Regulamentos Petroquímicos Tabela 5.2.1 Não há exigência de distância entre escritórios, etc. e salas de controle, etc., então não precisamos cumprir a distância de separação contra incêndio nas salas da fábrica de acordo com os regulamentos de construção? Ou seja, a Tabela 5.2.1 da regulamentação petroquímica estipula a distância de proteção contra incêndio entre edifícios na mesma área de instalação. Não há exigência de distância entre fábricas na área de instalação? Você não segue os regulamentos de construção?
Será que o limite é o mesmo prédio?
A nota 7 da Tabela 5.2.1 diz: “—”Indica que não há nenhum requisito de separação contra incêndio ou que regulamentos relevantes estão implementados ; Portanto, isso não significa que não existam requisitos de separação contra incêndio. Se houver dois edifícios diferentes, os regulamentos de construção deverão ser implementados e as considerações específicas deverão ser consideradas pelo projetista.
1. Escritórios, salas de controle, etc. não são "fábricas", independentemente dos regulamentos de construção ou regulamentos petroquímicos, e suas distâncias de proteção contra incêndio não podem ser determinadas de acordo com os edifícios da fábrica sob os regulamentos de construção. 2. Não existe “construção de fábrica” na regulamentação petroquímica, mas existe “construção”. As distâncias de separação contra incêndio dos equipamentos do dispositivo e o layout do edifício são apresentados na Tabela 5.2.1. Por exemplo, se um determinado dispositivo tiver uma sala de controle de dispositivos, uma sala de bombas, uma sala de compressores ou uma sala onde estão dispostos equipamentos de processo, as distâncias de separação contra incêndio desses edifícios podem ser determinadas de acordo com a Tabela 5.2.1.