Hoje encontrei um transmissor de temperatura, com comunicação HART, que recebe sinais de termopares. É necessário configurar os sensores dos instrumentos ESD para saber como será a saída em caso de falha. Quais são as diferentes formas de saída? Em condição de circuito aberto, a saída é máxima, mínima ou um valor especificado (valor MA) ; Saída máxima, mínima ou valor definido (valor MA) em curto-circuito ; Se eu quiser definir valores que se mantenham em caso de curto-circuito e circuito aberto, como devo fazer? Desligar essa função diretamente? Os instrumentos no sistema DCS também precisam ser configurados da mesma maneira?
ESD – Sistema de parada de emergência. O sinal do par elétrico, até o transmissor e depois até o sistema, são dois sinais, dois circuitos. Você mencionou os transmissores de temperatura desde o início; será que quer saber se eles possuem as funcionalidades mencionadas acima? Parece que as mudanças de temperatura atuais não funcionam; meu conhecimento é limitado, nunca encontrei esse problema antes. Se a pergunta for sobre se o lado do sistema possui as funcionalidades mencionadas, então a própria pergunta está errada: como é possível transmitir sinais se todos os caminhos estão abertos? O que acontece com a transmissão do sinal após um curto-circuito?
Essa variação de temperatura é em instrumentos com barramento HART. Eu configurei o transmissor no local, e essa é a função de que falei
Se o sinal de temperatura for um intertravamento para temperatura alta, então situações como circuito aberto do sinal ou falhas na variação de temperatura que não causem o parada do equipamento devem resultar em uma saída mínima em caso de falha; o contrário também é verdadeiro
O Hart tem as funcionalidades que você pediu.
Deve ser assim: se esse ponto de temperatura estiver em regime de intertravamento elevado (o que acontece na maioria dos casos), o cabo de sinal que leva as informações da medição até o ponto de temperatura deve ser configurado de modo a ter um valor inferior ao limite inferior da escala, tanto em caso de circuito aberto quanto de curto-circuito. Dessa forma, o ESD consegue detectar o circuito aberto ou o curto-circuito, emitir um alerta e evitar assim a parada do sistema. Se houver curto-circuito ou abertura nas linhas de sinal, desde mudanças de temperatura até ESD, o ESD pode ser detectado; da mesma forma, nesses casos não é necessário parar a máquina.
A saída de variação de temperatura é um sinal digital; isso realmente nunca foi usado. A nossa unidade ainda está na fase de 4-20mA!
Este é um instrumento HART, que também emite sinais na faixa de 4 a 20 milivolts. Só que suas funcionalidades são um pouco melhores do que as dos transmissores comuns. Já os instrumentos FF emitem sinais digitais
Os sistemas que suportam HART devem ter essa funcionalidade. Mas eu nunca o usei. Muitos dos instrumentos da nossa fábrica suportam o protocolo Hart, e o sistema DCS também suporta esse protocolo. No entanto, nenhum deles foi utilizado. É vergonhoso admitir isso!
De acordo com os valores de intertravamento da ESD, são estabelecidos valores mínimos ou máximos para evitar situações como sinal de temperatura em circuito aberto ou falhas relacionadas às variações de temperatura, com o objetivo de evitar paradas não necessárias. Parece que apenas a temperatura funciona, os outros níveis de líquido ou pressão não funcionam.
Os instrumentos no DCS também podem ser configurados dessa maneira.