Não entendo muito bem de PLCs. Por favor, ajudem-me a analisar: há um sistema PLC S7-300, e as luzes SF e STOP no módulo CPU estão acesas. Qual é a causa desse tipo de alerta? (Os operários disseram que não mexeram em nada.)
Reply #22012-06-30
Este tópico foi editado pela última vez por zlky2005 em 30/06/2012, às 21:28.
SF Vermelho: Erro de hardware ou software.
BF Vermelho: Erro na barramento (aplicável apenas a alguns PLCs com interfaces DP e PN).
DC5V Verde: A fonte de alimentação de 5V do CPU e do barramento interno do S7-300 está funcionando normalmente.
FRCE Amarelo: O modo de operação forçada está ativo.
RUN Verde: O CPU está no modo RUN; A lâmpada LED pisca a 2HZ, indicando que está sendo reiniciada ; O LED pisca a 0,5 HZ, indicando HOLD. STOP Amarelo: O CPU está em estado de STOP, HOLD ou reinicialização ; O LED pisca a 0,5HZ; a memória está no estado de solicitação de reinicialização ; A lâmpada LED pisca a 2HZ, durante o período de reinicialização da memória. Julgue com base no que foi dito acima; se não der certo, é melhor procurar a assistência da Siemens, pois pode ser mais rápido!
Reply #32012-07-05
Existem muitas razões para o CPU do sistema PLC parar de funcionar, sendo que a maioria delas é causada por interrupções incorretas. Nesses casos, você pode reiniciar o CPU após realizá-lo. Se o problema persistir, é possível realizar um diagnóstico online do PLC, a fim de identificar a causa do seu funcionamento interrompido e, assim, resolvê-lo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.