Thread Content
Em que circunstâncias a caldeira deve ser desligada com urgência?
No caso de uma das seguintes situações, o funcionamento da unidade caldeira deve ser interrompido imediatamente: um. Quando a caldeira está com falta de água e o nível da água desaparece no indicador do nível de água do tambor. b. Quando a caldeira está cheia de água e o nível da água ultrapassa o nível da água visível na parte superior do indicador do nível de água do tambor. c. Quando o tubo do forno rompe e o nível normal de água na caldeira não pode ser mantido. d. Quando todos os medidores de nível de água do tambor estiverem danificados. e. Quando ocorre combustão secundária na chaminé e a temperatura dos gases de combustão em cada seção aumenta acentuadamente. f. As tubulações de vapor e água das caldeiras estouraram, ameaçando a segurança pessoal e do equipamento. g. Quando todos os manômetros do lado do vapor são inválidos e a pressão não pode ser monitorada.
No caso de uma das seguintes situações, o funcionamento da unidade caldeira deve ser interrompido imediatamente: 1. A caldeira está com falta de água e o nível da água desaparece no medidor de nível de água do tambor. 2. Quando a caldeira está cheia de água e o nível da água ultrapassa o nível da água visível na parte superior do indicador do nível de água do tambor. 3. Quando o tubo do forno estoura e o nível normal de água da caldeira não pode ser mantido. 4. Quando todos os medidores de nível de água do tambor estiverem danificados. 5. Quando ocorre combustão secundária na chaminé e a temperatura dos gases de combustão em cada seção aumenta acentuadamente. 6. Quando a tubulação de vapor e água da caldeira estoura, ameaçando a segurança de pessoas e equipamentos. 7. Quando todos os manômetros do lado do vapor falharem e a pressão não puder ser monitorada.
A caldeira deve ser desligada com urgência quando se deparar com uma das seguintes situações:: (1) O nível da água do tambor é inferior ao valor limite (um valor aprovado pelo engenheiro-chefe da usina de acordo com os regulamentos do fabricante ou experiência operacional) ; (2) O nível da água do tambor é superior ao valor limite (um valor aprovado pelo engenheiro-chefe da usina com base nos regulamentos do fabricante ou na experiência operacional) ; (3) Quando todos os medidores de nível de água da caldeira estiverem danificados ; (4) O tubo do forno rompe e o nível da água do tambor não pode ser mantido mesmo após o fortalecimento do abastecimento de água e a redução da carga. ; (5) Quando as tubulações principais de abastecimento de água e vapor rompem e não podem ser trocadas, ameaçando o equipamento ou a segurança pessoal. ; (6) Quando a pressão do vapor principal excede a pressão operacional da válvula de segurança, mas a válvula de segurança não funciona e a válvula de escape não pode ser aberta. ; (7) Reaquecimento da interrupção do vapor ; (8) Quando a caldeira se apaga ou a pressão atrás da válvula reguladora de combustível do forno a óleo cai para um nível inadmissível ; (9) Quando todos os ventiladores de indução e de alimentação ou pré-aquecedores de ar rotativos funcionarem mal e pararem ; (10) Quando ocorre uma explosão na fornalha ou chaminé, causando sérios danos ao equipamento ; (11) Quando ocorre um alarme de incêndio na sala da caldeira e afeta diretamente a operação segura da caldeira ; (12) Quando a requeima ocorre no final da caldeira.
A caldeira deve ser desligada com urgência quando se deparar com uma das seguintes situações:: (1) O nível da água do tambor é inferior ao valor limite (um valor aprovado pelo engenheiro-chefe da usina de acordo com os regulamentos do fabricante ou experiência operacional) ; (2) O nível da água do tambor é superior ao valor limite (um valor aprovado pelo engenheiro-chefe da usina com base nos regulamentos do fabricante ou na experiência operacional) ; (3) Quando todos os medidores de nível de água da caldeira estiverem danificados ; (4) O tubo do forno rompe e o nível da água do tambor não pode ser mantido mesmo após o fortalecimento do abastecimento de água e a redução da carga. ; (5) Quando as tubulações principais de abastecimento de água e vapor rompem e não podem ser trocadas, ameaçando o equipamento ou a segurança pessoal. ; (6) Quando a pressão do vapor principal excede a pressão operacional da válvula de segurança, mas a válvula de segurança não funciona e a válvula de escape não pode ser aberta. ; (7) Reaquecimento da interrupção do vapor ; (8) Quando a caldeira se apaga ou a pressão atrás da válvula reguladora de combustível do forno a óleo cai para um nível inadmissível ; (9) Quando todos os ventiladores de indução e de alimentação ou pré-aquecedores de ar rotativos funcionarem mal e pararem ; (10) Quando ocorre uma explosão na fornalha ou chaminé, causando sérios danos ao equipamento ; (11) Quando ocorre um alarme de incêndio na sala da caldeira e afeta diretamente a operação segura da caldeira ; (12) Quando a requeima ocorre no final da caldeira.
