HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Gostaria de perguntar se existe controle automático de redução de temperatura e pressão na tubulação de vapor, e se existe um circuito de ajuste automático do fluxo de vapor. O ajuste dos dois é instável....

2019-10-11View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar se existe um controle automático de redução de temperatura e redução de pressão na tubulação de vapor (6KG de vapor saturado é reduzido em temperatura e pressão para 4KG), e então há um circuito de ajuste automático para fluxo de vapor. Pode ser um problema com o calibre relativamente grande da válvula. A abertura é de cerca de 2% e atingiu um fluxo de vapor que às vezes ultrapassa o nível exigido. Verifica-se que a redução da temperatura e a redução da pressão e o ajuste do fluxo de vapor interagem entre si, e as flutuações são grandes e não podem ser ajustadas de forma estável. Quais são algumas boas soluções, do ponto de vista do controle ou operação automática?
Reply #22019-10-11
Temos estações de rastreamento térmico que também possuem esse conjunto de controles. . . .
Reply #32019-10-11
Também gostaria de perguntar como você controla este dispositivo agora e como ele funciona.
Reply #42019-10-12
Feche a válvula manual antes de ajustar automaticamente a válvula
Reply #52019-10-12
É difícil controlar uma válvula manual de grande diâmetro e depende inteiramente da sorte.
Reply #62019-10-12
Sob a premissa de garantir a temperatura do vapor, feche a válvula redutora de pressão e reduza a pressão do vapor. Mesmo que a vazão seja reduzida, a vazão diminuirá instantaneamente e então a válvula reguladora do fluxo de vapor se ajustará automaticamente.
Reply #72019-10-12
A válvula de controle limitadora de fluxo manual possui uma válvula manual na frente ou atrás, permitindo que a válvula de controle opere dentro de uma faixa mais ampla.
Reply #82019-10-16
Também encontramos isso. No final, basta manter a pressão indeterminada.
Reply #92019-10-17
Você pode simplesmente manter a pressão do vapor estável? Mas também precisamos manter uma certa vazão de vapor e ter requisitos de vazão.
Reply #102019-10-19
Duas válvulas de controle são instaladas em uma tubulação com finalidades de controle diferentes. É normal que os dois interajam. Contudo, se a influência mútua não for controlada, existem duas possibilidades. Uma é que os parâmetros PID das duas válvulas de controle não estão devidamente ajustados, e a outra é que o próprio processo flutua muito, resultando em ajustes frequentes e grandes da válvula de controle de fluxo, afetando assim a válvula de controle redutora de pressão. Se for o primeiro motivo, os parâmetros deverão ser ajustados. Se for o segundo motivo, então devemos verificar por que o processo flutua tanto. É porque a carga é ajustada com muita frequência ou por outros motivos. Primeiro, certifique-se de que as condições de trabalho sejam tão estáveis ​​quanto possível. Todos os ajustes automáticos são usados ​​quando as condições de trabalho são relativamente estáveis. Se as condições de trabalho forem instáveis, é necessário ajuste manual. Portanto, é difícil utilizar o ajuste automático da válvula reguladora para estabilizar o processo se o processo for instável.
Reply #112019-11-25
É utilizado para aquecimento na estação de troca de calor. Não há problema em usar, então não prestei muita atenção nisso.
Reply #122019-12-01
Você pode considerar uma seleção baixa das duas saídas do controlador?
Reply #132019-12-01
Este projeto só pode ser causado por algo errado com o cérebro do artesão!
Reply #142019-12-12
Esta postagem foi editada pela última vez por pzhmotor em 12/12/2019 às 17h09. O editor sentiu que havia algo errado com a descrição do postador original: “A tubulação de vapor tem controle automático de redução de temperatura e pressão (6KG de vapor saturado é descomprimido e descomprimido para 4KG).” O "dispositivo de redução de temperatura e redução de pressão", pelo que entendi, deveria ser principalmente um dispositivo de redução de temperatura e redução de pressão. O próprio dessuperaquecedor e redutor de pressão possui válvula reguladora na entrada, e a abertura é controlada pelos parâmetros de pressão definidos pelo regulador PID. ; O dessuperaquecedor e redutor de pressão também possui um tubo de entrada para pulverização de água. Também utiliza uma válvula reguladora para controlar a quantidade de entrada de água de acordo com a temperatura definida para atingir a temperatura de vapor definida. Se a importação for vapor saturado de 0,6Mpa, a água não pode ser pulverizada para reduzir a temperatura! (A entrada do dessuperaquecedor e do redutor de pressão deve ser de vapor superaquecido) Se o vapor desfriado contiver água, será muito grave e o tubo vibrará, tornando-o inútil. Portanto, a entrada de “controle automático de redução de temperatura e pressão” aqui é vapor superaquecido ou é apenas uma válvula reguladora de pressão (pressão reguladora) sem redução de temperatura. “Posteriormente, existe um circuito de ajuste automático do fluxo de vapor. O circuito de ajuste automático do fluxo de vapor aqui também é uma válvula reguladora. Ele ajusta a abertura da válvula e controla o fluxo através do sinal de feedback de fluxo monitorado. Então surge o problema. O regulador PID possui um tempo de resposta. Ajustar a vazão posteriormente afetará o sinal de detecção frontal (a vazão muda e a pressão também muda). Quando a pressão frontal muda, a vazão traseira também muda a qualquer momento. Se o valor de ajuste for relativamente grande, é provável que ambos corrijam e ajustem constantemente, flutuando repetidamente, e o valor definido não pode ser estabilizado (o valor definido do regulador PID flutua muito). ”Pode ser devido à seleção de um calibre de válvula relativamente grande. A abertura de cerca de 2% já atingiu a vazão de vapor que às vezes ultrapassa o requisito." Estima-se que o dispositivo frontal de redução de temperatura e pressão esteja instalado no tubo principal, e o ajuste de vazão na parte traseira esteja conectado apenas ao usuário do ramal do tubo, portanto este projeto é possível. O tubo-mãe tem um certo grau de redundância e pode amortecer flutuações subsequentes. Recomenda-se verificar pressão, temperatura, vazão e diâmetro do tubo em todos os lugares. Verifique novamente o sistema e leia as instruções do dispositivo de redução de temperatura, redução de pressão e ajuste para ver se é necessária uma nova seleção. O problema provavelmente reside na seleção de um diâmetro de válvula relativamente grande. A válvula reguladora de fluxo aqui só pode regular uma pequena faixa. A maioria das maneiras que vi que podem ajustar automaticamente e operar de forma estável são conectar uma pequena válvula reguladora ao lado de uma grande válvula manual (vapor, gás e ar comprimido foram vistos, não necessariamente conexão paralela, mas a válvula não pode ser maior. Um diâmetro pequeno da válvula reguladora será muito mais barato). A válvula manual é estável dentro de uma faixa geral e a válvula reguladora regula o fluxo em uma faixa pequena. para referência
Reply #152019-12-12
Se a redução de pressão puder ser usada continuamente, recomenda-se selecionar um diâmetro pequeno da válvula reguladora e escolher uma com alto nível de vedação.; Cancele o sistema de controle automático de redução de pressão e implemente o controle PICV. ; Mas se o vapor não for usado continuamente, este problema é muito problemático. Você pode considerar a instalação de uma válvula de corte na frente da válvula reguladora (a velocidade de abertura e fechamento deve ser estritamente controlada - lenta).
Reply #162019-12-13
Limite a válvula manual na frente da válvula reguladora para garantir que a abertura da posição da válvula esteja dentro da faixa normal.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.