2020-03-11View Original

Thread Content

Professores, gostaria de fazer uma pergunta. Posso preparar assim? O gasoduto tem cerca de 100 metros de comprimento. Meu condensado de vapor pode subir pela galeria principal da tubulação? A motivação é suficiente?
Reply #22020-03-11
Por que deveria ser instalado atrás da estrutura principal? A potência é suficiente, mas é fácil acumular água na parte inferior do pórtico...
Reply #32020-03-11
Obrigado, pois são 4 conjuntos do mesmo aparelho, coletados no meio
Reply #42020-03-11
O que quero dizer é que o tanque de condensado deve ser instalado antes da estrutura do tubo principal (e no tubo principal antes da subida).
Reply #52020-03-11
A sua placa de orifício restritor está instalada na tubulação de vapor de 25 kg? Por que você quer aceitar assim? Se o vapor entrar na tubulação de condensado, será difícil que o condensado retorne ao tanque.
Reply #62020-03-11
Não é uma restrição de fluxo adicionada à tubulação de vapor, é adicionada à descarga de esgoto.
Reply #72020-03-11
Minha tubulação principal está em uma subida e deve haver acúmulo de água no pórtico. Não há nada que eu possa fazer a respeito, porque tenho quatro conjuntos de dispositivos. Cada dispositivo usa um tubo e, em seguida, é coletado no tubo principal da galeria principal e, em seguida, coletado no meio dos quatro dispositivos. Apenas o pacote de energia servirá
Reply #82020-03-11
Não sei a que distância está e não sei quão alta é a pressão no seu tanque de retorno. De modo geral, com exceção da linha na placa de orifício restritiva, o restante pode ser esquadrado a 45° ao longo da direção do fluxo.
Reply #92020-03-12
Olá, você está dizendo que eu uso 45 leituras para subir a inclinação do meu gasoduto, e não direto para cima e para baixo?
Reply #102020-03-12
Existe uma razão ou é por causa de alguma coisa?
Reply #112020-03-12
Não há problema com o poder. Haverá golpe de aríete se eu organizar dessa maneira?
Reply #122020-03-12
Se o de 25kg entrar diretamente, com certeza haverá golpe de aríete. Gostaria de adicionar uma placa de orifício limitadora de fluxo para reduzir a pressão.
Reply #132020-03-16
A indução de vapor é normal na fase inicial. Se a armadilha funcionar bem, provavelmente está tudo bem. Tente subir e descer passo a passo.
Reply #142020-03-20
Algo está errado. É melhor não levantar novamente o tubo principal de condensado ou levantar tubos hidrofóbicos individuais e depois entrar em conjunto no tubo principal de condensado.
Reply #152020-03-21
Geralmente, linhas contínuas e linhas separadas precisam entrar no tanque tampão de separação. Agora, sua tubulação de condensado é equivalente a uma função de buffer, ou seja, a água hidrofóbica que retém o calor pode entrar? Ou entre no tanque de condensado de duas maneiras. Consulte

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.