No caso de uma das seguintes situações, o funcionamento da unidade caldeira deve ser interrompido imediatamente: um. Quando a caldeira está com falta de água e o nível da água desaparece no indicador do nível de água do tambor. b. Quando a caldeira está cheia de água e o nível da água ultrapassa o nível da água visível na parte superior do indicador do nível de água do tambor. c. Quando o tubo do forno rompe e o nível normal de água na caldeira não pode ser mantido. d. Quando todos os medidores de nível de água do tambor estiverem danificados. e. Quando ocorre combustão secundária na chaminé e a temperatura dos gases de combustão em cada seção aumenta acentuadamente. f. As tubulações de vapor e água das caldeiras estouraram, ameaçando a segurança pessoal e do equipamento. g. Quando todos os manômetros do lado do vapor são inválidos e a pressão não pode ser monitorada.
(1) Quando o nível da água do tambor excede os limites positivo e negativo. (2) Quando todos os hidrômetros da caldeira estiverem danificados. (3) Quando o tubo de vapor do superaquecedor, o tubo de vapor de reaquecimento e o tubo principal de abastecimento de água estouram e não conseguem manter a operação. (4) Quando o reacendimento ocorre na parte traseira da caldeira. (5) Quando todos os ventiladores e ventiladores de sucção ou pré-aquecedores de ar rotativos pararem de funcionar. (6) Quando o vapor de reaquecimento é interrompido. (7) Quando ocorre uma explosão na fornalha ou chaminé, causando sérios danos ao equipamento. (8) Quando a pressão da caldeira sobe até a pressão de operação da válvula de segurança, mas não se move e, ao mesmo tempo, o desvio de alta pressão e a válvula de exaustão vazia não podem ser abertos. (9) Quando a porta de segurança não retorna à sede após a operação, a pressão do vapor cai e a temperatura do vapor muda para um nível não permitido pela turbina. (10) Quando ocorre um alarme de incêndio na sala da caldeira, o que afeta diretamente o funcionamento seguro da caldeira. (11) Ao apagar um incêndio na caldeira.
(1) Quando o nível da água do tambor excede os limites positivo e negativo. (2) Quando todos os hidrômetros da caldeira estiverem danificados. (3) Quando o tubo de vapor do superaquecedor, o tubo de vapor de reaquecimento e o tubo principal de abastecimento de água estouram e não conseguem manter a operação. (4) Quando o reacendimento ocorre na parte traseira da caldeira. (5) Quando todos os ventiladores e ventiladores de sucção ou pré-aquecedores de ar rotativos pararem de funcionar. (6) Quando o vapor de reaquecimento é interrompido. (7) Quando ocorre uma explosão na fornalha ou chaminé, causando sérios danos ao equipamento. (8) Quando a pressão da caldeira sobe até a pressão de operação da válvula de segurança, mas não se move e, ao mesmo tempo, o desvio de alta pressão e a válvula de exaustão vazia não podem ser abertos. (9) Quando a porta de segurança não retorna à sede após a operação, a pressão do vapor cai e a temperatura do vapor muda para um nível não permitido pela turbina. (10) Quando ocorre um alarme de incêndio na sala da caldeira, o que afeta diretamente o funcionamento seguro da caldeira. (11) Ao apagar um incêndio na caldeira.
