Por favor, possam me dar algumas dicas sobre problemas com válvulas de regulação e transmissores

2012-06-30View Original

Thread Content

No trabalho, encontrei um problema com uma válvula de regulação: ela se abre quando a taxa de fluxo está abaixo de 60%. O transmissor funciona normalmente nesse caso. Porém, quando a taxa de fluxo ultrapassa 60%, a válvula de regulação se abre completamente, e o fluxo diminui (o elemento interno da válvula não tem problemas). O fluido sai da saída da bomba, passa pelo transmissor e chega à válvula de regulação. As outras tubulações não apresentam problemas. Por favor, alguém pode me ajudar?
Reply #22012-06-30
Nunca encontrei esse problema, espero que um especialista resolva! !
Reply #32012-06-30
O ponto zero e a faixa de medição do localizador não estão corretos; é necessário ajustá-los novamente..................
Reply #42012-06-30
Verifique qual é o sinal de saída real do transmissor após 60%. Se o sinal estiver normal, o problema está no medidor de vazão; caso contrário, o problema está no transmissor e nas tubulações de conexão. Verifique o transmissor e se os tubos de pressão estão obstruídos ou não. Opinião pessoal, para referência.
Reply #52012-06-30
A descrição deste problema foi fornecida pela equipe de processo? Acho que você mesmo deveria verificar isso
Reply #62012-06-30
A válvula está aberta demais, mas o fluxo é menor. Tente ouvir com os próprios ouvidos; parece improvável
Reply #72012-06-30
Você precisa trabalhar em conjunto com os técnicos no local para determinar, quando o sinal atingir 60%, qual será a direção de movimento do vástago da válvula: seguir em frente ou voltar? Aqui também é possível verificar agora se a corrente muda de maneira consistente? Assim, você deve saber qual é o problema! :lol
Reply #82012-06-30
Quando a abertura é grande, o fluxo diminui. Primeiro, verifiquemos o posicionador da válvula: sob o sinal dado, o deslocamento do vástago da válvula está correto? Você disse que não há problema com o núcleo da válvula. Então, que tipo de válvula é? Válvula de borboleta ou de gaiola? Se for do tipo gaiola, então a conexão entre o vástago da válvula e o núcleo da válvula está em boas condições? Há risco de desprendimento? O que é um medidor de vazão? O que é um medidor de fluxo? Diferença de pressão ou eletromagnético, tipo vórtice? Há vazamentos na diferença de pressão? Há algum entupimento sutil? A linearidade do transmissor está em boas condições? Após a abertura da válvula, será que a saída da bomba garante que não haja bolhas no fluido dentro do tubo, mantendo-o completamente cheio? Se a presença de vórtices causa vibrações intensas no tubo quando a válvula é aberta, e se a saída da bomba garante que não haja bolhas no fluido dentro do tubo, mantendo-o completamente cheio
Reply #92012-06-30
Quando a posição da válvula está em 60%, o fluxo correspondente é o maior? Se a posição da válvula for aumentada ainda mais, o caudal permanecerá o mesmo, correspondendo a uma abertura de 60%? Ainda abaixo do fluxo correspondente a uma abertura de 60%? Se o fluxo permanecer constante, deve ser um problema com a válvula; recomenda-se uma inspeção por desmontagem fora de linha. Se o fluxo diminuir, verifique o transmissor de diferença de pressão. Verifique a corrente de saída e o valor correspondente de diferença de pressão, bem como a corrente de entrada do posicionador da válvula. Se está consistente no circuito. Os sintomas do problema não são muito específicos, é difícil dizer.
Reply #102012-06-30
Não se sabe se o autor observou isso na sala de controle ou no local em si. Primeiro, é preciso verificar se a válvula de regulação está funcionando com mais de 60% de sua capacidade, fazendo com que o medidor de vazão mostre valores menores. Se for confirmado que tudo está normal no local, e não se souber qual é o meio utilizado, então verifique se há alguma mudança no estado do meio quando a válvula é aberta, o que poderia causar alterações no valor do fluxo
Reply #112012-06-30
É melhor enviar o sinal para a válvula manualmente e ir pessoalmente ao local para confirmar, pois essa situação é rara
Reply #122012-07-01
A válvula de regulação também foi autotratada; não há problemas com ela. O transmissor também foi verificado, e não há problemas com os cabos de pressão
Reply #132012-07-01
O que foi observado no local: há sinalização interna; a posição da válvula está correta. O meio utilizado é água de condensação
Reply #142012-07-01
Quando a abertura é superior a 60%, a válvula de regulação se abre mais, mas o fluxo não aumenta, e sim diminui
Reply #152012-07-01
Que tipo de medidor de vazão está sendo usado? A que distância a instalação fica da bomba? . . . . . . . . . . . . . . .
Reply #162012-07-01
Verificar o funcionamento real da válvula de regulação e a operação do medidor de vazão
Reply #172012-07-01
Depois de excluir a possibilidade de problemas com os instrumentos, é possível que tenha ocorrido uma mudança de fase no meio em questão. É preciso verificar qual é a diferença de pressão entre o meio anterior e o posterior, além de analisar as propriedades do meio para fazer um diagnóstico.
Reply #182012-07-01
Se a posição da válvula estiver correta, verifique a localização do transmissor: há algum tipo de perturbação no fluxo de ar? Ou há algum problema com a bomba? O fluxo não corresponde ao tubo de saída? Ou a bomba está funcionando sem líquido suficiente?
Reply #192012-07-01
Então, por favor, verifique o cálculo: qual é o valor de CV? Calcule também o fluxo da válvula em 60%. Porque, geralmente, ao escolher as válvulas, o grau de abertura fica entre 10% e 70%; também há casos em que esse valor fica entre 20% e 60%. Portanto, verifique se a seleção atende aos requisitos. Em seguida, a válvula é desmontada para verificar a conexão entre a placa da válvula e o vástago. E também, após você abrir a válvula completamente, a corrente elétrica da bomba aumenta, diminui ou permanece a mesma? A análise do problema requer dados. Sem dados, é difícil julgar.
Reply #202012-07-02
Por favor, o tubo LZ é revestido com teflon? Já enfrentamos situações semelhantes, mas foi devido à deformação do tetraflúorocarbono. Recomendamos desmontar o tubo para verificar.
Reply #212012-07-02
Quanto à água de condensação, excluindo os outros problemas do autor da pergunta, posso supor que o medidor de vazão que ele está usando é do tipo de diferença de pressão, e a placa orifical está instalada de forma invertida! A placa de orifício é menor na parte da frente e maior na parte de trás. Diante da sua situação, por enquanto, só há uma possibilidade. Mais uma dica: para determinar se o fluxo real é alto ou baixo, com certeza seu válvula de controle possui um bypass e um sistema de descarga, certo? Ative o sistema de descarga para que a água de condensação flua para fora. Assim, você poderá verificar no local se o fluxo é realmente alto ou baixo. Este é apenas um método de verificação. Com certeza, há um manômetro na saída da bomba, não é? Veja a indicação de pressão no manômetro quando a válvula está aberta em 60%. Se a bomba escolhida for pequena demais, essa possibilidade também não pode ser descartada. São apenas essas situações. O dono do tópico deve resolver isso rapidamente. Não se esqueça de agradecer!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.