Oscilação da válvula de regulação

2017-01-03View Original

Thread Content

O equipamento possui válvulas de regulação pneumática e válvulas de disco integradas; o fluxo de ar para os instrumentos é estável, e a abertura total ou total fechamento também funcionam normalmente. No entanto, após ser definida uma abertura fixa, a válvula de regulação começa a oscilar nesse valor de tempos em tempos. O sinal de controle permanece estável. Como resolver isso?
Reply #22017-01-03
Há algum outro acessório fora do localizador? Se não houver, então é um problema no localizador.
Reply #32017-01-03
A válvula de regulação oscilará entre certos níveis de abertura? É a mudança no número de abertura indicado no localizador ou a mudança na posição da válvula?
Reply #42017-01-04
Quando a pressão do válvula de alívio está estável, recomenda-se que o localizador seja reajustado automaticamente. Se for um modelo mecânico ou o reajuste automático não funcionar, verifique se o eixo da haste de feedback está travado
Reply #52017-01-04
Também é possível que haja umidade no ar de alimentação dos instrumentos, ou que haja manchas ou incrustações de água na membrana de borracha do amplificador ou nas bocas de saída
Reply #62017-01-04
Esta publicação foi editada pela última vez por Sunflower001 em 4/1/2017, às 23:56. 1. A condição de operação é estável? 2. Consulte a tabela de dados da válvula para verificar se a escolha é adequada. 3. Qual é a marca do localizador? É possível eliminar o ajuste automático? Existem outros acessórios? Os orifícios de ventilação estão obstruídos? 4. Há alguma folga excessiva nas partes móveis da válvula? 5. O ar de comando está limpo? 6. Verificar se o feedback está solto. 7. Há impurezas dentro da válvula? O preenchimento está muito apertado, o que pode causar travamentos na válvula? 8. Sob operação automática do processo, o PID é adequado? 9. Há interferência de sinais e vibrações nos tubos? O meio em questão apresenta mistura de gás e líquido? 10. Sob controle automático, a temperatura, o nível do líquido e a pressão apresentam flutuações por conta própria, o que pode causar a abertura ou fechamento das válvulas. Falar demais só traz lágrimas. Depois de fechar as válvulas de controle, é preciso ajustar o posicionador primeiro; por fim, verifica-se se o processo é sempre operado em condições de abertura parcial.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.