Quando a caldeira encontrar uma das seguintes condições durante o funcionamento, a caldeira deve ser desligada imediatamente: (1) O nível de água da caldeira está abaixo da borda visível inferior do medidor de nível de água ; (2) O abastecimento de água tem aumentado continuamente e outras medidas foram tomadas, mas o nível da água continua a diminuir. ; (3) O nível de água da caldeira excede o nível de água visível mais alto (cheio de água), e o nível de água ainda não é visível após a liberação da água. ; (4) Se todas as bombas de abastecimento de água falharem ou o sistema de abastecimento de água falhar, a água não poderá ser alimentada à caldeira. ; (5) Todos os medidores de nível de água ou válvulas de segurança falham ; (6) Os componentes da caldeira estão danificados, colocando em risco a segurança do pessoal operacional ;
1 Quando a qualidade do vapor da água de alimentação da caldeira está seriamente abaixo do padrão e não pode ser restaurada ao normal, apesar dos esforços para ajustá-la.; 2 A caldeira está com muita falta de água ou muito cheia de água ; 3 A caldeira está muito cheia de água ; 4 Corte de água da caldeira DC ; 5 O medidor de nível de água é inválido e o nível de água não pode ser monitorado. ; 6 Quando as peças que suportam pressão da caldeira vazam, como o tubo principal de vapor, o tubo de vapor de reaquecimento e o tubo principal de abastecimento de água estouram ; 7 Interrupção do vapor do reaquecedor (a menos que especificado pelo fabricante) ; 8 Queima do forno ; 9 A pressão do óleo (gás) da caldeira de combustível (gás) caiu seriamente ; 10 Todas as válvulas de segurança falham ou a caldeira está sobrepressão ; 11 O instrumento térmico e a fonte de alimentação de controle são interrompidos e os principais parâmetros operacionais não podem ser monitorados ou ajustados. ; 12 Grave perigo para a segurança pessoal e do equipamento e outras situações em que o fabricante tenha regulamentações especiais, como vazamento de vapor de caldeira e tubulação de água que ameace o equipamento ou a segurança pessoal. ; 13 A caldeira está gravemente coqueada e é difícil manter o funcionamento normal apesar dos esforços. ; 14 Quando a válvula de segurança da caldeira está com defeito e não funciona normalmente ; 15 Quando a temperatura do vapor principal da caldeira ou a temperatura do vapor de reaquecimento excede o limite de operação, ou a parede metálica da superfície de aquecimento excede o valor permitido e não pode retornar ao normal apesar dos ajustes ou da redução de carga. ; 16 Quando ocorrerem outras falhas graves que ameacem a operação segura da unidade.
① O nível de água da caldeira está abaixo da borda inferior visível do medidor de nível de água; ② Continuámos a aumentar o abastecimento de água e tomámos outras medidas, mas o nível da água continuou a descer. ; ③ O nível da água na caldeira excede o nível de água visível mais alto (cheio de água), e o nível da água não pode ser visto mesmo após a drenagem da água. ; ④ Todas as bombas de abastecimento de água falham ou o sistema de abastecimento de água falha e a água não pode ser alimentada na panela. ; ⑤ O medidor de nível de água ou a válvula de segurança falharam ; ⑥ Os componentes da caldeira estão danificados, colocando em risco a segurança do pessoal operacional ; ⑦ O equipamento de combustão está danificado, a parede do forno desmorona ou a estrutura da caldeira fica vermelha, etc., o que ameaça seriamente o funcionamento seguro da caldeira. ; ⑧ Outras condições anormais colocam em perigo o funcionamento seguro da caldeira.
(1) O nível de água da caldeira é inferior à borda inferior visível do medidor de nível de água (2) O abastecimento de água continua a aumentar e outras medidas são tomadas, mas o nível de água continua a cair (3) O nível de água da caldeira excede o nível de água visível mais alto (água cheia), e o nível de água ainda não é visível após a drenagem da água (4) Todas as bombas de abastecimento de água falham ou o sistema de abastecimento de água falha. (5) O medidor de nível de água ou a válvula de segurança falham (6) Os componentes da caldeira estão danificados, colocando em risco a segurança do pessoal operacional (7) O equipamento de combustão está danificado, a parede do forno desaba ou a estrutura da caldeira está queimada em vermelho, o que ameaça seriamente a operação segura da caldeira (8) Outras condições anormais colocam em risco a operação segura.
