Como determinar a pressão definida da válvula de segurança no vaso de pressão? Apêndice B de GB150.1 Quando a embarcação está equipada com um dispositivo de alívio, a pressão de projeto da embarcação é geralmente usada como a pressão inicial do limite de sobrepressão da embarcação. B4.2. 1 Quando um dispositivo de alívio for instalado no vaso, a pressão operacional do dispositivo de alívio não deverá ser superior à pressão de projeto e o limite de sobrepressão do espaço não deverá ser superior a 10% da pressão de projeto ou 20 kPa, o que for maior. B4.2. 2 Quando vários dispositivos de alívio são instalados no vaso, a pressão operacional de um dispositivo de alívio não deve ser maior que a pressão projetada. A pressão operacional de outros dispositivos de alívio pode ser aumentada, mas não deve exceder 40o da pressão projetada. O limite de sobrepressão deste espaço não deve ser superior a 12% da pressão de projeto ou 30 kPa, o que for maior. B4.2.3 Quando houver probabilidade de o contêiner encontrar fogo ou estar próximo de fontes externas de calor inesperadas que possam causar perigo, um dispositivo auxiliar de alívio deve ser instalado de modo que o limite de sobrepressão no contêiner não exceda 16ooe da pressão de projeto. B4.3 Se ocorrer uma das seguintes condições, ele pode ser considerado um contêiner, e apenas um dispositivo de alívio precisa ser instalado no espaço perigoso (contêiner ou tubo). Contudo, no cálculo do volume de descarga do dispositivo de descarga, devem ser incluídos os tubos de ligação entre os recipientes. a) Um vaso de pressão conectado a uma fonte de pressão que não gera pressão por si só, quando a pressão de projeto do vaso atinge a pressão de projeto da fonte de pressão ; b) Quando as pressões de projeto dos vasos de pressão forem iguais ou ligeiramente diferentes, e os vasos estiverem conectados por tubulações suficientemente grandes sem válvulas entre elas. B4.4 Quando o mesmo vaso de pressão tem mais de duas pressões de projeto devido a diversas condições de trabalho, a pressão operacional do dispositivo de alívio do vaso deve ser aplicável à pressão de projeto sob várias condições de trabalho e atender aos requisitos de B4.2. B4.5 Se a pressão dentro do recipiente for provavelmente menor que a pressão atmosférica e o recipiente não puder suportar esta condição de pressão negativa, um dispositivo de alívio para evitar pressão negativa deverá ser instalado. B4.6 Em vasos de pressão, como trocadores de calor, se o meio de alta temperatura puder vazar para o meio de baixa temperatura e gerar vapor, um dispositivo de alívio deverá ser instalado no espaço de baixa temperatura. B4.7 Geralmente, um tipo de dispositivo de alívio pode ser selecionado, mas se uma das seguintes condições for atendida, um dispositivo de disco de ruptura deverá ser usado. a) A pressão aumenta rapidamente, b) Existem requisitos mais elevados para vedação, C) Os materiais no recipiente farão com que a válvula de segurança falhe. ; d) Outras situações em que a válvula de segurança não possa ser aplicada.