Atualmente, os equipamentos de vapor da empresa não possuem medidor de vazão instalado na parte frontal de cada equipamento. Agora só podemos verificar os parâmetros do processo (pressão do vapor, consumo de vapor por hora) nas instruções de fábrica do equipamento, e a pressão do vapor quando o equipamento estiver realmente funcionando. Destes três números, de acordo com Q=m* H, m é o consumo teórico de vapor por hora do equipamento, H é o valor de entalpia correspondente à pressão teórica de vapor do equipamento, Q1=m1 * H1, m1 são o consumo de vapor que precisa ser estimado, H1 é o valor de entalpia correspondente à pressão quando o equipamento está realmente funcionando. Supondo que o calor necessário seja o mesmo, é possível estimar diretamente o consumo real de vapor por hora do equipamento? Obrigado pelo seu conselho. Eu apreciaria muito!
Você está postando a mesma pergunta repetidas vezes... :L
\ud83d\ude04, desta vez escolhi a seção
Haverá erros em seu cálculo. Você deve alterar o valor da entalpia para calor latente. Porque a carga de calor é igual ao consumo de vapor * (Entalpia de vapor – Entalpia de água condensada)
Ah, se for apenas um cálculo aproximado, está tudo bem? Porque de acordo com o seu algoritmo, você também precisa ter a temperatura da água de condensação
O consumo teórico de calor do equipamento e o consumo real de calor são geralmente considerados iguais nos cálculos. Mas você precisa ter certeza de que a fórmula de cálculo do consumo de calor do seu aparelho está correta.