1 A caldeira está com muita falta de água; 2 A caldeira está muito cheia de água ; 3 Corte de água da caldeira DC ; 4 O medidor de nível de água é inválido e não pode monitorar o nível de água. ; 5 Explosão do tubo principal de vapor, tubo de vapor de reaquecimento e tubo principal de abastecimento de água ; 6 Interrupção do vapor do reaquecedor (a menos que especificado pelo fabricante) ; 7 Queda do forno ; 8 A pressão do óleo (gás) da caldeira de combustível (gás) caiu seriamente ; 9 Todas as válvulas de segurança falham ou a caldeira está sobrepressão ; 10 O instrumento térmico e a fonte de alimentação de controle são interrompidos e os principais parâmetros operacionais não podem ser monitorados e ajustados. ; 11 Grave perigo à segurança pessoal e de equipamentos e outras situações sujeitas a regulamentações especiais do fabricante.
A caldeira deve ser desligada com urgência quando se deparar com uma das seguintes situações:: (1) O nível da água do tambor é inferior ao valor limite (um valor aprovado pelo engenheiro-chefe da usina de acordo com os regulamentos do fabricante ou experiência operacional) ; (2) O nível da água do tambor é superior ao valor limite (um valor aprovado pelo engenheiro-chefe da usina com base nos regulamentos do fabricante ou na experiência operacional) ; (3) Quando todos os medidores de nível de água da caldeira estiverem danificados ; (4) O tubo do forno rompe e o nível da água do tambor não pode ser mantido mesmo após o fortalecimento do abastecimento de água e a redução da carga. ; (5) Quando as tubulações principais de abastecimento de água e vapor rompem e não podem ser trocadas, ameaçando o equipamento ou a segurança pessoal. ; (6) Quando a pressão do vapor principal excede a pressão operacional da válvula de segurança, mas a válvula de segurança não funciona e a válvula de escape não pode ser aberta. ; (7) Reaquecimento da interrupção do vapor ; (8) Quando a caldeira se apaga ou a pressão atrás da válvula reguladora de combustível do forno a óleo cai para um nível inadmissível ; (9) Quando todos os ventiladores de indução e de alimentação ou pré-aquecedores de ar rotativos funcionarem mal e pararem ; (10) Quando ocorre uma explosão na fornalha ou chaminé, causando sérios danos ao equipamento ; (11) Quando ocorre um alarme de incêndio na sala da caldeira e afeta diretamente a operação segura da caldeira ; (12) Quando a requeima ocorre no final da caldeira.
Quando a caldeira encontrar uma das seguintes condições durante o funcionamento, a caldeira deve ser desligada imediatamente: (1) O nível de água da caldeira está abaixo da borda visível inferior do medidor de nível de água ; (2) O abastecimento de água tem aumentado continuamente e outras medidas foram tomadas, mas o nível da água continua a diminuir. ; (3) O nível de água da caldeira excede o nível de água visível mais alto (cheio de água), e o nível de água ainda não é visível após a liberação da água. ; (4) Se todas as bombas de abastecimento de água falharem ou o sistema de abastecimento de água falhar, a água não poderá ser alimentada à caldeira. ; (5) Todos os medidores de nível de água ou válvulas de segurança falham ; (6) Os componentes da caldeira estão danificados, colocando em risco a segurança do pessoal operacional ; (7) O equipamento de combustão está danificado, a parede do forno desaba ou a estrutura da caldeira fica vermelha, etc., o que ameaça seriamente o funcionamento seguro da caldeira. ; (8) Outras condições anormais colocam em risco a operação segura. O procedimento operacional geral para desligamento de emergência é: Pare imediatamente de adicionar combustível e suprimento de ar e reduza o vento induzido ; Tente extinguir o fogo aberto na fornalha. O forno de camada pode usar areia ou cinza úmida para extinguir o fogo. O forno de corrente pode fazer a grelha funcionar rapidamente e enviar o carvão em chamas para a fossa de escória. A fornalha a óleo e gás pode interromper o funcionamento do queimador. ; Após extinguir o fogo, abra a porta do forno, a porta das cinzas e o defletor de combustão para melhorar a ventilação e o resfriamento ; Feche a válvula principal de vapor e abra a válvula de ar. Válvula de segurança e purgador do superaquecedor, redução da pressão do vapor de exaustão ; A água da panela é substituída drenando e enchendo a água. A água da panela é resfriada a cerca de 70°C e deixada escorrer. Porém, quando a caldeira é desligada em caso de emergência por acidente de falta de água, é estritamente proibido adicionar água à caldeira, não sendo permitido abrir a válvula de ar e a válvula de segurança para reduzir rapidamente a pressão para evitar que a caldeira seja afetada por mudanças bruscas de temperatura e pressão e amplifique o acidente.
