HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["

2020-05-29View Original

Thread Content

DCS上的压力 液位 温度 流量等参数设置有没有规范或者指导意见啊,如液位的高限 高高限应该设置多少,谢谢。
Reply #22020-05-30
这个需要根据设备的设计规格和操作经验去设置,没见过规范。
Reply #32020-05-30
我记得以前看到过有要求的,只是找不到了
Reply #42020-05-30
这个不会有规范要求,规范只是要求加强工艺管理,制定工艺报警并记录、处置。设定参数根据实际工艺状况设定。
Reply #52020-05-30
应该结合设备,生产,工艺提出,没有固定的数值
Reply #62020-05-30
需要考虑响应时间是否充分。如果有安全阀或者SIS的话,在他们动作之前,人员就应该有充足的时间完成响应。以达到独立保护措施的作用。
Reply #72020-06-02
sh3007,可以参考一下这份规范,里面有液位的设置。
Reply #82020-06-20
有的根据联锁数值设置,小于联锁值,有的根据实际操作
Reply #92020-06-20
◆《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014中对储罐液位报警值的设定也作出了详细规定: 5.4.2应在自动控制系统中设高、低液位报警并应符合下列规定: a)储罐高液位报警的设定高度,不应高于储罐的设计储存高液位; b)储罐低液位报警的设定高度,不应低于储罐的设计储存低液位。
Reply #102020-06-20
◆关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知安监总管三68号 进一步加强化学品罐区安全管理工作 (一)进一步完善化学品罐区监测监控设施。根据规范要求设置储罐高低液位报警,采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。确保易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统完好可用。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。 ◆关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知安监总管三62号 严格风险管控和隐患排查治理 3.扎实推进危险化学品专项整治,全面推行重点防控措施: (4)自2017年1月1日起,凡是构成一级、二级重大危险源,未设置紧急停车(紧急切断)功能的危险化学品罐区,一律停止使用;
Reply #112024-10-09
按照工艺要求的参数设置,留出响应时间

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.