O transmissor de nível por diferença de pressão com duas flanges é calibrado durante a instalação no local?

2013-12-31View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por zlky2005 em 1/1/2014, às 21:24. O transmissor de nível a pressão diferencial com duas flanges é calibrado durante a instalação no local? A faixa de pressão indicada no projeto provavelmente não é tão precisa assim, certo?
Reply #22013-12-31
A faixa de medição indicada no projeto é calculada em condições teóricas; antes da instalação, a equipe responsável pela montagem deve realizar testes com energia nos instrumentos, registrando os resultados, que devem ser arquivados como documentos de entrega. Após a instalação, é necessário realizar uma calibração simples. O teste de funcionamento e o processo de alimentação em condições reais também precisam ser verificados, com a calibração sendo feita de acordo com as condições reais.
Reply #32013-12-31
Em geral, nos transmissores de pressão com duas flanges, durante a instalação e calibração, é utilizado o método de ajuste de zero, ou seja, esse método é aplicado quando o ponto zero não está correto. Geralmente, a faixa de medição projetada não apresenta problemas; o problema ocorre apenas na instalação, quando o ponto zero não está adequado.
Reply #42013-12-31
Ao utilizar um transmissor de diferença de pressão com duas flanges para medir o nível do líquido, geralmente, no momento do projeto, já é definido o intervalo de nível, a densidade do meio e a posição exata de instalação das duas flanges sensíveis à pressão. Assim, a faixa de medição já é calculada previamente. No entanto, devido à influência da posição relativa entre a flange e o corpo do transmissor durante a instalação, ocorre um deslocamento na faixa de medição (correção do ponto zero). Como disse o Haiyou antes.
Reply #52014-01-01
Antes da instalação do transmissor, ele deve ser enviado a um laboratório de calibração padrão para ser calibrado. A faixa de medição é calculada teoricamente com base na tabela de dados. Após a instalação, é necessário realizar a configuração e a migração de acordo com as condições reais.
Reply #62014-01-02
É claro que é necessário fazer ajustes. Ao perguntar à oficina sobre a densidade do material e a altura do tanque, é possível calcular a faixa de medição. É preciso prestar atenção à mudança no ponto zero. Depois, basta inserir os valores no transmissor usando o controlador manual. Mas isso é teórico; se as condições no local estiverem atendidas, também é possível usar as flanges duplas, superiores e inferiores, em conjunto com um controlador manual, para realizar a calibração. Pessoalmente, acho que esse método de calibração é bastante preciso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.