Problema de resfriamento da bomba enlatada

2020-04-21View Original

Thread Content

A bomba enlatada usa água circulante para resfriamento. É necessário instalar teste na tubulação de retorno da água circulante (para verificar se a água flui). Está no design, mas quero cancelá-lo. Posso fazer isso?
Reply #22020-04-22
Se você reservá-lo, terá problemas com peças de reposição, enquanto se cancelar, terá problemas com bloqueios e abandono.
Reply #32020-04-22
Faça um conduíte fino e use uma válvula agulha para ver se a água circulante está fluindo. Válvulas de agulha são mais comuns
Reply #42020-04-22
Um manômetro é instalado no tubo do meio de resfriamento na entrada da bomba para monitoramento.
Reply #52020-04-22
Também é possível instalar manômetro na entrada e retorno da água. Na verdade, se o pessoal inspecionar com frequência, não será necessário instalá-lo. Pode ser avaliado intuitivamente com base na temperatura do corpo da bomba.
Reply #62020-04-22
Não é necessário, você pode decidir com base na sua situação real
Reply #72020-04-22
Não quero nada. A temperatura do eixo da bomba pode refletir se a água está fluindo.
Reply #82020-04-22
Se você tiver outros meios de julgamento eficaz, este visor pode ser cancelado, mas este é realmente um meio de observação mais direto e eficaz!
Reply #92020-04-22
Se você tem, guarde. Se você não tiver, não precisa adicioná-lo. Eu não tenho isso.
Reply #102020-04-24
Se você realmente deseja adicioná-lo, é melhor adicionar um medidor de vazão, que é mais intuitivo e confiável!
Reply #112020-04-27
Você pode adicionar um, mas deve limpá-lo regularmente, caso contrário, será inútil se não adicioná-lo.
Reply #122020-04-27
Recomenda-se mantê-lo. Se não for conveniente instalar visores e visores no local, você pode considerar um indicador de fluxo de água.
Reply #132020-04-28
Remova o visor e instale o indicador de fluxo de água.
Reply #142020-04-28
Adicione um interruptor de fluxo, é pequeno e conveniente
Reply #152020-04-28
Não há necessidade de cancelar o indicador de vazão de água, pois não é caro!
Reply #162020-04-29
Contanto que existam outros métodos de monitoramento ou que uma válvula de ponto baixo esteja instalada no tubo de retorno, tudo ficará bem.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.