HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["1. 请问并联储油罐进出口不安止回阀吗?", "2 2万方的储油罐跟 s个 11 " 1个罐进出口并联,个罐第一个闸阀都是常开 s当2万方的罐发油时 s个就相当于只有一个闸阀保护。我 s的是如果如果这个闸阀有渗漏 s万方罐的油是否会流入11方的而造成溢油呢?s有 s方面的规定吗?需不需要在 s罐前安装止回阀?谢谢。" "3.止回阀不能解决问题的 s s 11方的储罐需要保护 s可以考虑高液位或停泵连锁关出口阀 s" "4 s同意楼上意见 s止回阀的密封 s远没有闸阀来的可靠 s进口应该要设置切断阀 s一旦高液位可以联锁切断 s" "5 s止回阀只能起一定的保护泵的作用 s不能用作密封 s"

2019-09-11View Original

Thread Content

一个2万方的储油罐跟1个1000方的储油罐进出口并联,2个罐第一个闸阀都是常开,当2万方的罐发油时,1000的那个就相当于只有一个闸阀保护。我想的是如果这个闸阀有渗漏,2万方罐的油是否会流入1000方的而造成溢油呢?规范有这方面的规定吗?需不需要在小罐前安装止回阀?谢谢。
Reply #22019-09-12
止回阀不能解决问题的,1000方的储罐需要保护,可以考虑高液位或停泵连锁关出口阀。
Reply #32019-09-12
同意楼上意见,止回阀的密封性远没有闸阀来的可靠 进口应该要设置切断阀,一旦高液位可以联锁切断
Reply #42019-09-12
止回阀只能起一定的保护泵的作用 不能用作密封

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.