Escolha da barreira de segurança e questões relacionadas à implementação do projeto: a barreira de segurança Zener

2012-12-31View Original

Thread Content

www.273cn.com – Isoladores de sinal; www.chinafb123.com – Barreiras de segurança. 1. Escolha da barreira de segurança do tipo Zener: A segurança do sistema intrinsecamente seguro depende, principalmente, dos dispositivos associados a ele, ou seja, das barreiras de segurança. Os princípios para a seleção da barreira de segurança são os seguintes: 1.1. De acordo com os requisitos de proteção contra explosões no local, deve-se determinar o grau de proteção contra explosões necessário para a barreira de segurança. Esse grau de proteção deve ser igual ou superior aos requisitos estabelecidos para aquele local ; 1.2. Verificar a pressão máxima que pode existir ou ser gerada no sistema de controle, a fim de determinar a tensão máxima permitida para as barreiras de segurança. Em alguns equipamentos, é necessário isolar as tensões altas do sistema intrinsecamente seguro ; 1.3. Em estado de falha, a tensão em circuito aberto máxima, a corrente de curto-circuito máxima e a potência máxima não devem exceder os valores correspondentes para dispositivos de campo intrinsecamente seguros em estado de falha ; 1.4. Determinar a polaridade do barreira de segurança com base nos sinais dos dispositivos locais e na polaridade da fonte de alimentação em relação ao terra ; 1.5. Escolher a barreira de segurança adequada, com base no modo de alimentação e transmissão de sinais dos instrumentos de campo intrinsecamente seguros ; 1.6. Considerando a influência da queda de tensão nos resistores da barreira de segurança, determine se o sistema pode funcionar corretamente. As resistências nas extremidades da barreira de segurança e as resistências do circuito devem ser suficientes para garantir a tensão mínima necessária para o funcionamento dos dispositivos de campo intrinsecamente seguros ; 1.7. Influência da tensão de modo comum e da corrente de vazamento na precisão da resposta do sinal ; 1.8. Os parâmetros de distribuição permitidos pela barreira de segurança estão de acordo com os requisitos? ; 1.9. Nos sistemas à prova de explosão compostos por transmissores, ao escolher os equipamentos relacionados, ou seja, as barreiras de segurança, deve-se levar em consideração o desempenho do circuito, especialmente em termos de corrente de 20 miliamperes, bem como as características de segurança ; 1.10. Antes de escolher uma barreira de segurança do tipo Zener, é necessário saber a tensão mínima de funcionamento do transmissor, bem como a tensão de alimentação dos instrumentos secundários. Geralmente, essa tensão é de 24V. Em seguida, deve-se escolher uma barreira de segurança com resistência interna adequada, para garantir que o transmissor funcione corretamente ; 1.11. É necessário prestar atenção à escolha da resistência interna do barreira de segurança – aqui, presume-se que a resistência do DCS não possa ser reduzida. Se a resistência nas extremidades for alta, pode haver uma queda de tensão excessiva perto de um sinal de 20 miliamperes, o que pode impedir que o sistema funcione corretamente. Por outro lado, se a resistência nas extremidades for muito baixa, a corrente de curto-circuito máxima permitida pela barreira de segurança será alta, podendo exceder a corrente máxima permitida pelos instrumentos intrinsecamente seguros presentes no local. Isso, por sua vez, compromete as condições de segurança. Portanto, é necessário escolher uma resistência adequada nas extremidades, calculando-se a queda de tensão permitida ; www.jjksmz.com – Travesseiros para saúde. www.gouwenr.net – Combate à cinomose canina. www.ggjjzx.net – Cinomose canina. China Massage: www.chinadfree.com. 1.12. Do ponto de vista da segurança dos sistemas intrinsecamente seguros, deve-se escolher, sempre que possível, barras de proteção com tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito mais baixos. No entanto, do ponto de vista da aplicabilidade prática das barras de proteção Zener, deve-se optar por barras de proteção com baixa resistência interna. Portanto, quando as condições locais permitirem o uso de produtos do tipo IIB, deve-se preferi-los, pois esses produtos possuem resistência interna muito menor do que os do tipo IIC. Isso resulta em uma queda de tensão menor e em uma corrente de curto-circuito maior, o que aumenta a capacidade de acionamento da carga ; 1.13. É necessário reduzir ao máximo a capacidade e a indutância presentes nos instrumentos intrinsecamente seguros. Deve-se escolher cabos de conexão com baixa capacidade e baixa indutância distribuídas. Em caso de falha, a capacidade externa máxima e a indutância externa máxima da barreira de segurança devem ser, respectivamente, maiores ou iguais aos valores máximos de capacidade equivalente e indutância equivalente presentes nos dispositivos intrinsecamente seguros e nos circuitos de sinalização. Resumo das informações, para compartilhar com todos.
Reply #22016-07-25
Aprendi! Obrigado ao autor por compartilhar, por compartilhar conhecimento e alegria. Obrigado!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.