HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O cilindro de distribuição do vapor, localizado na caldeira, precisa ter uma válvula de segurança instalada de forma independente?

2020-07-02View Original

Thread Content

Da última vez, um especialista veio fazer uma inspeção e mencionou esse problema. A resposta do órgão responsável pelas inspeções foi que, se a placa identificativa do cilindro indicar que se trata de um recipiente sob pressão, então é necessário instalar uma válvula de segurança separadamente. Se na placa estiver indicado o acessório fabricado para a caldeira. Então, não é mais necessário instalar válvulas de segurança. Vocês já passaram por uma situação semelhante?
Reply #22020-07-02
Se não houver fatores de sobrepressão, não é necessário instalá-lo
Reply #32020-07-02
Não dá para falar com certeza sobre dez mil coisas; o que pode acontecer não é necessariamente verdadeiro! Portanto, é preciso verificar as normas!
Reply #42020-07-02
Essas exigências são feitas pelos órgãos de fiscalização. Na verdade, o relatório menciona a existência de cilindros separados, e as inspeções também incluem equipamentos como caldeiras. Isso não tem nada a ver com o fato de o equipamento ser ou não fabricado como recipiente. Seguindo esse raciocínio, seria preciso tratar a água armazenada nesses equipamentos como se fosse um recipiente sob pressão? Isso é completamente contrário ao espírito da lei. 2. A necessidade de instalar uma válvula de segurança nos cilindros de divisão deve ser determinada de acordo com as condições reais. Se a pressão do gás não atingir a pressão de funcionamento prevista, não é necessário instalá-la (a pressão de ajuste da válvula de segurança da caldeira não deve ser superior aos requisitos de projeto dos cilindros de divisão). Claro, também é possível instalá-la conforme os requisitos de projeto; em alguns projetos, não há necessidade de válvula de segurança.
Reply #52020-07-07
Ou seja, nos desenhos técnicos já existem as conexões reservadas para a válvula de segurança. . Depois, consultei o órgão responsável pelas inspeções especiais, e eles responderam que, como os cilindros são fabricados de acordo com as normas para recipientes sob pressão, é necessário instalar válvulas de segurança. Porque agora você está sendo inspecionado junto com a caldeira, como um acessório dela. Mas se você não for um acessório da caldeira, você estará do lado de fora da sala das caldeiras. Pertence a um recipiente de pressão independente. É preciso instalá-lo. . Agora, a inspeção é feita junto com a caldeira. Mas a instalação de uma válvula de segurança ou não depende das características do corpo do cilindro em si. Fabricado de acordo com as normas para recipientes sob pressão. Ainda é necessário instalar. . Esta é a resposta dada pelo órgão de inspeção especial: no fim das contas, as válvulas de segurança também não custam muito. Se vai colocar, então coloque logo, para não ter que explicar para ele quando for verificado. . Isso não pode ser explicado. . Agora há muitas verificações, é muito incômodo
Reply #62020-07-07
Os cilindros de divisão são geralmente inspecionados juntamente com a caldeira, conforme estabelecido nas especificações técnicas. Alguns incluem o primeiro cilindro secundário dentro das dimensões da caldeira, mas isso também gera um problema: as caldeiras com 2 ou 3 cilindros secundários são vendidas como acessórios para caldeiras, o que acaba sendo problemático. Como os cilindros que servem como recipientes, é ainda melhor. A primeira regra relativa à instalação de válvulas de segurança de grande capacidade diz o seguinte: “(1) Nos recipientes sob pressão abrangidos por estas normas, deve-se instalar um dispositivo de alívio de pressão, de acordo com os requisitos de projeto. Quando a fonte de pressão está externa ao recipiente e pode ser controlada de maneira confiável, o dispositivo de alívio de pressão não precisa ser instalado diretamente no recipiente.” ; ”
Reply #72020-07-08
Conforme o ponto 9.2.1, parágrafo 1, das normas de capacidade fixa, não é necessário instalá-lo diretamente no equipamento; os cilindros de vapor das caldeiras devem se encaixar nessa categoria; Se não estiver satisfeito, ainda assim instale.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.