"A configuraçãoção de alarmes de de 高液位和高高(低低)液位报警设置的依据",
"O que是根据什么?具体的规范规范是什么?",
"Norm石油化工企业设计防火规范(2018年版)(GB5168--208) 6.3.1液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表" "安全阀" "以及高高 高液位报警和高高(低低)液位自动联锁切断进料措施。",
"**安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知 �监总管一〔2 24年)68号) 二进一步加强化学品罐区安全管理 (一)进一步完善化学品罐区监测监控设施。 根据规范要求设置储罐高低液位报警 采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施 �确保易燃易爆有毒有害气体泄漏报警系统完好可用。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。",
"《石油化工储运系统罐区设计规范》 SH/T 363--2 14) 5.5大于等于5 0 �033立方的储罐应设高高高液位报警器并与进料管道控制阀连锁 在储罐内液位达到设定值应自动关闭进料管道控制阀;",
"《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范" AQ 363--2 15) 1.1.2液位限制附件 可燃液体储罐 �应按规范的要求和操作需要设置液位计和高-低液位报警装置 高高液位报警装置 并将报警及液位显示信息传至控制室。频繁操作操作储罐宜设联锁紧急切断装置 大型罐应设高低液位报警 高高液位报警装置和紧急切断装置 并采取高高液位报警联锁紧急切断装置的措施 在防火堤外及控制室操作站应设置紧急切断阀联锁按钮 当储罐发生液位高高报警或火灾时 �能够遥控或就地手动关闭进料切断阀 当切断阀关闭后 应自动联锁停止进料泵。",
"本帖最后由 bfdlwolfolf 于 2 1 " "4:41 编辑 关于印发《罐区隐患整改攻坚战指导意见" 通知 " 中国石油化工集团公司安全监管局工作表单 �四 低低液位联锁 �高高液位联锁 "容积大于 " "m3储罐均应设置液位高 �高高 低 低低液位连续测量远传仪表元件 但高 高低液位应联锁切断进出料阀或停泵 需要考虑联锁后造成的影响 �应符合下列规定 (一)凡属一级或者二级重大危险源的储罐均应设置高高液位联锁关闭进料阀 �应核实进罐管道及其相关管道的设计压力是否满足最苛刻工况 �泵关死应扬程的要求和安全措施是否完善 (二)当某种物料的一座储罐高高液位联锁关闭了进料阀 为了不影响上游装置 设施)正常生产 应报警并快速开启另一座储罐的进料阀 (三)当储罐低低液位设置自动联锁停泵 会对下游装置或站场造成停工再启动等重大影响影响 应储罐(如装置原料罐及中间原料罐 输油首站储罐) �其液位低低时宜采取二次报警 联锁关闭出料阀 报警切换打开另一座储罐的出料阀 (四)当储罐低低液位设置自动联锁停泵 不会对下游操作(装车 �装船)造成停工再启动 "对于重大影响 应储罐 (如炼化企业成品储罐 成品油库储罐) "其液位低低时应采取联锁关闭出料阀或联锁停泵 (对属于一级或二级重大危险源的储罐 除设置高 低液位报警外 �还应对低低液位和高高液位设置相应的报警及联动保护措施 需设置独立SIS系统的储罐 �其进出口管道上的的罐根阀 (紧急切断阀) �要采取防火措施 应具有手动操作功能 并采取防火措施 储罐高高液位 发生火灾事故时紧急情况时用SIS系统联锁切断进料 不需设置独立SIS系统的储罐 为其进出口管道上的的罐根阀宜采用控制阀 并应具有手动操作功能 储罐高高液位 发生火灾事故时紧急情况时可通过基本过程控制系统联锁切断进料。",