["[1氧气站设计规范中相关条文的理解",,"Esta esta postagem foi editada pela última vez por touchskyyy em 2 2---5 115 15:35. 1、GB5133-221-2213 氧气站设计规范,3.8,“tan储罐、氮气、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧站房等火灾危险为乙类的建筑物的间距,可按工艺布置要求确定”;3.15“液氧储罐,低温液体储罐宜室外布置,它与各类建筑物、构筑物的防火间距应符合。。。”理:“3.8指的是气态的储罐?3.15指的是液体储罐?” 1、GB169-228深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程,4.3.2,表3,注“氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一二级耐火等级的乙类生产装置(空分装置)或一二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距”理:“首先,惰性气体是指氦氖氩氪氙氡??那空气分离产品氮气算不算?”发现好多制氧站液氮储罐挨着建筑物的距离都很近,好像都没有按照戊类建筑物和其他建筑物留防火间距。建规上上都没有对戊类储罐的间距作出要求,制氧站要求提高了。 :“其次,空分装置,术语定义集精馏塔、换热器、吸附器、低温液体泵等设备于冷箱中,包括阀门、仪表等的总称。”那我对于只生产输出液氮或氮气的深冷制氮设备(剩下的氧气不提纯,是富氧空气,作为分子筛再生气放空了),也按乙类生产建筑考虑吗? 三、GB5133-228和GB16 this-228这两个规范,一个详细一个不详细,为什么不干脆合并这两个规范?","请问制氮这块的火灾危险您最后怎么定?","哎我们在项目审查时不同专家有不同的理解.杯具了"="制氮的空分设备专家审查时也按照乙类装置考虑"="可以看看GB5133-2228 氧气站设计规范3.4款,所指氧气和液氧贮槽均折合为气态存量来定义防火等级和距离"="GB16 this-228深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程中4.3.2表内说定义的防火等级""]

2019-05-15View Original

Thread Content

本帖最后由 touchskyyy 于 2019-5-15 15:05 编辑 1、GB50030-2013 氧气站设计规范,3.0.8,“氧气储罐、氮气、惰性气体储罐、室外布置的工艺设备与其制氧站房等火灾危险性为乙类的建筑物的间距,可按工艺布置要求确定”;3.0.15“液氧储罐,低温液体储罐宜室外布置,它与各类建筑物、构筑物的防火间距应符合。。。” 理解:“3.0.8指的是气态的储罐?3.0.15指的是液体储罐?” 2、GB16912-2008深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程,4.3.2,表3,注11,“氧气厂(站、车间)室外布置的空分装置或惰性气体储罐,应按一二级耐火等级的乙类生产装置(空分装置)或一二级耐火等级的戊类生产建筑(惰性气体储罐)确定其与其他各建筑之间的最小防火间距” 理解:“首先,惰性气体是指氦氖氩氪氙氡???那空气分离产品氮气算不算?”发现好些制氧站液氮储罐挨着建筑物的距离都很近,好像都没有按照戊类建筑物和其他建筑物留防火间距。建规上都没有对戊类储罐的间距作出要求,制氧站要求提高了。 :“其次,空分装置,术语定义集精馏塔、换热器、吸附器、低温液体泵等设备于冷箱中,包括阀门、仪表等的总称。”那我对于只生产输出液氮或氮气的深冷制氮设备(剩下的氧气不提纯,是富氧空气,作为分子筛再生气放空了),也按乙类生产建筑考虑吗? 3、GB50030-2013和GB16912-2008这两个规范,一个详细一个不详细,为什么不干脆合并这两个规范?
Reply #22019-10-15
请问制氮这块的火灾危险性您最后怎么定的?
Reply #32020-03-22
哎,我们在项目审查时,不同专家有不同的理解.杯具了
Reply #42020-03-22
制氮的空分设备,专家审查时也按照乙类装置考虑
Reply #52020-03-25
可以看看GB50030-2013 氧气站设计规范3.0.4款,所指氧气和液氧贮槽均折合为气态存量来定义防火等级和距离
Reply #62020-03-25
GB16912-2008深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程中4.3.1表内说出了定义的防火等级

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.