No trabalho, encontrei um problema com uma válvula de regulação: ela se abre quando a taxa de fluxo está abaixo de 60%. O transmissor funciona normalmente nesse caso. Porém, quando a taxa de fluxo ultrapassa 60%, a válvula de regulação se abre completamente, e o fluxo diminui (o elemento interno da válvula não tem problemas). O fluido sai da saída da bomba, passa pelo transmissor e chega à válvula de regulação. As outras tubulações não apresentam problemas. Por favor, alguém pode me ajudar?
Nunca encontrei esse problema, espero que um especialista resolva! !
O ponto zero e a faixa de medição do localizador não estão corretos; é necessário ajustá-los novamente..................
Verifique qual é o sinal de saída real do transmissor após 60%. Se o sinal estiver normal, o problema está no medidor de vazão; caso contrário, o problema está no transmissor e nas tubulações de conexão. Verifique o transmissor e se os tubos de pressão estão obstruídos ou não. Opinião pessoal, para referência.
A descrição deste problema foi fornecida pela equipe de processo? Acho que você mesmo deveria verificar isso
A válvula está aberta demais, mas o fluxo é menor. Tente ouvir com os próprios ouvidos; parece improvável
Você precisa trabalhar em conjunto com os técnicos no local para determinar, quando o sinal atingir 60%, qual será a direção de movimento do vástago da válvula: seguir em frente ou voltar? Aqui também é possível verificar agora se a corrente muda de maneira consistente? Assim, você deve saber qual é o problema! :lol
Quando a abertura é grande, o fluxo diminui. Primeiro, verifiquemos o posicionador da válvula: sob o sinal dado, o deslocamento do vástago da válvula está correto? Você disse que não há problema com o núcleo da válvula. Então, que tipo de válvula é? Válvula de borboleta ou de gaiola? Se for do tipo gaiola, então a conexão entre o vástago da válvula e o núcleo da válvula está em boas condições? Há risco de desprendimento? O que é um medidor de vazão? O que é um medidor de fluxo? Diferença de pressão ou eletromagnético, tipo vórtice? Há vazamentos na diferença de pressão? Há algum entupimento sutil? A linearidade do transmissor está em boas condições? Após a abertura da válvula, será que a saída da bomba garante que não haja bolhas no fluido dentro do tubo, mantendo-o completamente cheio? Se a presença de vórtices causa vibrações intensas no tubo quando a válvula é aberta, e se a saída da bomba garante que não haja bolhas no fluido dentro do tubo, mantendo-o completamente cheio
Quando a posição da válvula está em 60%, o fluxo correspondente é o maior? Se a posição da válvula for aumentada ainda mais, o caudal permanecerá o mesmo, correspondendo a uma abertura de 60%? Ainda abaixo do fluxo correspondente a uma abertura de 60%? Se o fluxo permanecer constante, deve ser um problema com a válvula; recomenda-se uma inspeção por desmontagem fora de linha. Se o fluxo diminuir, verifique o transmissor de diferença de pressão. Verifique a corrente de saída e o valor correspondente de diferença de pressão, bem como a corrente de entrada do posicionador da válvula. Se está consistente no circuito. Os sintomas do problema não são muito específicos, é difícil dizer.
Não se sabe se o autor observou isso na sala de controle ou no local em si. Primeiro, é preciso verificar se a válvula de regulação está funcionando com mais de 60% de sua capacidade, fazendo com que o medidor de vazão mostre valores menores. Se for confirmado que tudo está normal no local, e não se souber qual é o meio utilizado, então verifique se há alguma mudança no estado do meio quando a válvula é aberta, o que poderia causar alterações no valor do fluxo
É melhor enviar o sinal para a válvula manualmente e ir pessoalmente ao local para confirmar, pois essa situação é rara
A válvula de regulação também foi autotratada; não há problemas com ela. O transmissor também foi verificado, e não há problemas com os cabos de pressão
O que foi observado no local: há sinalização interna; a posição da válvula está correta. O meio utilizado é água de condensação
Quando a abertura é superior a 60%, a válvula de regulação se abre mais, mas o fluxo não aumenta, e sim diminui
Que tipo de medidor de vazão está sendo usado? A que distância a instalação fica da bomba? . . . . . . . . . . . . . . .
Verificar o funcionamento real da válvula de regulação e a operação do medidor de vazão
Depois de excluir a possibilidade de problemas com os instrumentos, é possível que tenha ocorrido uma mudança de fase no meio em questão. É preciso verificar qual é a diferença de pressão entre o meio anterior e o posterior, além de analisar as propriedades do meio para fazer um diagnóstico.
Se a posição da válvula estiver correta, verifique a localização do transmissor: há algum tipo de perturbação no fluxo de ar? Ou há algum problema com a bomba? O fluxo não corresponde ao tubo de saída? Ou a bomba está funcionando sem líquido suficiente?
Então, por favor, verifique o cálculo: qual é o valor de CV? Calcule também o fluxo da válvula em 60%. Porque, geralmente, ao escolher as válvulas, o grau de abertura fica entre 10% e 70%; também há casos em que esse valor fica entre 20% e 60%. Portanto, verifique se a seleção atende aos requisitos. Em seguida, a válvula é desmontada para verificar a conexão entre a placa da válvula e o vástago. E também, após você abrir a válvula completamente, a corrente elétrica da bomba aumenta, diminui ou permanece a mesma? A análise do problema requer dados. Sem dados, é difícil julgar.
Por favor, o tubo LZ é revestido com teflon? Já enfrentamos situações semelhantes, mas foi devido à deformação do tetraflúorocarbono. Recomendamos desmontar o tubo para verificar.
Quanto à água de condensação, excluindo os outros problemas do autor da pergunta, posso supor que o medidor de vazão que ele está usando é do tipo de diferença de pressão, e a placa orifical está instalada de forma invertida! A placa de orifício é menor na parte da frente e maior na parte de trás. Diante da sua situação, por enquanto, só há uma possibilidade. Mais uma dica: para determinar se o fluxo real é alto ou baixo, com certeza seu válvula de controle possui um bypass e um sistema de descarga, certo? Ative o sistema de descarga para que a água de condensação flua para fora. Assim, você poderá verificar no local se o fluxo é realmente alto ou baixo. Este é apenas um método de verificação. Com certeza, há um manômetro na saída da bomba, não é? Veja a indicação de pressão no manômetro quando a válvula está aberta em 60%. Se a bomba escolhida for pequena demais, essa possibilidade também não pode ser descartada. São apenas essas situações. O dono do tópico deve resolver isso rapidamente. Não se esqueça de agradecer!