["[几个 padrões sobre a distância entre os bombass de gás liquefeito e os tanques são contraditós

2020-04-27View Original

Thread Content

,"["根据GB5116-2218 5.3.4和5.3.6 液化石油气泵露天布置也必须与储罐保持
Reply #22020-04-27
为什么我看的5.3.4是说的气柜、半冷冻,全冷冻液化烃?液化石油气不属于这些
Reply #32020-04-28
根据石化规液化烃的定义,液化石油气属于液化烃,这个应该没有什么争议的。
Reply #42020-04-28
我说的不是液化烃定义,液化石油气基本都是压力存储,不是冷冻
Reply #52020-04-30
非常感谢您的解释,确实是我没有看清楚,但是石化规上面除了5.3.4之外,5.3.6的条文解释:"甲A类液体的危险性较大,无论其专用泵是否单独布置,均应与储罐之间保持一定的防火间距“,按照这个解释,应该是要符合5.3.5条的规定,保持15m的间距,我这么理解对不对?这个与GB 50016和GB 51142上面提到的距离不限也是矛盾的,这个您怎么看?
Reply #62020-04-30
非常感谢您的解释,确实是我没有看清楚,但是石化规上面除了5.3.4之外,5.3.6的条文解释:"甲A类液体的危险性较大,无论其专用泵是否单独布置,均应与储罐之间保持一定的防火间距“,按照这个解释,应该是要符合5.3.5条的规定,保持15 m的间距,我这么理解对不对?这个与GB 50016和GB 51142上面提到的距离不限也是矛盾的,这个您怎么看?
Reply #72020-04-30
是有点矛盾,但是也可以强行解释一下供讨论: 50016等允许了罐区内布置,所以不限距离,而50160直接规定不能放在罐区内,就让防火堤外布置,布置就变成15m了,这就和50016又对上了(当然50016只说了泵房),这样看50160更严,实际中大家更多也是执行这个
Reply #82020-04-30
石化规解读是液化烃的泵应该要按照15米的间距进行设置,目前设计院也是按照此要求实施的;非液化烃的专用泵可以不限间距要求,但必须是防火堤之外。如果是石化企业该间距要求应该按照石化规进行设置。其他两个规范参考!如果是老石化企业就尽快规划泵的移位整改措施,如无法移位那就要有一系列的防止泵出现异常状况不会影响到储罐的安全措施
Reply #92020-07-02
《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008) 第5.3.5 罐组的专用泵区应布置在防火堤外,与储罐的防火间距应符合下列规定:1. 距甲 A 类储罐不应小于 15m; 5.3.6 除甲 A 类以外的可燃液体储罐的专用泵单独布置时,应布置在防火堤外,与可燃液体储罐的防火间距不限。 对储罐区而言,液化烃泵无论是在泵区还是专用泵,都应在防火堤外,液化烃储罐至少都是15m间距。 7.2.15 液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体设备至泵的入口管道应在靠近设备根部设置切断阀,当设备容积超过 40m3且与泵的间距小于 15m 时,该切断阀应为带手动功能的遥控阀,遥控阀就地操作按钮距泵的间距不应小于 15m。 对于装置内的液化烃设备,如气分装置的原料罐、回流罐等,根据设备容积大小和间距另有要求。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.