Este tópico foi editado pela última vez por zlky2005 em 1/1/2014, às 21:24. O transmissor de nível a pressão diferencial com duas flanges é calibrado durante a instalação no local? A faixa de pressão indicada no projeto provavelmente não é tão precisa assim, certo?
A faixa de medição indicada no projeto é calculada em condições teóricas; antes da instalação, a equipe responsável pela montagem deve realizar testes com energia nos instrumentos, registrando os resultados, que devem ser arquivados como documentos de entrega. Após a instalação, é necessário realizar uma calibração simples. O teste de funcionamento e o processo de alimentação em condições reais também precisam ser verificados, com a calibração sendo feita de acordo com as condições reais.
Em geral, nos transmissores de pressão com duas flanges, durante a instalação e calibração, é utilizado o método de ajuste de zero, ou seja, esse método é aplicado quando o ponto zero não está correto. Geralmente, a faixa de medição projetada não apresenta problemas; o problema ocorre apenas na instalação, quando o ponto zero não está adequado.
Ao utilizar um transmissor de diferença de pressão com duas flanges para medir o nível do líquido, geralmente, no momento do projeto, já é definido o intervalo de nível, a densidade do meio e a posição exata de instalação das duas flanges sensíveis à pressão. Assim, a faixa de medição já é calculada previamente. No entanto, devido à influência da posição relativa entre a flange e o corpo do transmissor durante a instalação, ocorre um deslocamento na faixa de medição (correção do ponto zero). Como disse o Haiyou antes.
Antes da instalação do transmissor, ele deve ser enviado a um laboratório de calibração padrão para ser calibrado. A faixa de medição é calculada teoricamente com base na tabela de dados. Após a instalação, é necessário realizar a configuração e a migração de acordo com as condições reais.
É claro que é necessário fazer ajustes. Ao perguntar à oficina sobre a densidade do material e a altura do tanque, é possível calcular a faixa de medição. É preciso prestar atenção à mudança no ponto zero. Depois, basta inserir os valores no transmissor usando o controlador manual. Mas isso é teórico; se as condições no local estiverem atendidas, também é possível usar as flanges duplas, superiores e inferiores, em conjunto com um controlador manual, para realizar a calibração. Pessoalmente, acho que esse método de calibração é bastante preciso.