50341 esclarece claramente que não se aplica a meios extremamente e altamente perigosos, conforme o ponto 1.0.2. Ou seja, se o seu meio for extremamente ou altamente perigoso, ele não tem absolutamente nada a ver com o GB50341. . .
Reply #102020-07-05
De acordo com a GB 50341, existem muitos tanques para armazenamento de mediadores de alto risco. No entanto, são necessárias exigências técnicas adicionais
Reply #112020-07-19
Concordo com a sua opinião. Padrões não aplicáveis, não cite
Reply #122023-02-28
O GB50341 especifica claramente o escopo de aplicação; ou seja, não se pode se basear em situações de alto ou extremo risco. As normas devem ser rigorosamente seguidas. O SH3046 pode ser utilizado para todos os produtos, exceto para os químicos altamente tóxicos. No entanto, a versão 92 está muito desatualizada. O SH3167 não é recomendado; se houver risco elevado ou extremo, é necessário adotar um projeto mais rigoroso. Em resumo, se forem produtos químicos extremamente tóxicos ou líquidos que causam grandes danos ao meio ambiente e às pessoas em caso de vazamento (como acrilonitrila, soluções de cianeto de sódio), devem-se usar tanques pequenos com duas tampas de fechamento. No caso de substâncias que representam riscos moderados a altos sob condições normais de pressão, pode-se seguir as especificações da norma 3167, aumentando assim os requisitos de projeto. Exemplos incluem benzeno, soluções de formaldeído, dicloroetano, etc. Estou aberto a sugestões

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.