["双氧水储罐与重芳烃储罐能否布置于同一个罐组"

2020-05-14View Original

Thread Content

["如题,双氧水装置中,配套的罐区是否能把双氧水储罐与重芳烃储罐、工作液储罐布置于同一个罐组?根据GB5183-2020《精细化工企业工程设计防火标准》6.8.1,罐组内储存不同品种。。。应在下列部位设置隔堤,。。。:4、。。。强氧化剂。。。与可燃液体储罐之间请教下高手,这样真的可以吗?"
Reply #22020-05-14
"GB5883-220 《精细化工企业工程设计防火标准》6.8.1这一一条的意思是能放在一起的罐,设置隔堤,而你前提中是强氧化剂和易燃易爆的罐放一起,这个是不能的,所以对于你问的不适用6.8.1这一一条"
Reply #32020-05-14
"第4条,氧化剂液位与
Reply #42020-05-14
第4条,强氧化剂液体与可燃液体之间可以通过设置隔堤放一个罐组,是这样理解吗?
Reply #52020-05-14
第4条,强氧化剂液体与可燃液体之间可以通过设置隔堤放一个罐组,是这样理解吗?
Reply #62020-05-14
这个不应该是见到的隔堤了,应该需要设置隔墙
Reply #72020-05-14
放一起嫌爆的威力不够大吗
Reply #82020-05-14
我个人认为根本不应该放一个罐组,但设计院(还是甲级)这样设计,精细化工规范是不是依据,还需要进一下交流。 感谢给出意见。
Reply #92020-05-14
同感,但设计院这么设计,实在不能苟同。 感谢发表意见。
Reply #102020-05-15
设计院不会主动这么设计吧,业主花的钱越多设计院收的越多或者受定好价了。设计院不会主动给业主省钱,除非业主强迫的
Reply #112020-06-03
一般不会,难免会有所谓的专家杠精,觉得你在挑战他的权威 呵呵
Reply #122020-06-10
20年前美国一家化工厂爆过
Reply #132020-08-07
请提供事故案例,谢谢先!
Reply #142023-11-07
石化规,6.2.16也是这样规定的呀?
Reply #152023-11-07
易燃易爆危化品一定会跟双氧水反应吗?你们这无理无据的主观臆断不更好笑吗
Reply #162023-11-08
按规范可以同一个罐组。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.