HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["1

2019-11-02View Original

Thread Content

user
Reply #22019-11-02
["1
Reply #32019-11-03
不会经常起跳。只是为了防止蒸发器超压。蒸发器的介质易燃易爆。
Reply #42019-11-03
如果是一定要这样使用,应该将起跳压力从新设定。提高起跳数值相对于正常大气压力下的数值。这里有个问题,就是这样的设置是要保证负压值不变,若是没了,超压也不跳就会出现事故的。还有,安全阀前没有表压了,也会被抽真空的。 最主要的是安全阀起跳是一个事故应急的泄压手段,应该在短时间处理的,不能使其长时间的开启,作为减压阀来使用的。 如果有这方面的去求,应该在安全阀前设置一个自力式调节阀,调节压力略低于安全阀的起跳压力,是比较最为合理的。供参考。
Reply #52019-11-03
有才,给公司省钱是好事,可别整出事来
Reply #62019-11-04
如果这样做会有什么潜在危害呢
Reply #72019-11-26
多花点钱,用先导式的安全阀,整定压力就不受影响了
Reply #82019-11-26
负压对安全阀应该是有影响的,通常安全阀是靠弹簧设定起跳压力的。 风险这个肯定很多,不过更多要根据工业状况进行分析;如极端状况安全阀起跳后不复位,真空系统会出现什么异常状况? 不建议这么操作。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.