HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["

2019-09-26View Original

Thread Content

user
Reply #22019-09-26
["
Reply #32019-09-26
assistant
Reply #42019-09-26
["
Reply #52019-09-26
看之前的分包商 是那个专业负责 就顺延 交给对应对口专业
Reply #62019-09-26
一点不成熟的看法,如果是泵本身的检测仪表送出的信号,不需要电气专业参与,那就由仪表专业负责;如果是需要测量电流、启停等信号,最好由电气专业负责出配电柜,仪表专业负责统计配电柜到DCS这一段
Reply #72019-09-27
动力线电器负责,控制线仪表负责
Reply #82019-09-27
动力线电器负责,控制线仪表负责
Reply #92019-09-27
动力线电器负责,控制线仪表负责
Reply #102019-09-27
一般情况下,设计院无需根据业主的*惯来做,**的相关规范还说,某某条款仅仅适用于指导设计院的相关工作,不作w设计院内部分工的依据。项目中要求信号送给DCS,就要由电气做,如果说DCS接相关的信号,是不是就要仪表做了。项目中业主的规定,指的是工作内容,至于设计院哪个专业做,他们哪里分的清楚。
Reply #112019-09-27
本帖最后由 匆匆的过客 于 2019-9-27 11:18 编辑 原来楼主说的是设计院内部的事,这件事电气专业和仪表专业做的我都碰到过,我们公司设计院是电气做。不同设计院*惯不同,只能看你们设计院*惯是什么了。 甚至有些设计院采取谁用信号谁来取的原则来分:比如DCS的输出就由电气来做电缆,DCS的输入就由仪表来做。 其实很多业主也是很明白这些的,有时候业主要求哪个专业统一做也是有的。
Reply #122019-09-29
属于弱电,仪控专业负责,电气一般负责电力电缆
Reply #132019-10-12
网上的一段,本人不是这两个专业,无法分辨。 自控专业与电气专业的设计分工 1 总 则 1.0.1 本规定明确了自控专业与电气专业之间的设计分工,协调好专业间的工作,以提高设计质量,保证设计进度。 1.0.2 本规定适用于自控专业在工程设计中与电气专业之间的设计分工。 1.0.3 在执行本规定时,尚应符合**现行有关标准的规定。 2 仪表电源 2.0.1 仪表用380/220和110V交流电源,由电气专业设计,自控专业提出设计条件。电气专业负责将电源电缆送至仪表供电箱(柜)的接线端子,包括控制室、分析器室、就地仪表盘或双方商定的地方。低于110V的交流电源由自控专业设计。 2.0.2 仪表用100V及以上的直流电源由自控专业提出设计条件,电气专业负责设计。 低于100V的直流电源由自控专业设计。 2.0.3 仪表用不中断电源(UPS),可由电气专业设计,自控专业提出设计条件。由仪表系统成套带来的UPS,由自控专业设计。 3 联锁系统 3.0.1 联锁系统的发信端是工艺参数(流量、液位、压力、温度、组份等),执行端是仪表设备(控制阀等)时,则联锁系统由自控专业设计。 3.0.2 联锁系统的发信端是电气参数(电压、电流、功率、功率因数、电机运行状态、电源状态等),执行端是电气设备(如电机)时,则联锁系统由电气专业设计。 3.0.3 联锁系统的发信端是电气参数,执行端是仪表设备时,则联锁系统由自控专业设计。电气专业提供无源接点,其容量和通断状态应满足自控专业要求。 3.0.4 联锁系统的发信端是工艺参数,执行端是电气设备时,则联锁系统由自控专业设计。自控专业向电气专业提供无源接点,其容量和通断状态应满足电气专业要求。高于220V的电压串入自控专业的接点时,电气专业应提供隔离继电器。 3.0.5 自控专业与电气专业之间用于联锁系统的电缆,原则上采用“发送制”,即由提供接点的一方负责电缆的设计、采购和敷设,将电缆送至接收方的端子箱,并提供电缆编号,接收方则提供端子编号。 3.0.6 控制室与马达控制中心(MCC)之间的联锁系统电缆,考虑到设计的合理性和经济性,全部电缆由电气专业负责设计、采购和敷设,并将电缆送至控制室内I/O端子柜或编组柜。电缆在控制室内的敷设路径,电气专业应与自控专业协商。 4 仪表接地系统 4.0.1 现场仪表(包括用电仪表、接线箱、电缆桥架、电缆保护管、铠装电缆等)的保护接地,其接地体和接地网干线由电气专业设计。现场仪表到就近的接地网之间的接地线由自控专业设计。控制室(包括分析器室)的保护接地,由自控专业提出接地板位置及接地干线入口位置,电气专业将接地干线引至保护接地板。 4.0.2 工作接地包括屏蔽接地、本地接地、DCS和计算机的系统接地。工作接地的接地体和接地干线由电气专业设计,自控专业提出设计条件,包括接地体的设置(即单独设置还是合并设置)以及对接地电阻的要求等。有问题时由双方协商解决。 5 共用操作盘(台) 5.0.1 当电气设备和仪表设备混合安装在共用的操作盘(台)上时,应视其设备的多少以多的一方为主,另一方应向为主的一方提出盘上设备、器件的型号、外形尺寸、开孔尺寸、原理图和接线草图,由为主的一方负责盘面布置和背面接线,并负责共用盘的采购和安装,共用盘的电缆由盘上安装设备的各方分别设计、供货和敷设(以端子为界)。 5.0.2 当电气盘和仪表盘同室安装时,双方应协调盘的尺寸、涂色和排列方式,使其保持相同的风格。 6 信号转换与照明、伴热电源 6.0.1 凡需要送往控制室由自控专业负责进行监视的电气参数(电压、电流、功率等),必须由电气专业采用电量变送器将其转换为标准信号(如4~20mA)后送往控制室。 6.0.2 现场仪表、就地盘等需要局部照明时,须由自控专业向电气专业提出设计条件,电气专业负责设计。 6.0.3 当仪表采用电伴热时,仪表保温箱和测量管路的电伴热由自控专业设计,并向电气专业提出伴热的供电要求。伴热电源由电气专业设计,电气专业将电源电缆送至自控专业的现场供电箱。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.