Existem regulamentos ou padrões para alarmes e valores de processo?
Isso está relacionado ao processo real de controle de processo
Os valores de alarme alto e baixo são fornecidos pelo artesão de acordo com as características do processo.
É determinado principalmente com base na situação real do processo, mas o problema do atraso dos parâmetros do processo deve ser considerado e valores de alarme razoáveis definidos. alguns * * Ou os valores de alarme dos parâmetros claramente especificados pela indústria devem ser feitos de acordo com as leis e regulamentos. por exemplo: Existem requisitos claros para a configuração do alarme do nível do líquido do tanque de armazenamento de solvente na área do tanque.
É melhor consultar seus procedimentos operacionais. Antes de procurar regulamentos relevantes, pergunte ao designer se ele sabe. Existem também configurações que precisam ser alteradas e é necessário um relatório de modificação técnica por escrito.
Geralmente, o intervalo do indicador é definido de acordo com a situação. Se o alcance for muito pequeno, o alarme será frequente e, se o alcance for muito grande, o efeito imediato não será forte.
Documentos de design de processo e operações reais
Geralmente, é aprovado pelos técnicos de processo e revisado e aprovado pelo supervisor/ministro do processo. Não há nenhum requisito padrão para o processo de implementação específico. Pode ser determinado de acordo com a faixa normal do processo. Os alarmes também são divididos em alarme baixo, alarme baixo, alarme alto e alarme alto alto. Alarmes diferentes também devem ter lógica e condições de cadeia de autocontrole correspondentes. No passado, usei um deslocamento de 3-5% como limite de alarme.
Primeiro, determine o valor de segurança do processo (ou seja, a operação do processo é segura abaixo deste valor e não causará acidentes, como nível de líquido alto, tanque cheio ou ruptura de sobrepressão) e, em seguida, determine o valor do alarme abaixo do valor de segurança. Deixe pelo menos 20 minutos entre o valor do alarme e o valor de segurança para que o operador responda e resolva as anormalidades.
Para a configuração dos valores de alarme de intertravamento, consulte EEMUA191 ou ISA18.2, que são padrões recomendados para gerenciamento de alarmes. Simplificando, a configuração do valor do alarme deve considerar: 1. Que tipo de anomalias serão causadas quando o valor no balanço de materiais do projeto se desviar e as consequências dessas anomalias, de modo a definir alarmes de níveis Baixo, Alto e Urgente quando o valor de desvio correspondente for atingido. O estágio de configuração original do DCS geralmente é configurado pelo fornecedor do pacote de processos ou o desvio é de 10%, 20% e 30%. O estágio de operação subsequente pode ser modificado de acordo com o status operacional real, mas deve ser comunicada comunicação suficiente durante a modificação. A configuração de alguns valores de desvio pode ser determinada pelo fornecedor do pacote de processos após múltiplas considerações durante a fase de design. ; 2. Considere o tempo de resposta do operador após a ocorrência do alarme. Se o tempo de resposta do operador for curto, o nível de alarme correspondente deverá ser aumentado. Se o operador de alarme não tiver tempo para intervir quando ocorrer um desvio, então este tipo de alarme precisa entrar no SIS, e os limites superior e inferior do SIS precisam ser modificados de forma mais rigorosa.