Em que circunstâncias a caldeira deve ser desligada com urgência? responder: (1) Quando o nível da água do tambor excede os limites positivo e negativo. (2) Quando todos os hidrômetros da caldeira estiverem danificados. (3) Quando o tubo de vapor do superaquecedor, o tubo de vapor de reaquecimento e o tubo principal de abastecimento de água estouram e não conseguem manter a operação. (4) Quando o reacendimento ocorre na parte traseira da caldeira. (5) Quando todos os ventiladores e ventiladores de sucção ou pré-aquecedores de ar rotativos pararem de funcionar. (6) Quando o vapor de reaquecimento é interrompido. (7) Quando ocorre uma explosão na fornalha ou chaminé, causando sérios danos ao equipamento. (8) Quando a pressão da caldeira sobe até a pressão de operação da válvula de segurança, mas não se move e, ao mesmo tempo, o desvio de alta pressão e a válvula de exaustão vazia não podem ser abertos. (9) Quando a porta de segurança não retorna à sede após a operação, a pressão do vapor cai e a temperatura do vapor muda para um nível não permitido pela turbina. (10) Quando ocorre um alarme de incêndio na sala da caldeira, o que afeta diretamente o funcionamento seguro da caldeira. (11) Ao apagar um incêndio na caldeira.
No caso de uma das seguintes situações, o funcionamento da unidade caldeira deve ser interrompido imediatamente: um. Quando a caldeira está com falta de água e o nível da água desaparece no indicador do nível de água do tambor. b. Quando a caldeira está cheia de água e o nível da água ultrapassa o nível da água visível na parte superior do indicador do nível de água do tambor. c. Quando o tubo do forno rompe e o nível normal de água na caldeira não pode ser mantido. d. Quando todos os medidores de nível de água do tambor estiverem danificados. e. Quando ocorre combustão secundária na chaminé e a temperatura dos gases de combustão em cada seção aumenta acentuadamente. f. As tubulações de vapor e água das caldeiras estouraram, ameaçando a segurança pessoal e do equipamento. g. Quando todos os manômetros do lado do vapor são inválidos e a pressão não pode ser monitorada.
Ao se deparar com uma das seguintes situações, o funcionamento da unidade caldeira deve ser interrompido imediatamente: 1. A caldeira está com falta de água e o nível da água desaparece no medidor de nível de água do tambor. 2. Quando a caldeira está cheia de água e o nível da água ultrapassa o nível da água visível na parte superior do indicador do nível de água do tambor. 3. Quando o tubo do forno estoura e o nível normal de água da caldeira não pode ser mantido. 4. Quando todos os medidores de nível de água do tambor estiverem danificados. 5. Quando ocorre combustão secundária na chaminé e a temperatura dos gases de combustão em cada seção aumenta acentuadamente. 6. Quando a tubulação de vapor e água da caldeira estoura, ameaçando a segurança de pessoas e equipamentos. 7. Quando todos os manômetros do lado do vapor falharem e a pressão não puder ser monitorada. 8. Outras condições anormais que colocam em risco a operação segura Notas: O procedimento operacional geral para desligamento de emergência é: Pare imediatamente de adicionar combustível e suprimento de ar e reduza o vento induzido ; Tente extinguir o fogo aberto na fornalha. O forno de camada pode usar areia ou cinza úmida para extinguir o fogo. O forno de corrente pode fazer a grelha funcionar rapidamente e enviar o carvão em chamas para a fossa de escória. A fornalha a óleo e gás pode interromper o funcionamento do queimador. ; Após extinguir o fogo, abra a porta do forno, a porta das cinzas e o defletor de combustão para melhorar a ventilação e o resfriamento ; Feche a válvula principal de vapor e abra a válvula de ar. Válvula de segurança e purgador do superaquecedor, redução da pressão do vapor de exaustão ; A água da panela é substituída drenando e enchendo a água. A água da panela é resfriada a cerca de 70°C e deixada escorrer. Porém, quando a caldeira é desligada em caso de emergência por acidente de falta de água, é estritamente proibido adicionar água à caldeira, não sendo permitido abrir a válvula de ar e a válvula de segurança para reduzir rapidamente a pressão para evitar que a caldeira seja afetada por mudanças bruscas de temperatura e pressão e amplifique o acidente.
