Reply #52020-11-18
如果原计算中,泵的扬程系数取的较小,可以适当再放大点。不过,如果泵的扬程偏大较多,会带来运行费用增加。
Reply #62020-11-18
我用的是一个EXCEL表,其他大部分地方都可以自动计算,到了这一步,卡壳了。 不知道,把这个数据交给泵厂家,他们能否给出一个经济实用的结果。 项目中几十组泵,幸好大部分都是备用泵,不需要考虑并联的事情。
Reply #72020-11-18
“可是,有人说泵并联后曲线有迁移”。我不赞同这种说法,没有理论依据。
Reply #82020-11-19
数据表提交采购后,供货商返回资料,功率提了一档,流量和扬程不变。不知道具体是什么原因。 请教一下,1.功率提档后,实际操作中扬程能增大吗,弥补并联泵所造成的不确定性变化?这是设计者关心的问题。 2. 如果不是变频泵,在同样的流量和扬程下,输出电功率会随着额定功率增大而增大吗?也就是说,买了大一号的电机功率,除了采购和检修要贵一些,消耗电力会不会增大呢?这是运行者关心的问题。
Reply #92020-11-19
关于电机效率,设计院并不掌握准确的数据,一般来说电机功率越大,效率越高。厂家提了一档,应该是考虑电机效率。 1、功率提档后,实际扬程不增大,扬程与叶轮直径、叶轮角度、转速有关。 2、消耗电力不会增大。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.