Pense em uma pergunta: Um edifício fabril Classe E com classificação de resistência ao fogo de primeira classe pode ser convertido diretamente em um edifício fabril Classe A? Como o nível de resistência ao fogo é muito alto, a compreensão pessoal é aceitável. O que precisa ser ajustado é a proteção contra incêndio da fábrica, e outras coisas podem permanecer inalteradas. Este é o entendimento correto? Obrigado
Além da proteção contra incêndio, também deve haver proteção contra explosão para instalações de energia, instalações inflamáveis e tóxicas, paredes de ventilação contra explosão projetadas em telhados ou paredes, etc.; Precisa principalmente passar pelo design (problemas de espaçamento, etc.)
Não é tão simples, apenas algumas palavras. Primeiro: O limite de resistência ao fogo dos firewalls em edifícios de fábricas de Classe I e Classe E é de 3 horas, e o limite de resistência ao fogo de firewalls em edifícios de fábricas de Classe A e B é de 4 horas. segundo: Um edifício de fábrica de Classe E não é um edifício de fábrica alto e a zona de proteção contra incêndio pode ter área ilimitada, mas a zona de proteção contra incêndio de um edifício de fábrica de Classe A pode ter apenas até 4.000 metros quadrados.: Os edifícios das fábricas de Classe E de primeira classe podem ser altos, mas os edifícios das fábricas de Classe A são geralmente de um único andar. Há também a distância de qualquer ponto da fábrica até a saída de segurança, etc. Resumindo, são muitos detalhes. Superficialmente, ambos estão no mesmo nível, mas na realidade são muito diferentes.
Procure os Regulamentos de Construção GB50016, que são claros e detalhados.