Thread Content
De acordo com requisitos de especificação: Válvulas de alívio de emergência ou bueiros de alívio de pressão devem ser instaladas nos tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis de baixa pressão na área do tanque para alívio de pressão de emergência em condições de incêndio. Gostaria de perguntar se esta válvula pode ser substituída por uma válvula de segurança? Se uma válvula de segurança não puder ser usada, é porque a pressão de disparo é muito baixa? Na condição de vedação com nitrogênio por micropressão, qual é a pressão definida a ser liberada por esta válvula? Não é superior à pressão projetada do tanque de armazenamento? Para meios tóxicos como a acrilonitrila, a válvula deve ser esvaziada diretamente após a liberação ou descarregada de maneira fechada? Se for usado um bueiro de alívio de pressão, uma tubulação precisa ser adicionada ao bueiro de alívio de pressão para descarga fechada? É necessário adicionar uma placa de orifício de restrição após a válvula limitadora de pressão de emergência? Qual é a legenda e o codinome da válvula de alívio de pressão de emergência ou bueiro de alívio de pressão no PID? Existe uma válvula de segurança instalada no tanque de armazenamento de hidrocarbonetos liquefeitos. Esta válvula precisa ser instalada separadamente?
Obviamente, não pode ser substituída por uma válvula de segurança. A baixa pressão de decolagem é apenas um aspecto. A principal razão é que a válvula de segurança não é adequada para alívio instantâneo. Em condições extremas de trabalho, como incêndio, a vazão da válvula de segurança não pode atender aos requisitos. A pressão de ajuste da válvula de alívio de emergência deve ser inferior a 10% da pressão projetada do tanque de armazenamento. Quanto aos gases tóxicos e nocivos, não há necessidade de considerar a questão das tubulações de saída. Primeiro, a válvula de alívio de emergência também é chamada de equipamento de alívio de pressão de acidentes. A probabilidade de sua ação é muito baixa, portanto não há necessidade de considerar o celular a gás. A segunda válvula de alívio de emergência funciona. Neste momento, proteger o tanque de armazenamento é o mais importante, sem considerar o meio em si. SH/T3007, você pode dar uma olhada. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato diretamente comigo, Gong Zhu, com o mesmo número WeChat: 13912008028