Thread Content
Gostaria de perguntar sobre o cálculo da distribuição do fluxo da tubulação de vapor. Há uma tubulação principal de vapor DN700 na usina. Os parâmetros são 2MPa e 300°C. Já existem filiais DN300. Sob certas condições de trabalho, a vazão total do tubo principal é de 450t/h, e os ramais DN300 ramificam 30t/h. Gostaria de perguntar se desejo abrir outro ramal DN200 no ramal DN300 para fornecer vapor externo. Posso garantir que a capacidade externa de fornecimento de vapor do DN200 atinja 30 t/h nas condições de trabalho acima? Existe alguma outra fórmula para cálculo de distribuição de vazão além daquela do Capítulo 7 do DL/T 5054, ou existe software que possa simular o cálculo? Espero que especialistas experientes possam me dar alguns conselhos.
O fluxo de vapor é controlado pela abertura da válvula. Se o diâmetro do tubo puder atender à demanda de fluxo, isso poderá ser alcançado através do controle da válvula. A densidade do vapor de 2Mpa é 10, 30t/h também é 3000m3/h e a vazão é 26,5m/s. Os dados dizem que o vapor quente é permitido a 35-60m/s, por isso deve ficar bem.
Entusiasmado em ajudar os outros, dê-me um sinal de positivo e uma flor
O software Pipenet pode ser usado para realizar cálculos hidráulicos de redes de tubulação
Isto deve depender da resistência subsequente da tubulação, que precisa ser calculada sistematicamente, e não do tamanho da abertura para determinar a vazão.