No caso de uma das seguintes situações, o funcionamento da unidade caldeira deve ser interrompido imediatamente: um. Quando a caldeira está com falta de água e o nível da água desaparece no indicador do nível de água do tambor. b. Quando a caldeira está cheia de água e o nível da água ultrapassa o nível da água visível na parte superior do indicador do nível de água do tambor. c. Quando o tubo do forno rompe e o nível normal de água na caldeira não pode ser mantido. d. Quando todos os medidores de nível de água do tambor estiverem danificados. e. Quando ocorre combustão secundária na chaminé e a temperatura dos gases de combustão em cada seção aumenta acentuadamente. f. As tubulações de vapor e água das caldeiras estouraram, ameaçando a segurança pessoal e do equipamento. g. Quando todos os manômetros do lado do vapor são inválidos e a pressão não pode ser monitorada.
1. A pressão do vapor da caldeira excede a pressão de trabalho permitida. Mesmo depois de serem tomadas medidas como a redução da ventilação, a interrupção do fornecimento de combustível e o reforço do abastecimento de água, a pressão continua a aumentar.; 2 A caldeira está com grave falta de água. O nível da água não pode mais ser visto no medidor de nível de água. Depois de “pedir água”, o nível da água ainda não é visível. ; 3 A caldeira está muito cheia de água. O nível da água na caldeira ultrapassou o nível de água mais alto visível. Mesmo depois de escoar a água, o nível da água ainda não aparece. ; 4 Embora o abastecimento de água à caldeira tenha sido continuamente aumentado e outras medidas tenham sido tomadas, o nível da água continuou a descer. ; 5. O equipamento de abastecimento de água é desligado devido a acidentes e não há equipamento de reserva. ; 6 Todos os manômetros ou medidores de nível de água estão com defeito ; Todas as válvulas de segurança falharam ; 7 Todas as válvulas de drenagem falharam ; Quando os componentes de pressão da caldeira (como tambores, coletores, tubos do forno, etc.) estão danificados, colocando em risco a segurança pessoal ou do equipamento ; 8. A parede do forno está rachada e corre o risco de desabar, ou as vigas do forno estão em brasa. ; 9. Quando outros incidentes ameaçarem seriamente a segurança da sala das caldeiras e dos equipamentos.
Há outro conjunto de respostas: A caldeira deve ser desligada com urgência quando se deparar com uma das seguintes situações:: (1) O nível da água do tambor é inferior ao valor limite (um valor aprovado pelo engenheiro-chefe da usina de acordo com os regulamentos do fabricante ou experiência operacional) ; (2) O nível da água do tambor é superior ao valor limite (um valor aprovado pelo engenheiro-chefe da usina com base nos regulamentos do fabricante ou na experiência operacional) ; (3) Quando todos os medidores de nível de água da caldeira estiverem danificados ; (4) O tubo do forno rompe e o nível da água do tambor não pode ser mantido mesmo após o fortalecimento do abastecimento de água e a redução da carga. ; (5) Quando as tubulações principais de abastecimento de água e vapor rompem e não podem ser trocadas, ameaçando o equipamento ou a segurança pessoal. ; (6) Quando a pressão do vapor principal excede a pressão operacional da válvula de segurança, mas a válvula de segurança não funciona e a válvula de escape não pode ser aberta. ; (7) Reaquecimento da interrupção do vapor ; (8) Quando a caldeira se apaga ou a pressão atrás da válvula reguladora de combustível do forno a óleo cai para um nível inadmissível ; (9) Quando todos os ventiladores de indução e de alimentação ou pré-aquecedores de ar rotativos funcionarem mal e pararem ; (10) Quando ocorre uma explosão na fornalha ou chaminé, causando sérios danos ao equipamento ; (11) Quando ocorre um alarme de incêndio na sala da caldeira e afeta diretamente a operação segura da caldeira ; (12) Quando a requeima ocorre no final da caldeira. Ver http://bbs.hcbbs.com/thread-205484-1-1.html